好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

供配电实训报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2.4.3等效表格 单相分三相 表1

区域 小吃部 小卖部 财务部 好一家 大厅1 大厅2 银行 合成三相 P30/w 5514.75 5378.40 1591.20 8909.55 5270.85 1989.00 791.10 30000.00 Q30/var 4138.77 3996.00 1193.40 6682.16 3953.14 1491.75 593.33 S30/VA 8963.58 8710.50 2585.70 14478.02 8565.13 3232.13 988.79 I30/A 23.52 22.86 6.79 37.99 22.48 8.48 2.59 58.37 24000.00 38418.75

三相及进线端 表2

区域 内厨 水泵 消防水泵 锅炉房 总进线端

P30/w 21876.75 11250.00 20000.00 28000.00 73014.08 Q30/var 16407.56 9921.56 15000.00 28565.75 S30/VA 35549.72 8437.50 25000.00 19600.00 I30/A 93.29 12.82 37.98 29.75 190.35 62905.39 125287.51

第3章 主接线方案选择

具体接线方案如附图2

9

第4章 主接线设备的选择

4.1低压断路器的选择,整定与配合

断路器整定 小吃部 小卖部 财务室 好一家 内厨 大厅1 大厅2 银行 锅炉房 瞬时(A) 短延时(A) 长延时(A) Ipk(A) 瞬时Krel 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 短延时Krel 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 长延时Krel 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 243.93 216.83 198.76 180.69 243.92 216.82 198.75 180.68 81.31 72.28 66.25 60.23 483.77 430.02 394.19 358.35 469.00 417.00 382.00 347.00 217.50 193.33 177.22 161.11 101.63 90.34 65.04 57.82 82.81 53.00 75.28 48.18 528.00 469.00 430.00 391.00

根据以上数据得出|:

小吃部的进线端断路器选为DW15-200; 小卖部的进线端断路器选为DW15-200; 财务室的进线端断路器选为DW15-200; 好一家的进线端断路器选为DW15-400; 内厨的进线端断路器选为DW15-400; 大厅1的进线端断路器选为DW15-200; 大厅2的进线端断路器选为DW15-200; 银行的进线端断路器选为DW15-200; 锅炉房的进线端断路器选为DW15-400; 总进线端 瞬时 743.6 短延时 686.4 长延时 629.2 Ipk 572 Ial 267 KOL*Ial 1201.5 根据以上数据并且当上下级保护电器都采用选择型断路器时,为保证上下级之间的动作选择性,上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级相应保护整定值的1.3倍。 因此,低压的总进线端的断路器应选为DW15-1000。.

10

第5章 配电线路的选择

由表1,表2选择以下线路,得到:

小吃部的进线端选线为BV-500-(1X2.5+1X2.5)-PC15-WE。 小卖部的进线端选线为BV-500-(1X16+1X10+PE16)-PC32-WE。 财务室的进线端选线为BV-500-(1X4+1X2.5+PE4)-PC20-WE。 好一家的进线端选线为BV-500-(1X50+1X25+PE25)-PC50-WE。 内厨的进线端选线为BV-500-(1X70+1X35+PE35-PC65-WE。 大厅1的进线端选线为BV-500-(1X16+1X10+PE16-PC32-WE。 大厅2的进线端选线为BV-500-(1X4+1X2.5+PE4-PC20-WE。 银行的进线端选线为BV-500-(1X4+1X2.5+PE4-PC20-WE。 锅炉房的进线端选线为BV-500-(1X95+1X50+PE50-PC75-WE。

项目总结

进行供配电课程设计以来,老师在项目进行之前不但做了详细的辅导,并且为我们解释了企业供配电系统的设计规范 ,工厂供配电系统设计的基本原则以及本次项目所需的供配电系统设计基本内容等等。因此,让我们对项目进行了先一步的了解,然后通过我们小组自主的实地考察,与对有效使用数据与可利用内容的记录,让我们更加对项目有了大体的设计思路。根据实地考察草绘的平面图,我们先对供配电系统设计所需的基本内容进行分工工作。也根据草绘的平面图我们进行了不同区域的小组内分配,分配到的组员需对所在区域进行供配电线路设计,其中包括:供配电线路电压等级的确定,线路路径及线路结构型式的确定,负荷的计算,导线型号和截面的确定,配电设备的选择等等。其中计算负荷,短路电流事关重要,根据所求的数据选出合适的导线,开关设备等等。配合我们所绘制的接线图,检验所选的导线及器件是否合适,并且进行对继电保护的选择与整定(断路器过电流脱扣器的选择、整定与校验)。因为我们的设计方案中上下级断路器出线端处预期短路电流有较大差别,且均设有瞬时脱扣器时,所以上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护。其余的人必须完成资料收集,接线图绘制,平面图完善等我们完成项目所需的内容。等到所有的

11

人完成了自己不封的内容后,我们有需对所有的数据进行汇总、完善后整理,最后进行供配电项目的设计报告编制及修正项目设计主接线图、平面图,及最后的总结工作。

12

组员及其任务分配

组长:潘炜炯-----统计负荷,小吃部,小卖部负荷计算,数据整理。

组员:冯超 -----统计负荷,好一家负荷计算,资料打印。

金献悟-----统计负荷,内厨负荷计算,断路器整定与配合。

鲍安聪-----统计负荷,银行,锅炉房负荷计算,断路器整定与配合。

武子慧-----统计负荷,大厅1,大厅2负荷计算。

何通然-----统计负荷,各个房间的接线图绘制。

陈艳艳-----统计负荷,平面图绘制,写报告。

13

参考文献

使用标准、国家设计规范:

《供配电系统设计规范》 GB50052-95 计划出版社 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 计划出版社 《10kV变电所设计规范》 GB50053-94 计划出版社 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 计划出版社 《低压配电设计规范》 GB50054-95 计划出版社 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB50062-92 计划出版社

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GBJ63-90 计划出版社

《工厂企业照明设计规范》 GB50062-92 计划出版社

14