好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

供配电实训报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第2章 F栋一层负荷统计

2.1 F栋一层负荷统计

2.2 计算负荷的基本公式

有功计算负荷为

无功计算负荷为

P30?KdPeQ30?P30tg?4

视在计算负荷为

计算电流为

22S30?P30?Q30?P30/cos?I30?S30/3UN2.3 F栋一层负荷计算

2.3.1 小吃部

分类 照明 冰柜 风扇类 电热设备 插座 Pe/w 505 2400 350 6000 3000 P30/w 252.5 1200 175 3000 1500 Q30/var 189.38 900 134.25 2250 1125 S30/VA 315.63 1500 220.56 3750 1875 I30/A 1.43 6.82 1 17.05 8.52

2.3.2 小卖部

分类 照明 冰柜 风扇类 空调 插座 Pe/w 400 6000 120 2000 3432 P30/w 200 3000 60 1000 1716 Q30/var 108 2250 45 750 1287 S30/VA 227.30 3750 75 1250 2145 I30/A 1.03 17.05 0.34 5.68 9.75

2.3.3 财务室

分类 照明 风扇类 空调 插座 Pe/w 200 120 2000 1216 P30/w 100 60 1000 608 Q30/var 75 45 750 456 S30/VA 125 75 1250 760 I30/A 0.57 0.34 5.68 3.45

5

2.3.4好一家

分类 照明 风扇类 冰箱 电热设备 插座 Pe/w 810 160 2340 11900 4589 P30/w 405 80 1170 5950 2294.5 Q30/var 303.75 60 877.5 4462.5 1720.88 S30/VA 506.25 100 1462.5 7437.5 2868.13 I30/A 2.30 0.45 6.65 33.81 13.04

2.3.5内厨

分类 吊灯 日光灯 立式风扇 冷柜 空调 绞肉机 肉丝机 鼓风机 抽风机 烤饼机 Pe/w 1785 1250 480 12000 2000 4000 1100 3000 14000 9000 P30/w 892.5 625 240 6000 1000 2000 550 1500 7000 4500 Q30/var 669.38 468.75 180 4500 750 1500 412.5 1125 5250 3375 S30/VA 1115.63 781.25 300 7500 1250 2500 687.5 1875 8750 5625 I30/A 5.07 3.55 1.36 34.09 5.68 11.36 3.13 8.52 39.77 25.57

2.3.6大厅1

分类 照明 风扇类 电动机 插座 Pe/w 5350 2160 1500 2703 P30/w 2675 1080 750 1351.5 Q30/var 2006.25 810 562.5 S30/VA 3343.75 1350 937.5 I30/A 15.20 6.14 4.26 7.68 1013.63 1689.38

2.3.7大厅2

分类 照明 风扇类 插座 Pe/w 2500 900 1020 P30/w 1250 450 510 Q30/var 937.5 337.5 382.5 S30/VA 1562.5 562.5 637.5 I30/A 7.10 2.56 2.90

6

2.3.8 银行

分类 日光灯 ATM机 摄像头 插座 Pe/w 100 1600 48 524 P30/w 50 800 24 262 Q30/var 37.5 600 18 196.5 S30/VA 62.5 1000 30 327.5 I30/A 0.28 4.55 0.14 1.49

2.3.9 锅炉房

分类 日光灯 Pe/w 100 P30/w 50 Q30/var 37.5 S30/VA 62.5 I30/A 0.28

2.3.10三相设备

分类 三相设备 消防水泵 锅炉 水泵

Pe/w 25000 40000 15000 P30/w 20000 28000 11250 Q30/var 15000 28565.75 9921.56 S30/VA 25000 19600 8437.5 I30/A 37.98 29.75 12.819 2.4 单相用电设备等效三相计算负荷

2.4.1常用的负荷种类

现代建筑中的用电设备从供电的形式上可分为单相和三相两大类。

单相:单相电动机、电热设备、电焊机和各种形式的家用电器设备。 三相:电动机为动力的各种设备例如给水泵、集中式空调机、电梯等。

供电形式为三相供电系统时,根据设计规范中有关条款的规定必须将单相用电设备平均地分配到各个单相中。然后才能进行对连接有单相用电设备的三相供电系统负荷计算。

单相设备

7

三相设备

按在三相供电系统中连接单相设备功率和三相设备功率的比例来制定。

如果单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15%,则不论单相设备如何连接,均可作为三相平衡负荷对待。

单相设备接于相电压时,在尽量使三相负荷均衡分配后,取最大负荷相所接的单相设备容量乘以3,便可求得其等效三相设备容量。

单相设备接于线电压时,其等效三相设备容量Pe 单台设备时

Pe?3Pe??

2~3台设备时

Pe?3Pe???max

2.4.2单相设备的等效计算

单相设备分别接于线电压和相电压时,首先应将接于

线电压的单相设备容量换算为接于相电压的设备容量,然后分相计算各相的设备容量和计算负荷。而总的等效三相有功计算负荷就是最大有功负荷相的有功计算负荷的3倍。总的等效三相无功计算负荷就是最大无功负荷相的无功计算负荷的3倍。 特别注意:

最大相的有功计算负荷和最大相的无功计算负荷不一定在同一相上。

8

供配电实训报告

第2章F栋一层负荷统计2.1F栋一层负荷统计2.2计算负荷的基本公式有功计算负荷为无功计算负荷为P30?KdPeQ30?P30tg?4视在计算负荷为计算电流为22S30?P30?Q30?P30/cos?I30?S3