好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工组织方案通风洁净及空调范本 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工组织方案通风

洁净及空调

2024年4月19日

1

文档仅供参考

一、通风工程 一、工程概况

1、本工程为东莞市金美济公司七、八层动物房实验室项目工程。 2、本工程主要包括

7~8层实验室通风、洁净空调及普通空调工程施

工。

二、施工依据及验收标准

1、《简明通风设计手册》(GB50194- )

2、《中华人民共和国机械行业标准-排风柜》(JB6412-1999) 3、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 4、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019- ) 5、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243- ) 6、《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-1995); 7、全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; 8、《民用建筑隔声设计规范》(GB 50118- ) 9、甲方提供的相关资料

三、使用参数

1.风管风速:送、排风风管支管内风速6-9m/s,干管内风速8-12m/s,

2.实验室换气次数:6-10次,普通房间换气次数:3-6次 3.实验室通风设备设计理论风量

设备名称 1.2m排毒柜 1.5m排毒原子吸收罩 万向排烟罩 抽风试剂柜 2

2024年4月19日

文档仅供参考

柜 排气量 1200CMH 1700CMH 500CMH 200CMH 100CMH 4.通风系统运行设计要求

1)风速、风量稳定、噪声低(≤60dB),符合国家相关标准及招标要求;

2)通风柜工作面吸风表面平均风速设计为0.5±0.1m/s。采用VAV风阀控制通风柜排风,使通风柜的排风随通风柜工作状态变化而同步变化,在保证工作人员安全的基础上最大可能实现节能,并可根据通风柜所做实验的性质及排除废气的毒性大小、浓度高低对排风量进行局部设定。

3)万向排烟罩、原子吸收罩排风量恒定,能够根据需要进行独立调节。

四、通风控制系统

1.通风柜、桌面抽风罩的排风口上安装VAV变风量电动蝶阀以恒定其工作面表面风速(变风量排风),并需符号以下要求: 1)工作状态下,风阀反应速度小于1.5秒

2)风阀控制器风速显示(读数)在全量程内精度为±5% 3)风量可测比(最大/最小控制风量)达到20:1

4)当排风柜入口风速下降到警报线下(标准=0.3m/s),警报灯和声音报警同时启动,

3

2024年4月19日

文档仅供参考

5)风阀控制器必须设置紧急按纽以应对可能出现的实验事故。 2.万向排烟罩、原子吸收罩的水平支管上安装微电脑式电子调风阀以恒定设备排风量(恒风量排风),并可依据实际需要对万向排烟罩和原子吸收罩的排风量进行调节,并需符号以下要求:

1)电子调风阀的控制面板采用触摸屏,并能够直接安装在室内墙上的适当位置,保证操作方便、直观;

2)风阀的角度可从0度到90度作任意调整,工作人员能够经过其控制面板的触摸屏按纽任意设置风阀的角度,风阀能自动保存设定值; 3)电子调风阀在关机状态时能自动复位到0度,并要求具备密封、止回阀的功能,以保证其它正在工作的设备产生的废气不会逆流。除部分直排系统外,其它所有通风系统均采用变频控制。 五、风管材质及施工要求 1.实验室通风系统风管材质:

1) 2)

室内、室外排风管道全部采用PP材质, 风管管材厚度6-8(mm)

2.本通风工程风管施工要求:

1)

排风系统风管设计壁厚:主风管厚度为δ≥6mm,支风管厚度为δ≥4mm

4

2024年4月19日

文档仅供参考

2)

所有圆形风管采用承插方式连接;风形风管采用法兰式连接(做法见下图),法兰板材厚度≥10mm,宽度≥40mm,密封方式采用中性硅胶.

3)

PVC板材为B1级以上板材

2.风管支吊架最大间距(m)

公称直200 径(mm) 支撑距2.0 离(m)

250 320 360 400 450 500 560 630 700 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 六、施工程序

5

2024年4月19日

施工组织方案通风洁净及空调范本 

施工组织方案通风洁净及空调2024年4月19日1文档仅供参考一、通风工程一、工程概况1、本工程为东莞市金美济公司七、八层动物房实验室项目工程。2、本工程主要包括7~8层实验室通风、洁净空调及普
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6eho425qrz6b8ve00zsa83uyx9681900ve8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享