设备名Kx 称 cos tan 设备名称 Kx cos tan 宾馆0.35~总照0.45 明 0.85 0.62 实验室0.10~及实习0.20 工厂 0.80 1.02 0.70~0.75~绞肉冷冻机房 0.65~0.80 0.75 碎机 0.75 机、磨0.70 0.80 0.75 医锅炉房 0.65~0.75 0.75 0.88 院0.40~0.80 0.75 0.50 (卫生所)电力 金工、给、排0.80 水泵 0.85 0.62 修理用起重机 0.15 装配、0.05~0.50 1.73 重型工厨房电力 0.50~0.80 0.70 机 0.75 作起动0.35 0.25~ 洗衣机房0.65~0.50 0.75 1.73 小容量试验设0.10~0.20 0.25 4.90
电力 备 窗式0.70~空调0.80 器 0.80 0.75 电焊机 0.35 0.7 1.33 0.6~1.02~卫生0.65~通风0.70 机 0.80 0.75 单头焊接变压器 0.35 0.35 2.68 生产0.75~通风0.85 机 0.85 0.75 0.80~0.62~多头焊接变压器 0.40 0.35 2.68 混凝土0.65~电梯 0.60 0.70 1.02 及砂浆0.70 搅拌机 0.65 1.17 破碎机、筛、干烤0.40~箱、加0.60 热器 石洗条机 1 0 机、砾泥浆0.70 0.70 1.02 红外赶考0.85~1 0.90 0 施工用起重0.25 0.70 1.02
设备 机、挖土机、升降机 常用电气设备的需要系数Kx及
cos、tan值
1) 用电设备组的计算负荷。
有功功率 Pjs =Kx·Ps (KW) 无功功率 Qjs = Pjs·tanφ (KV·A) 视在功率 Sjs = Pjs/cosφ (KV·A) 2) 配电干线的计算负荷。 有功功率 Pjs =Kt ∑Kx Ps (KW) 无功功率 Qjs = Kt(∑Kx Ps ·tanφ) (KV·A) 视在功率 Sjs = (P2js+ Q2js)? (KV·A) 则计算电流为 Ijs= Sjs /√3·VN 3) 电力变压器的有功损耗和无功损耗分别为:
△PB =0.02 Sjs (KW) △QB =0.08 Sjs (KV·A)