主变异常处理

一.声音异常的处理:

1) 当变压器内部有“咕嘟咕嘟〞水的沸腾声时,可能是绕组有较严重的故障或分接开关接触不良而局部严重过热引起,应立即停止变压器的运行,进行检修。

2) 变压器声响明显增大,内部有爆裂声时,立即断开变压器断路器,将变压器转检修。

3) 当响声中夹有爆裂声时,既大又不均匀,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象,应立即停止变压器的运行,进行检修。

4) 响声中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械接触。如果是箱壁上的油管或电线处,可增加距离或增强固定来解决。另外,冷却风扇、油泵的轴承磨损等也发出机械摩擦的声音,应确定后进行处理

二.油温异常升高的处理: 〔一〕变压器油温异常升高的原因 1) 变压器冷却器运行不正常。 2) 运行电压过高。

3) 潜油泵故障或检修后电源的相序接反。 4) 散热器阀门没有翻开。 5) 变压器长期过负荷。 6) 内部有故障。 7) 温度计损坏。 8) 冷却器全停。

〔二〕油温异常升高的检查

1) 检查变压器就地及远方温度计指示是否一致 2) 检查变压器是否过负荷。 3) 检查冷却设备运行是否正常。

4) 检查变压器声音是否正常,油温是否正常,有无故障迹象。 5) 检查变压器油位是否正常。

6) 检查变压器的气体继电器内是否积聚了可燃气体。 7) 必要时进行变压器预防性试验。 〔三〕油温异常升高的处理

1) 假设温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修复,应将变压器停运修理;假设

1

不能立即停运修理,那么应按现场规程规定调整变压器的负荷至允许运行温度的相应容量,并尽快安排处理;假设冷却装置未完全投入或有故障,应立即处理,排除故障;假设故障不能立即排除,那么必须降低变压器运行负荷,按相应冷却装置冷却性能与负荷的对应值运行

2) 如果温度比平时同样负荷和冷却温度下高出10℃以上,或变压器负荷、冷却条件不变,而温度不断升高,温度表计又无问题,那么认为变压器已发生内部故障〔铁芯烧损、绕组层间短路等〕,应投入备用变压器,停止故障变压器运行,联系检修人员进行处理。

3) 假设经检查分析是变压器内部故障引起的温度异常,那么立即停运变压器,尽快安排处理。 4) 假设由变压器过负荷运行引起,在顶层油温超过105℃时,应立即降低负荷。

5) 假设散热器阀门没有翻开,应设法将阀门翻开,一般变压器散热器阀门没有翻开,在变压器送电带上负荷后温度上升很快。假设本站有两台变压器,那么通过对两台变压器的温度进行比拟就能判断出。

6) 如果三相变压器组中某一相油温升高,明显高于该相在过去同一负荷、同样冷却条件下的运行油温,而冷却装置、温度计均正常,那么过热可能是由变压器内部的某种故障引起,应通知专业人员立即取油样做色谱分析,进一步查明故障。假设色谱分析说明变压器存在内部故障,或变压器在负荷及冷却条件不变的情况下,油温不断上升,那么应按现场规程规定将变压器退出运行。

三.油位异常的处理

〔一〕引起油位异常的主要原因有:

① 指针式油位计出现卡针等故障。②隔膜或胶囊下面蓄积有气体,使隔膜或胶囊高于实际油位。③吸湿器堵塞,使油位下降时空气不能进入,油位指示将偏高。④胶囊或隔膜破裂,使油进入胶囊或隔膜以上的空间,油位计指示可能偏低。⑤温度计指示不准确。⑥变压器漏油使油量减少

〔二〕油位异常的处理 1.油位过低的处理

油位过低或看不到油位,应视为油位不正常。当低到一定程度时,会造成轻瓦斯动作告警。严重缺油时,会使油箱内绝缘暴露受潮,降低绝缘性能,影响散热,甚至引起绝缘故障。

1〕油位过低的原因:

(1) 变压器严重渗油或长期漏油。

(2) 设计制造不当,储油柜容量与变压器油箱容量配合不当。一旦气温过低,在低负荷时油位下降过低,那么不能满足要求。

(3) 注油不当,未按标准温度曲线加油。

(4) 检修人员因临时工作屡次放油后,而未及时补充。 2〕油位过低的处理:

① 假设变压器无渗漏油现象,油位明显低于当时温度下应有的油位〔查温度~油位曲线〕,应尽快

2

补油。

② 假设变压器大量漏油造成油位迅速下降时,应立即采取措施制止漏油。假设不能制止漏油,且低于油位计指示限度时,应立即将变压器停运。

③ 对有载调压变压器,当主油箱油位逐渐降低,而调压油箱油位不断升高,以至从吸湿器中漏油,可能是主油箱与有载凋压油箱之间密封损坏,造成主油箱的油向调压油箱内渗。应申请将变压器停运,转检修。

2.油位过高的处理 1〕油位过高的原因:

(1) 吸湿器堵塞,所指示的储油柜不能正常呼吸。 (2) 防爆管通气孔堵塞。

(3) 油标堵塞或油位表指针损坏、失灵。

(4) 全密封储油柜未按全密封方式加油,在胶囊袋与油面之间有空气〔存在气压,造成假油位〕。 2〕变压器油位过高的处理:

① 如果变压器油位高出油位计的最高指示,且无其他异常时,为了防止变压器油溢出,那么应放油到适当高度;同时应注意油位计、吸湿器和防爆管是否堵塞,防止因假油位造成误判断。放油时应先将重瓦斯改接信号。

② 变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,那么应放油,使油位降至与当时油温相对应的高度,以免溢油。

〔三〕渗漏油、油位异常和套管末屏放电的处理 1.运行中变压器造成渗漏油的原因有:

(1) 阀门系统、蝶阀胶垫材质不良、安装不良、放油阀精度不高,螺纹处渗漏。

(2) 高压套管基座电流互感器出线桩头胶垫处不密封或无弹性,造成接线桩头胶垫处渗漏。小绝缘子破裂,造成渗漏油。

(3) 胶垫不密封造成渗漏。 (4) 设计制造不良。 2.变压器渗漏油的处理:

(1) 变压器本体渗漏油假设不严重,并且油位正常,应加强监视。

(2) 变压器本体渗漏油严重,并且油位未低于下限,但一时又不能停电检修,应通知专业人员进行补油,并应加强监视,增加巡视的次数;假设低于下限,那么应将变压器停运。

3.套管渗漏、油位异常和套管末屏有放电声的处理:

(1) 套管严重渗漏或瓷套破裂时,变压器应立即停运。更换套管或消除放电现象,经电气试验合格