两台电动机星三角顺序降压启动,逆序停止控制
1、题目论述:
控制两台三相异步电动机,投入自动时,按下自动启动按钮SB1,第一台电动机将三相定子绕组接成星形接线启动8s,再将三相定子绕组接成三角形,10s后启动第二台电动机,第二台电动机将三相定子绕组接成星形接线启动6s,再将三相定子绕组接成三角形。停止时,按下自动停止按钮SB2,第二台电动机立即停止,10s后停止第一台电动机。
投入手动时,按下第一台电机启动按钮SB3,第一台电机启动,按下第一台电机停止按钮SB4第一台电机停止,按下第二台电机启动按钮SB5,第二台电机启动,按下第二台电机停止按钮SB6第一台电机停止。
自动与手动互不干扰,手自动切换按钮SB7,当出现危险,需要停车时,需要拍下急停按钮SB8。
输入输出表
I0.0 SB1 自动顺序启动按钮 I0.1 SB2 自动顺序停止按钮 I0.2 SB3 1#电机手动启动按钮 I0.3 SB4 1#电机手动停止按钮 I0.4 SB5 2#电机手动启动按钮 I0.5 SB6 2#电机手动停止按钮 I0.6 SB7 手自动切换
I0.7 SB8 急停
Q0.0 KM11 第一台电动机电源连接 Q0.1 KM12 第一台电动机星形连接 Q0.2 KM13 第一台电动机三角形连接 Q0.3 KM21 第二台电动机电源连接 Q0.4 KM22 第二台电动机星形连接 Q0.5 KM23 第二台电动机三角形连接
2、试题要求:
(1)完成硬件组态及网络设置,使通讯正常。 (2)按照功能描述及操作台的硬件完成接线。 (3)所有限位用单联空开模拟。
(4)程序配置合理,简洁稳定安全,满足功能需要。 评分标准 序号 1 内容 硬件组态(30分) 1、STEP7硬件组态10分 2、硬件线路布置20分(输入输出点接线,PLC接线,24V稳压电源接线等,接线错误1处扣1分,扣完为止) 2 软件设置(15分) 1、网络设置并通讯成功5分 2、硬件、程序下载成功2分 3、对OB、FC、FB、DB块等功能块的正确使用 3分 4、在线调试5分 得分 3 程序编写(50分) 完成手自动切换,2分 手动模式下 1#电机完成启动,2分 1#电机完成停止,2分 2#电机完成启动,2分 2#电机完成停止,2分 自动模式下 启动: 按下SB1,1#电机电源连接2分 按下SB1,1#电机星形连接2分 1#电机星形连接启动定时器正确 4分 1#电机星形启动8s后,三角形连接启动 2分 1#电机三角形连接启动定时器正确 4分 10s后2#电机电源连接2分 2#电机星形连接2分 2#电机星形连接启动定时器正确 4分 2#电机星形启动6s后,三角形连接启动 2分 停止: 按下SB2,2#电机立即停止 2分 2#电机停止启动计时器正确4分 2#电机停止10s后停止第一台电动机 2分 急停信号连锁正确 2分 程序配置合理,简洁稳定安全,满足功能需要。6分 4
劳保穿戴,遵守通用安全操作规程。场地干净利落。 (5分)