好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

公司消防安全操作手册【呕心沥血整理版】

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

公司消防安全操作手册

(一)

消防控制室管理及应急操作规程

一、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。

二、消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。

三、消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

四、消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置.

五、接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方式确

认。

六、火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。

七、消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人.

(二)

消防水泵房操作规程

1、每日应当对消防水泵房进行巡查,检查配电控制柜电源、供水管道阀门、压力表等相关设施,确保处于正常工作状态。 2、消防水泵房的消火栓泵和喷淋泵配电控制柜控制转换开关正常情况下应置于自动控制状态位置. 3、定期对消火栓泵和喷淋泵手动启、停检查:

消防水泵远程手动控制操作步骤:在消防控制中心的消防联动控制盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动\;在消防水泵房的消防水泵控制柜上,将控制转换开关置于自动位置;在消防控制中心的消防联动控制盘上按下消防泵“启动”按钮,启动消防水泵房的消防水泵;在消防联动控

制盘上按下消防水泵“停止”按钮,停止消防水泵房的消防水泵.

消防水泵现场手动控制操作步骤:在消防水泵房的消防水泵控制柜上将控制转换开关置于手动位置;在消防水泵房的消防水泵控制柜上按下“启动”按钮,启动消防水泵房的消防水泵;在消防水泵房的消防水泵控制柜上按下“停止”按钮,停止消防水泵房的消防水泵。

成都市劳动人民文化宫制

公司消防安全操作手册【呕心沥血整理版】

公司消防安全操作手册(一)消防控制室管理及应急操作规程一、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。二、消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。三、消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。四、消防控
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6edc03yrdd47ty70kclt55mbv23ri50058y
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享