Q/CDT 104 E2-7-329-2014
9 完工报告单
项目名称 工作负责人 检验级别 检修单位 □A级 □B级 □C级 □D级 一、计划检修时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时 实际检修时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时 二、检修中进行的主要工作 三、检修中发现并消除的主要缺陷 四、尚未消除的缺陷及未消缺的原因 五、技术记录情况 六、设备变更或改进情况,异动报告和图纸修改情况 七、质量监督点执行情况 本项目设置H点 个,W点 个; 检验合格的H点 个,W点 个; 八、设备和人身安全情况 九、主要备品配件、材料消耗记录 名 称 十、检查与检验意见 规格型号 实耗量 备 注 检修工作负责人□合格 □不合格 签名: 日期: 检修单位□合格 □不合格 签名: 日期: 监理监理负责人□合格 □不合格 签名: 日期: □合格 □不合格 签名: 日期: 监理主管□合格 □不合格 签名: 日期: □合格 □不合格 签名: 日期: 业主点检员专业主管
10 质量签证单 \\\\\\\\ 11
Q/CDT 104 E2-7-329-2014
10 质量签证单 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 工作准备 办理相关工作票 6.2.2 回路检查 6.3 继电器检查 6.4 保护装置校验 6.5设备整组传动 CT直阻测试 文明生产验收 不符合项关闭 工作内容 工作负责人自检 验证点 W1 H1 W2 W3 W4 W5 W6 H2 H3 H4 H5 签字 日期 验证点 W1 H1 W2 W3 W4 W5 W6 H2 H3 H4 H5 检修单位验证 签字 日期 验证点 W1 H1 W2 W3 W4 W5 W6 H2 H3 H4 H5 监理验证 签字 日期 验证点 业主验证 签字 日期 10. 完工报告单 11. 作业指导书关闭 H1 H2 H3 H4 H5 12
Q/CDT 104 E2-7-200-2014
附件:
作业指导书经验反馈记录单
大唐张家口发电厂 经验反馈 报告班组: 设备名称: 日期: 规程编号 工作票号 页 1/1 存在问题及可能产生的后果: 填写人: 日期: 建议采取的纠正措施: 检修方质检员: 日期: 对纠正措施的意见及效果检查: 设备管理部质检员: 日期: 经验反馈记录单 部门 检修性质 设备名称 检修日期 年 月 日- 年 月 日 检修方事件发生及产生的后果: 事件发生的原因: 建议采取纠正措施: 工作负责人: 日期: 部门审核人签字 日期: 纠正行动效果检查情况(经验反馈归口管理部门填写) 检查人: 年 月 日 管理方
13
Q/CDT 104 E2-7-200-2014
14
CA10 PC9016-3--7号机380V工作段联络开关保护及二次回路A级检修作业指导书-2014