第十章 电动机的继电-接触器控制
习题参考答案
1. 刀开关和组合开关有何相同之处,又有何区别? 答:略
2. 按钮与开关的作用有何差别? 答:略
3. 熔断器有何用途,如何选择? 答:略
4. 交流接触器铁芯上的短路环起什么作用?若此短路环断裂或脱落后 ,在工作中会出现什么现象?为什么?
答:在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动。
若此短路环断裂或脱落,在工作中会出现振动噪声。因为在交变电流过零时,动静铁芯之间失去吸力而断开,电流过零后,动静触点又产生吸力而吸合,如此反复就产生了振动。
5.简述热继电器的主要结构和动作原理。 答:略
6.电动机的起动电流很大,起动时热继电器应不应该动作?为什么?
答:不应该动作,因为电机启动时间短,热继还未动作前电动己恢复至运转电流了。
7.在电动机的控制线路中,熔断器和热继电器能否相互代替?为什么? 答:不能相互代替。
因为二者的功能不同,热继电器电动机过载保护,熔断器线路过流或短路保护。
在电动机控制线路中,熔断器主要用以切断线路的短路故障,不能做过载保护。因为电动机启动时启动电流较大,选用熔丝也大,当电动机过载时熔断器不会熔断,起不到过载保护作用。因此在电动机主电路中还要装热继电器。
由于热惯性,热继电器不能作短路保护。因为发生短路事故时,就要求电路立即断开,而热继电器是不能立即动作的。在电动机主电路中熔断器起短路保护用,而热继电器起过载保护作用。
8.自动空气开关有何用途?当电路出现短路或过载时,它是如何动作的?
答:自动空气开关是常用的一种低压保护电器,当电路发生短路、严重过载及电压过低等故障时能自动切断电路。开关的自由脱扣机构是一套连轩装置,有过流脱扣器和欠压脱扣器等,它们都是电磁铁。当主触点闭合后就被锁钩锁住。过流脱扣器在正常运行时其衔铁是释放着的,一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈流过大电流而产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸而顶开锁钩,使主触点断开,起到了过流保护作用。欠压脱扣器的工作恰恰相反,当电路电压正常时,并在电路上的励磁线圈产生足够强的电磁力将衔铁吸住,使料杆同脱扣机构脱离,主触点得以闭合。若失压(电压严重下降或断电),其吸力减小或完全消失,衔铁就被释放而使主触点断开。
9.行程开关与按钮有何相同之处与不同之处?
答:行程开关与按钮都有一组动断(常闭)静触点和一组动合(常开)静触点;行程开关是自动电器,依靠机械机构动作而改变触头状态,而按钮是手动电器,根据需要进行控制。
10.分析图10-44中各控制电路按正常操作时会出现什么现象?若不能正常工作加以改进。
a) b) c) d) e) f) g) h)
图10-44 习题10的电路图
答:
图(a)不能正产工作。因为KM没有闭合,所以,按按钮后,KM线圈不能得电。 图(b)不能正常工作。因为在KM的线圈中串联有自己的常闭触头,当线圈通电时,KM的常闭触头就要断开,KM线圈断电,如此反复,按触器产生振动。
图(c)不能正常工作。因为停止按钮和KM并联,当KM线圈得电后,无法进行停止操作。 图(d)不能正常工作。因为停止按钮和KM并联,当KM线圈得电后,无法进行停止操作。 图(e)能正常进行启动和停止。
图(f)能正常实现点动,不能连续运行。因为自锁触头跟线圈并联,点动时,当线圈通电,自锁触头闭合,又会导致线圈失电,如此反复,接触器产生振动。
图(g)能实现点动。
图(h)能实现点动,无法自锁。因为KM的常开和常闭触点串联一起,使该线路始终无法通电,因此无法自锁。
11. 图10-45所示的电动机起、停控制电路有何错误?应如何改正?
图10-45 习题11的电路图
答:
(1)熔断器FU1接错FU1应在QS后。
(2)辅助电路接入错,两线根都应接QS后,KM主触点前。 (3)热继器FR画错,应为常闭触点。
(4)接触器常开辅助触点KM位置接错,应接在常开按钮SB2两端 (5)常闭(动断)按钮SB2应为SB1停止按钮正确的电路为:
QS FU FR KM FR M 3 ~ SB 1 SB KM 2 KM 12. 图10-46为两台三相异步电动机的控制电路,试说明此电路具有什么控制功能。
图10-46 习题12的电路图
答:
(1)先按SB2按钮M1起动,线圈KT得电,动合触点KT延时接通,KM2得电,M2起动。
所以此电路具有M2延时起动。
(2)按SB3按钮,对M2有点动控制功能。
13. 试设计可从两地对一台电动机实现连续运行和点动控制的电路。
答:按控制要求得电路图如下所示:
其中SB1、SB2、SB5为A地按钮,(SB1为连续运行启动按钮,SB2带机械连锁,作为点动按钮。SB5为停止按钮)。
SB3,SB4,SB6为B地按钮,(SB3为连续运行启动按钮,SB4带机械连锁,作为点动按钮。SB6为停止按钮。)