确保水泵正常运行。

(2)主要设备:旋转式格栅2台。

(3)运行方式:格栅采用自动控制。根据栅前栅后水位差或格栅工作周期(时间可调)控制,栅格前后的液位差由PLC自动控制清污,同时设手动控制,格栅设工况指示和故障报警系统,与皮带输送机联动工作、延时停机。栅渣通过带轮的垃圾小斗车收集。 2、进水泵房

(1)功能:将污水一次提升至细格栅,以便后续构筑物的正常运行。

(2)主要设备:近期配备潜污泵4台,3用1备。

(3)运行方式:水泵自动控制运行,根据水位控制水泵轮流工作,设高、低水位报警系统和水泵工况指示及报警系统,低水位时全部水泵停机。

细格栅:

(1)功能:去除污水中较大漂浮物,并拦截直径大于6mm的固体物,以保证生物处理及污泥处理系统正常运行。

(2)、主要设备:设回转式细格栅2台;无轴螺旋压榨机一台。 (3)运行方式:格栅自动控制根据细格栅前后水位差或格栅工作周期(时间可调)实现,细格栅前后的液位差由PLC自动控制清污动作,同时设手动控制。细格栅设置工况指示和故障报警系统。两台格栅共用一台无轴螺旋压榨机,将栅渣送至落渣斗,下滑至带轮的垃圾小斗车中。

曝气沉砂池:

(1)功能:去除污水中比重大于2.65,粒径大于0.2mm的砂粒,保护后续水处理设备,防止管道淤塞。曝气的功能是使附着在砂粒表面的污泥分离,使沉砂易于脱水,同时避免细小的有机悬浮物沉淀,确保沉砂质量。

(2)主要设备:一台桥式单槽刮砂机(带撇渣装置);吸砂泵1台。

(3)运行方式:桥式单槽刮砂机(带撇渣装置)连续运转,吸砂泵按程序控制定时运转,砂水分离器与吸砂泵同步运转。

A2/O+MBR生化池:

该设备间控制系统已有厂家提供,此方案控制不于考虑,只需要厂家提供数据采集点即可。 紫外线消毒池:

(1)功能:进行尾水消毒,避免尾水中细菌对水体及水生物的影响。 (2)主要设备: 1套紫外线消毒模块。

(3)运行方式:通过安装在模块前后的水位差仪器监控紫外线模块的安全运作。

清水池;

清水池设2座

(1) 功能:储存并调节出水量。

出水泵房:

(1)功能:用于再生水提升至再生水用水点。 (2)主要设备:设卧式离心泵4台(3用1备),。

(3)运行方式:水泵自动控制运行,根据吸水井水位控制水泵工作,设高、低水位报警系统和水泵工况指示及报警系统,低水位时全部水泵停机。

鼓风机房及变配电间:

(1)功能:为A/O+MBR池和曝气沉砂池供氧,保证生物系统正常运行。 (2)主要设备:

生化区供氧设备:罗茨鼓风机3台(2用1备)变频 膜区供氧设备:罗茨鼓风机3台(2用1备)变频 同时配套空气过滤器和起重设备。

2

(3)运行控制:鼓风机通过生化区的DO及膜区的运行情况进行风量调节。

加药间:

(1)功能:在好氧区前端进行加药除磷。

(2)主要设备:计量泵2台,整套溶药加药设备, (3)运行方式:根据实际出水水质状况手动控制运行。

污泥撇水池:

(1)功能:污泥撇水池用于调蓄剩余污泥,同时为了避免剩余污泥中的磷在厌氧条件下重新释放,控制停留时间在4h以内。

(2)主要设备:中心传动浓缩机2台。

(3)运行控制:与A2/O+MBR池排泥阀门及污泥脱水机协调运行。

污泥浓缩脱水机房:

(1)功能:对剩余污泥进行浓缩压滤脱水,使污泥含水率降低到尽可能低的程度,以减少污泥体积并便于装卸作业。

(2)主要设备:带宽2.0m带式浓缩脱水一体机2套;每台脱水机配备污泥螺杆泵、加药泵、冲洗泵1套,絮凝剂调配装置共用1套。

(3)运行方式:与A2/O+MBR池排泥、剩余污泥泵及撇水池协调运行。

锅炉房:

(1)功能:污水厂建筑物室内采暖。

(2)主要设备:循环水泵两台(一备一用)、补水泵两台(一备一用)。 (3)运行方式:采用变频定压补水。

3.4 网络通讯设备:

中央控制室与各现场PLC控制站之间采用工业以太网通信方式,主干网通信速率为100Mbps,各连接站点通信速率为10/100Mbps自适应,通信介质为光纤,由于光纤为非导体的石英构成,由雷电产生的电荷不会耦合至光纤上,从而

增强通信网络安全性能。光纤冗余交换机选用烟台正维科技WISE6000系列交换机,网络结构为冗余环网,以大大提高通信网络的可靠性。

WISE6000系列是一种工业级、非管型、冗余以太网交换机。其独特的FAR-Ring冗余环网技术为您的以太网络带来智能冗余;标准的工业4级设计,能够满足各种工业现场的要求;所有器件选用工业级的器件,实现了较高的可靠性。采用业内优秀的网络方案,提供2.0G无阻塞交换带宽。

特点:

WISE6000-2S(M)-6T-R ------8口即插即用冗余工业以太网交换机专为工业应用设计,提供2个冗余光口和6个自适应以太网电口,适用于恶劣的工业环境,具备良好的电磁抗干扰性能。 特性:

-25℃~70℃的工作温度

支持FAR-Ring环网冗余协议(自愈时间<50ms) 冗余双直流电源输入

电源故障,可由继电器输出报警 铝制机箱高效散热,无风扇设计 IP40防护等级

DIN导轨式安装方式 通过CE、FCC、国电认证 产品规格:

端口:百兆光口:2个冗余100Base-F(X)光口

百兆电口:6个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口) 技术:IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式 MAC地址表大小:8K 组网:环型、星型、链型、相切环网 线缆:双绞线: 0~100米 多模光纤:0~5km,1310nm

单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm

电源:输入电压:DC12/24/48V双电源或DC/AC110V/220V单电源 产品功耗:<8W或12W(满负荷) 环境:工作温度:-25℃~70℃ 存储温度:-40℃~80℃ 相对湿度:5%~95% (无凝结) 机械结构:外壳:IP40保护标准,铝制外壳

尺寸(WⅹHⅹD):55.5mmⅹ138mmⅹ121.5mm 安装方式:DIN导轨安装

通过认证:IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电 IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)

IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线

IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源 线,±2KV数据线

IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz FAR-Ring环网专利技术:

FAR-Ring环网专利技术能使工业以太网交换机实现了智能冗余,允许您很简单很方便地建立起冗余的以太网络,能够让自动化系统的任意网段与网络断开连接的时候极快速地恢复正常。