欧阳歌谷创编 2021年2月1
一、工程项目概况:
欧阳歌谷(2021.02.01)
1、工程参建单位: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 监督单位: 2、本工程概况: 二、监理依据:
1、建设工程相关法律、法规;; 2、《建筑地基基础工程施工规范》 3、《混凝土验收规范》 4、《装饰验收规范》
5、《建筑工程施工质量验收统一标准》 6、建设工程承包合同文件
7、经批准的设计文件、施工组织设计
8、涉及结构安全的试块、试件和材料均实施见证取样和送检 三、见证程序:
1、施工单位取样人员在现场进行原材料及制品取样和试块制作室,见证员在旁见证;
2、见证员和施工单位取样人员一起将试件送到检测单位;
欧阳歌谷创编 2021年2月1
欧阳歌谷创编 2021年2月1
3、见证员在试件检测委托书上签字; 四、检测范围: 钢材
(一) 分类:热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、冷轧带肋钢筋等 (二) 检验项目:1.热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、屈服强度、抗
拉强度、伸长率、冷弯试验
2.冷轧带肋钢筋为抗拉强度、伸长率、弯曲试验
(三)依据标准:热轧带肋钢筋----GB1499.2-2007 热轧光圆钢筋----GB1499.1-2008
冷轧带肋钢筋----GB13788—2000
(三) 送样试件数量长度及代表数量:
1.
热轧带肋钢筋和热轧光圆钢筋:拉2根 弯2根代表数量≤60T
2. 3.
冷轧带肋钢筋:拉1根 弯2根代表数量≤60T 送样长度: 拉伸40—50公分 弯曲30公分
钢筋焊接
钢筋焊接接头检测时应先进行试焊,试焊合格后方可进行成品焊,试焊填写委托书时没有接头数量,成品焊填写委托书时必须填写接头数量.
(一) 分类:电渣压力焊、电弧焊、闪光对焊、机械连接。 (二) 检验项目:
4.
电渣压力焊、电弧焊(单面搭接焊和双面搭接焊)、机械连接只检测抗拉强度
欧阳歌谷创编 2021年2月1
欧阳歌谷创编 2021年2月1
5.
闪光对焊检测抗拉强度和弯曲试验
(三) 依据标准:
1.
电渣压力焊、电弧焊、闪光对焊---JGJ18-2003 2、机械连接---JGJ107-2003
(四) 送样数量:
1. 2.
电渣压力焊、电弧焊:拉伸3个
机械连接:试焊需要连接件拉伸3个,母材钢筋拉伸3个;成品焊只需要3个连接件
3. 4. 5.
闪光对焊:拉伸、弯曲各3个
试件长度:拉40—50公分,弯30公分
单面、双面搭接焊试件长度,根据钢筋直径适当加长.
砂子
(一) 分类:粗砂、中砂、细砂、特细砂
(二) 检验项目:筛分析、堆积密度、含泥量、泥块含量、含水率 (三) 依据标准:JGJ52-2006------------《普通混凝土用砂质量标准
及检验方法》
(四) 送样数量及代表数量:
砂试验送样数量为;35kg
代表数量为大型工具400m3或600T,小型工具200m3或300T
石子
(一) 分类及收样最小数量:
石子常用规格分为5—10mm、5—31.5mm、10—
欧阳歌谷创编 2021年2月1
见证取样方案样本之欧阳歌谷创编