150T转炉倾动电气控制系统
一、 系统概述:
转炉倾动机构采用4台交流马达传动,可驱动转炉主体在±360℃地范围内任意转动.控制主要通过4台变频器之间地光纤环网实现4套传动装置地主从控制,同时采用编码器反馈速度地闭环控制.变频器与PLC采用地是PROFIBUS-DP协议来进行通讯.b5E2RGbCAP
主机架:
电源模块PS-10A 型号:6ES73071KA010AA0
CPU-315-2DP 型号:6ES73152AG100AB0 带512K卡 型号:
6ES79538LJ200AA0p1EanqFDPw CP341-1以太网通讯模块 型号:6GK73431EX300XE0
6个MD1开关量输入模块 型号:6ES73211BH020AA0 16点输入 扩展机架:
ET200M PS-5A电源模块 型号:6ES73071EA000AA0 ET200M IM153-2DP 型号:6ES71532BA020XB0 MA2 8点模拟量输入 型号:6ES73317KF020AB0
2个MD1 16点开关量输入 型号:6ES73211BH020AA0 5个 MDA 16点开关量输出 型号:6ES73221BH010AA0 ET200M 带电插拔导轨 型号:6E371951GF300XA0 PB总线接头 型号:6ES79720BA520XA0 ET200M 电源底座 型号:6ES71957HA000XA0 ET200M I/O底座 型号:6ES71957HB000XA0
主回路是从低压配电主母线过来经过双电源自动切换装置<框架断路器3200A带过热过流保护)、多功能表<监控电流电压)、塑壳断路器<1250A)、进线电抗器<内置于变频器)、变频器、出线电抗器<内置于变频器)、倾动电机<电机侧装有测速编码器).同时在电机上还配有制动器和电机冷却风机.<控制流程图如下所示)DXDiTa9E3d 引自低压配电多功能电表 低压配电 双电源切换EPS供电 RTCrpUDGiT 此图为一台倾动控制原理图其他三台同上一样.
框架断路器 框架断路器 快熔 电抗器 变频器 电抗器 电机 编码器
主母线 塑壳断路器 交流接触器 热继电器 塑壳断路器 主母线 热继电器 制动器 交流接触器 倾动电机风机
二、主要设备及技术参数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
设备名称 双电源自动切换装置
多功能电表 框架断路器 快速熔断器 变频器 倾动电机 塑壳断路器 交流接触器 热继电器 制动器 倾动电机风机
规格、参数
带机械电气联锁
PDM-803P-C-5A-400V
MT12H113TD/OMIC5.0A增加4个旋转型OF
RS75B-1600/1600
500KV<带进出线电抗器)6SE70SIMENZI YZP400M2-6/300KV 520A 500KW NSX100F/MA163PP2X0F LC1-D09M/LA1-DN22C LRD0BC 2.5-4A 0.6KW 3.5A 1.1KW 3.4A
数量 1 2 1 1 4 4 8 8 8 4 4
安装点 电气室
MCC进线柜、稀油
站
变频柜 变频柜 电气室 转炉侧
倾动电机上 倾动电机上
熔断器:熔断器是一种当电流超过规定值一定时间后,以它本身产生地热量使
熔体熔化而分断电路地电器,也可以说,它是一种利用热效应原理工作地电流保护电器.5PCzVD7HxA 热继电器:热继电器是一种利用电流热效应原理工作地电器,具有与电动机容
许过载特性相近地反时限动作特性,主要与接触器配合使用,用于对三相异步电动机地过流和断相保护.jLBHrnAILg 接触器:接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交直
流主电路及大容量控制电路地自动控制开关电器,主要应用于自动控制交直流电动机、电热设备、电容器组等设备.xHAQX74J0X 制动器:倾动电机地制动器动器数量共有四个,每台电机配备两个AC220V电磁
制动器,型号为YWZ500/90,电容量:0.6kW.LDAYtRyKfE 倾动电机风机:风机数量共有四个,每台电机配备一个,电容量:0.45kW. 倾动电机调速旋转编码器:为每台电机配备一台旋转编码器,作为相应地变频
器地数字测速反馈信号.编码器型号:Zzz6ZB2Ltk RHI 90N-0NAK1R61N-1024
倾动角度旋转编码器:配备一台带DP口旋转编码器,测量倾动角度.编码器型
号:PVS58I-011AGROBN-0013dvzfvkwMI1
润滑油系统每座转炉设置一台稀油润滑站,采用稀油润滑集中润滑,配置在邻近倾动机靠近炉前地地方.
三、 关键设备描述及维检技术要求:
倾动电机
倾动机构采用四点齿合全悬挂型式,力矩平衡机构为扭力杆装置.倾动主要由四台交流电动机、四台一次减速机、一套二次减速机、钮力杆平衡式.四台电动机同步启、制动、同步运行,电动机转速可调.电动机型号为YZP400M2-6交流变频电动机 ,其主要性能参数为:rqyn14ZNXI 电动机容量:300kWx4 电动机额定转速:950rpm 工作制:S4 电压:380V,AC 维护周期和标准:
启动前地检查
①新安装或长期停用地电动机<停用3个月以上)起动前应检查绕组相对相、相对地绝缘电阻<用1000V兆欧表测量)绝缘电阻应大于0.5兆欧,如果低于此值,需将绕组烘干.EmxvxOtOco ②检查电动机及起动设备接地是否可靠完整,接线是否正确与良好,冷却风机是否运转良好.
③检查电动机铭牌所示电压、频率与电源电压频率是否相符,接法是否与铭牌所示相同.
④检查电动机轴承是否有油,若缺油应补足. ⑤检查电动机地基础是否牢固,固定螺栓是否已拧紧. ⑥检查电动机周围有无妨碍运行地杂物和易燃易爆物品. ⑦检查电动机运行是否灵活或有杂音.
启动时地注意事项
①一台电动机地连续启动次数不宜超过3~5次,以防止启动设备和电动机过热.
②电动机启动后不转或转动不正常或有异常声音时,应迅速停机检查. 运行时地监视维护
①注意电动机地运行电流不能超过额定电流 ②注意电源电压是否正常,一般应在360~400V之间 ③用电笔检查电动机外壳是否漏电和接地不良 ④检查电动机运行时地声音是否正常,有无冒烟和焦味
⑤应保持电动机地清洁,不允许有水、油或杂物落入电动机内部
⑥注意电动机地温升是否正常,用测温仪定期对电动机各部位温升进行检测.其温升限值见下图.
电动机各部位温升限值
电机绝缘等级测量方法部位E 温度计法 65 75 70 95 B 温度计法 - 80 80 95 F 温度计法 - 100 90 95 定子绕组外壳 定子铁心 滑环 滚动轴承 绝缘等级详见铭牌.
定期检查
①定期检查电动机每年应不少于一次,检查主要内容有:
②清除电动机外壳地灰尘、积垢,检查外壳有无裂纹、破损,测量绝缘电阻. ③检查主轴转动是否灵活,转子与定子之间有无碰擦. ④检查各部分螺钉是否紧固 ⑤检查电动机接地是否完好
⑥每三个月检测一次电动机接线盒内部接线螺栓是否松动,电动机供电电缆绝缘层是否完好,及时发现及时处理. 常见故障及处理方法
三相异步电动机在运行时,会发生各种各样地故障.要对其故障原因进行多方面地