好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室工程施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地下室工程施工方案

一、 工程概况及施工特点:

1.1 工程概况:

花溪区孟关沙坡村村委综合办公楼工程楼。占地面积约 4235m2,总建筑面 积 13809m2。设有地下室一层,平时停车,地下室开挖深度为 5.5M。

本工程为框架结构,基本柱网 7.5m×8.1m。墙、柱、楼板、屋面均采用现 浇砼。基础底板面积约 4235m2,砼体积近 1500m3。砼强度等级为 C30。底板厚 度 250mm,单桩承台大部分高为 1.0m,部分高为 1.7m,地下室外墙厚度为 300mm,内墙厚度为 300mm。砼强度等级 C35P8。框架柱截面主要有

500×500mm,500×700mm,500×800mm,等,砼强度等级为 C35。

1.2 施工特点

1.3 地下室有车道、水池、水沟、集水井、电梯井是施工中的难点。由于地下

水位基本平行于地下室底板标,下雨时候水位上到室底板标。

1.4 地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避免出现施工缝,

在施工时与后浇带为施工流水段。

1.5 电梯井没有设置孔桩,只是采用钢筋砼底板面积大(2.5m×2.5m),电梯

井深度为 1.6m。采用底板和剪力墙施工 外墙厚度不大、标号不太高,且 用 C35P8 砼另加抗裂剂为结构自防水。施工中应防止出现裂缝而引起外墙 渗水。

1

二、 施工工艺:

桩承台、基础梁土方、砍桩头 测量定位 消防水池砖胎模抹灰 砖胎模砌筑 垫层弹线 桩位、柱网、墙 体轴线复核 C15 底板垫层施工、防水

消防水池底板防水层施工

柱、墙插筋 底板边模、外墙模 板 地下室底板钢筋绑扎 底板砼养护 地下室底板砼施工 地下一层柱、墙钢筋 地下室柱、墙体及地下室顶板、梁板模板 地下室顶板梁板钢筋 地下室外墙侧模拆除、养护 地下室柱、墙及车 道砼施工 地下室顶板砼施工 消防水池外墙防水施工 防水保护砖墙施工 回填土施工 模板拆除 三、主要施工方法: 3.1 基坑内土方开挖:

本工程在施工工程桩前,已进行了基坑清淤在开挖 700mmI 深度,地下室施工时 的土方开挖主要是整体基坑清淤在开挖 700mmI 深度进行(根据施工现场情况和施工 图中地下室底板做法要求),基础梁、消防水池、集水井处的土方,开挖的最大深度 为 3.4m,最浅 0.3m,土方施工在验桩后进行,采用机械施工。土方的外运采用挖掘 转运现场 50m。在回填碎石 400mm 夯实后

再施工垫层。

2

本工程开挖的、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测 定的轴线控制网初步放线,依次放出开挖边线。

3.2

砖胎模施工:

砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证边梁的位置与几何尺寸 的正确。由地下水位高,土层较软,回填量大,对小于 1m 深度的可用 240 砖墙砌筑,

深度在 1m~3m 的要采用 370 砖墙,为保证砖胎模的强度与稳定性,砌筑砂浆采用 M10 水泥砂浆并将砖胎模侧壁用 1:2.5 水泥砂浆抹平。

3.3

垫层施工:

本工程地下室垫层为 100 厚 C15 素砼垫层,施工时地下水位须降低在垫层底以 下 500,在基坑土夯实平整并测好水平标高,采用平扳振动器拖平、收光,至少养护 2 天方可进入下道工序。

消防水池垫层完工后,继做 15 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层压实、压光。 3.4

消防水池防水层施工:

3.4.1 工艺流程:本工程水池防水层采用高分子聚合物自粘卷材防水,厚度为 3mm,二道其工艺流程如下:

①内平面工艺流程:基层清理→涂刷底胶→细部增强处理→刷第一道防水涂料→ 刷第二道防水涂料→15 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层压光。

②内立面工艺流程:基层清理→涂刷底胶→细部增强处理→高分子聚合物自粘 卷材防水→高分子聚合物自粘卷材防水→15 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层压光实

3.4.2 施工要点:

①涂刷底胶:涂刷底胶相当卷材防水的刷冷底子油工序,目的是隔绝基层潮气, 提高防水层与基层的粘结力,先用油漆刷蘸底胶在阴阳角等复杂部位均匀涂刷一遍, 再用长把滚刷在大面积基层上均匀地涂刷底胶,要注意涂刷均匀、厚薄一致,不得漏

涂。一般涂底用量以每平方米 0.15~0.2kg 为宜,待底胶料固化干燥后,方可施工下 道工序。

②高分子聚合物自粘卷材防水防水层施工:

a.查看高分子聚合物自粘卷材防水性能指标,操作方法及注意事项并事先经检 验合格,充分做好准备,报监理认可才正式投入使用。

b.细部增强处理:在基层底胶表干后,应先在阴阳角、管根等细部进行高分子 聚合物自粘卷材防水附加层,

3

c.平面立面高分子聚合物自粘卷材防水层第二道 d.保护层施工:

垫层:最后一层高分子聚合物自粘卷材防水后,抹 15 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层。立 墙防水保护层施工可在 120 厚 Mu7.5 实心砖保护墙,再回填 2:8 灰土,并分层夯实。 3.5 钢筋工程:

本地下室工程桩承台数量多,有高低变化,并而且钢筋的规格也较多,这样给钢 筋的制作与绑扎带来一定的困难。

3.5.1 钢筋制作:

地下室施工时,基坑外侧钢筋制作场地较小,故底板钢筋制作全部在基坑边进 行。钢筋原材按次序分批进场后,用塔吊直接吊至基坑中,制作好后直接安装,按规 格分类挂牌堆放。

3.5.2 钢筋绑扎: ①底板钢筋:

由于底板钢筋是考虑底板抗浮的板,钢筋量大,是整个钢筋工程的重点与难点, 施工中必须明确绑扎顺序,避免错绑、漏绑。为确保底板绑扎的质量,底板钢筋

制作及安装拟配备工人 60 人,在 15 日历天内完成钢筋绑扎。

底板绑扎的顺序为:桩承台及局部低落处底筋绑扎→地梁钢筋绑扎→底板底筋绑 扎→水电预埋→桩承台及低落处面筋绑扎→底板面筋绑扎→水电预埋、预留→墙、柱 插筋。

施工中应把握好以下几个环节:

a.底板受力状态与上部梁板受力状态正好相反,故底板筋的搭接部分与之相反, 梁板底筋在跨中搭接,面筋在支座搭接。基础梁底部需要贯通的钢筋,采用机器连接,

接头位置应相互错开,同一接头区焊接头数占总根数的比例应不大于 50%。

b.底板钢筋为双层双向,板底与板顶钢筋之间采用 Φ14@1000 马蹬支撑,用

?8@480 拉结。

c.桩承台处钢筋皮数较多,钢筋网片间的排距较小,为保证底板钢筋的排距,根 据本工程的特点,钢筋支架采用钢筋支架来支承底板上层钢筋的重量及施工荷载。

d.基础底板钢筋数量较大,层数多,长度又长,安装时要考虑好穿筋的前后顺序。

基梁高,要架高后方可绑扎梁底筋。应注意支架的安全可靠。扎好后,整梁很重,放 入梁中。

e.由于底板梁钢筋层较多,自重大,

4

而底板对保护层要求较高,故必须提前 28 天制作高标号细石砼垫块,并派专人养护, 绑扎时密布。

f.保证各部位的锚固与搭接长度,对不符合要求的,能换的便换,不能换下来的,

要采取焊接或其它方法进行加固,然后才能进行下步工序。

②柱、墙底板插筋:

底板筋绑扎前,先将各墙、柱边线引测至底板或梁底垫层上,用红油漆做出标志, 在底板筋基本结束时,即用线锤在网片上吊出各边线位置,定出墙的钢筋边线后,用

Φ6 通长钢筋沿墙钢筋边线位置绑扎在钢筋网片上;柱的位置定出后,用柱箍沿所定

柱钢筋边线绑扎在钢筋网上并用电焊点住。定出上述墙、柱位置后,随即开始插筋。 为避免在施工过程中,插筋偏位移动、插筋要求用电焊点焊到钢筋网片上,并绑扎三 至四道水平筋或箍筋,对插筋处松动的网片用电焊加固。由于本工程外墙立筋直径因 楼层不同而变化,为便于统一施工,墙筋与柱筋统一采用焊接的方法进行一层一层接 长,因此插筋时必须保证焊接或绑扎时能错开搭接接头。对外墙连墙柱箍在遇钢板止 水带时,保证止水钢板范围内的拉筋断开但必须与止水带钢板焊牢,止水带上下各设 三道加密拉筋。

③底板以上钢筋绑扎:

底板砼浇捣后,复核弹线、校正处理偏位的墙、柱钢筋、焊接墙柱纵筋,绑扎柱 箍与墙体水平筋。本工程外墙水平筋、纵筋间距很密,绑扎时应严格控制间距,外墙 水平筋搭接部位也应注意,因为外墙要承受外侧土压力,故外墙外侧水平筋搭接部位

宜在连墙柱中段 1/3 范围内,外墙内侧水平筋搭接部位宜在连墙柱段(支座)。柱箍 绑扎要注意箍筋加密范围,箍筋开口螺旋错开。

梁板钢筋绑扎顺序为:主梁→次梁→板底筋→水电预留预埋→板面筋。本工程 地下室所有墙体与底板相结处,均设一通梁,对截面小,梁筋较少的通梁拟和墙体水 平筋一起绑扎。对外墙、水池及车道墙体上通梁由于截面大,梁筋较多,拟和板面梁 同时绑扎。

本工程地下室钢筋工程量大,特别是底板、钢筋网片层较多,质检人员一定随 绑扎随检查,发现问题及时纠正,在检查过程中,随时将隐检记录按实填写清楚。

④钢筋焊接

本工程属多层建筑,对钢筋焊接要求采用机械连接和电渣焊接,我司在施工中, 将对所有柱的主筋一律采用电渣压力焊,水平钢筋的焊接采用少量搭接焊,对本工程

5

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工方案一、工程概况及施工特点:1.1工程概况:花溪区孟关沙坡村村委综合办公楼工程楼。占地面积约4235m2,总建筑面积13809m2。设有地下室一层,平时停车,地下室开挖深度为5.5M。本工程为框架结构,基本柱网7.5m×8.1m。墙、柱、楼板、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6e7wm70k5z3blzb1bwa62p7v43zg0p00hvl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享