屋面C20细石混凝土刚性防水分项工程施工技术交底
一、 施工准备 (一) 技术准备:
1、根据设计图纸及施工验收规范,编制施工方案或作业指导书。 2、按照施工方案或作业指导书要求,做好技术、安全交底。 (二)、材料要求:
1、细石混凝土采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采用减少泌水性的措施。粗骨料粒径不大于15㎜,含泥量不大于1%,细骨料采用中砂或粗砂,含泥量不大于2%。防水层中部配置@200的冷拔低碳钢丝网。
2、混凝土水灰比不应大于0.55,每立方米混凝土水泥和掺合料用量不少于330㎏,砂率宜为35%~40%,灰砂比宜为1:2~1:2.5,混凝土强度等级C20。 (三)、作业条件:
1、刚性防水层下所有构造层已施工完成,并办理好验收手续。 2、基层清理干净,在女儿墙四周弹好水平控制线,找好泛水和标高。
3、伸出屋面的水管、风管等已安装,并在四周预留分格缝,以便嵌缝;管根部位应用细石混凝土填实,将管根固定。 二、施工工艺 (一)、工艺流程:
基层处理→分格缝留置→钢筋网绑扎→浇注细石混凝土→振捣
滚压抹光→二次压光拆分格缝→三次压光休整分格缝→养护→分格缝内填嵌缝材料。 (二) 操作工艺:
1、分格缝留置与钢筋网片施工:
(1) 配筋细石混凝土防水层在无面板支承端处、屋面转折处、防水层与突出屋面交接处设置分格缝,其纵横间距不大于6m,分格缝深度不小于混凝土厚度的2∕3,缝宽20~30,缝中嵌填密封材料。
(2)、细石混凝土防水层与女儿墙、山墙交接处施工时在离墙250~300㎜处留置分格缝,缝内嵌填密封材料。
(3)钢筋网铺设:钢筋网的规格、间距必须符合设计要求,网片采用绑扎,在分格缝处断开。钢筋网片必须置于细石混凝土中部偏上位置,但保护层厚度应大于10㎜。 2、防水层施工:
(1)、细石混凝土应掺适量的膨胀剂,以减少混凝土收缩变形。严格控制水泥用量和水灰比。为防止浇筑时混凝土分层离析,搅拌时间应不少于2min,混凝土浇筑应从远到近、由高往低逐格进行。浇筑时确保钢筋不移位,分格缝板块内的混凝土应一次整体浇筑,严禁留施工缝。
(2)细石混凝土采用平板振动器振捣,然后用滚筒十字交叉来回滚压,至表面平整、泛出水泥浆。
(3)在分格缝处,应于两侧同时浇筑混凝土后再振捣,以免模
板移位,表面刮平,抹压密实。 (4)表面处理::
1)表面有专人用刮尺刮平,用铁抹子压光压实,达到平整并符合设计的排水坡度的要求。
2)抹压时不得在表面洒水、加水泥浆或洒干水泥。
3)当混凝土初凝后,起出分格缝模板并修整。混凝土收水后进行二次表面压光,以闭合混凝土收水裂缝。 3、泛水处理:
刚性防水层与山墙、女儿墙交接处,应留宽度不小于30㎜的缝隙,并用密封材料嵌填;泛水处应铺贴卷材或涂膜附加层。 4、养护:混凝土浇筑完成6~12h后进行养护,养护时间不少于14d。养护方法采用淋水、覆盖锯末、草帘、塑料薄膜等。养护初期屋面不允许上人。 三、质量标准: (一):主控项目
1、所使用的原材料、外加剂、混凝土配合比防水性能,必须符合设计要求和规范规定。
2、钢筋的品种、规格、位置及保护层厚度,必须符合设计要求和规范规定。
3、防水层完工后严禁有渗漏现象。 4、密封材料的质量必须符合设计要求。
5、密封材料嵌填必须密实、连续、饱满,粘结牢固,无气泡、
开裂、鼓泡、下榻或脱落等缺陷;厚度符合设计和规范要求。 6、嵌填的密封材料表面应平滑,缝边应顺直,无凹凸不平现象。 (二):一般项目
1、细石混凝土防水层的坡度,必须符合排水要求,不积水。 2、细石混凝土防水层的外观质量应厚度一致、表面平整、压实抹光、无裂缝、起壳、起砂等缺陷。
3、泛水、分格缝及溢水口标哥等做法应符合设计和规范规定;泛水做法正确,分格缝的设置位置和间距符合要求,分格缝平直,溢水口标高正确。
4、细石混凝土防水层表面平整度的允许偏差为5㎜,分格缝位置的允许偏差为±20㎜,泛水高度的允许偏差为≥120㎜。 5、嵌缝后的保护层粘结牢固,覆盖严密,保护层盖过嵌缝两边各不少于20㎜。
6、密封材料接缝宽度的允许偏差为±10%,接缝深度应为宽度的0.5~0.7倍。 四、成品保护
1、混凝土终凝后,必须立即进行养护,应优先采用表面喷洒养护剂养护,也可用蓄水养护法或稻草、锯末、草袋等覆盖后浇水养护,养护时间不少于14d。养护期间保证覆盖材料的湿润,并禁止闲人上屋面踩踏或在上面继续施工。
2、在施工过程中各专业工程应紧密配合,合理安排工序,尤其是屋面施工队伍应与做防雷和出屋面管道的施工队伍及时沟通。
3、已施工完但未达到强度的屋面不得直接行走或运输小车,行走线路应铺垫木板。
4、严禁将油漆、涂料或水泥砂浆等撒落在水泥屋面上,并防止重物撞击屋面。 五、应注意的质量问题 1、防水层开裂
(1)原因分析:1)防水层较薄,受基层沉降、温差变形变化等影响,引起防水层开裂。2)温度分格缝未按规定设置或设置不当。3)砂浆、混凝土配合比设计不当,水泥用量或水灰比过大。4)施工压抹或振捣不密实,养护不良,早期脱水。
(2)预防措施:1)做好混凝土配合比设计,严格限制水灰比。2)宜采用补偿收缩混凝土。3)做好混凝土的养护工作,养护时间在14d以上。4)防水层厚度应均匀一致。5)细石混凝土与基层间宜设置隔离层。6)细石混凝土中宜掺外加剂,搅拌均匀并设置分格缝。7)刚性防水层与女儿墙、突出屋面结构的交接处均应做柔性密封处理。8)防水层细石混凝土厚度不应小于40㎜,且厚薄均匀一致。
(3)补救方法:1)出现细而密集、分散面积较大的表面裂缝时,可用防水水泥砂浆罩面;或在裂缝处剔除缝槽后嵌填防水油膏,上面用卷材覆盖。2)出现宽度0.3㎜以上的裂缝时,应踢成V形切口,然后做嵌填密封处理。 2、起砂