实务P169消防水泵控制柜在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30,与消防水泵设置同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

6.工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有( )

A.电机功率全覆盖性能曲线 B.设计流量和扬程 C.零流量的压力 D.1.5倍设计流量的压力 E.水泵控制功能 参考答案:B,C,D 您的答案:C,D 答案解析:

实务P167消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求:

7.对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效,机械应急启动功能有效,消防水泵控制柜故障的可能原因有( )

A.控制回路继电器故障 B.控制回路电气线路故障 C.主电源故障 D.交流接触器电磁系统故障 E.信号输出模块故障

参考答案:A,B 您的答案:A,D

答案解析:

水泵不工作原因:a.未接通电源或控制柜输出缺相;b.水泵已烧毁解决方法:a.检查控制箱内电源,断路器,接触器,热继电器(故障更换);b.检查绝缘确认,更换。继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。主回路就是电机的电流回路,只供给电机运转。控制回路就是控制电机电路的电源回路。 8.针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的是()

A.检测管道漏水点并补漏 B.更换流量开关 C.关闭高位消防水箱的出水管 D.调整流量开关启动流量至2.5L/s E.更换控制柜

参考答案:A,B,D 您的答案:A,E 答案解析:

《消防给水及消火栓系统技术规范》13.1.11消防给水系统的试验管放水时,管网压力应持续降低,消防水泵出水干管上低压压力开关应能自动启动消防水泵;消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水

时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能自动启动消防水泵。高位消防水箱出水管上设置的流量开关的动作流量应大于系统管网的泄漏量。0.75×2=1.5(L/s)

试题纠错收藏本道小题

某购物中心地上6层,地下3层,总建筑面积126000m3 ,建筑高度35.0m。地上一至五层为商场,六层为餐饮,地下一层为超市、汽车库、地下二层为发电机房、消防水泵房,空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库、地下三层为汽车库。

2017年6月5日,当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检车,购物中心消防安全管理人首先汇报了自己履职情况,主要有:实施和组织落实(一)拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;(二)组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查监督起落实;(三)组织实施防火检查工作;(四)组织实施单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效;(五)组织管理志愿消防队;(六)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

然后,检查组对该购物中心的消防安全管理档案进行了检查,其中包括:消防安全教育培训、防火检查、巡查,灭火和应急疏预案演练,消防控制室值班,用火用电管理,易燃易爆危险品和场所防火防爆,志愿消防

队的组织管理,燃气和电气设备的检查和管理及消防安全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对2017年的消防教育培训的计划和内容进行检查,根据资料该单位消防培训的内容由消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;本单位的火灾危险性和防火措施;灭火器材的使用方法;报火警和扑救初起火灾的知识和技能等。

最后,检查组队该购物中心进行了实地检查。在检查中发现:个别防火卷帘无法手起降或防火卷帘下堆放商品;个别消防栓被遮挡;部分疏散指示标志损坏;少数灭火器压力不足;承租方正在对三层部分商场(约6000㎡)进行重新装修并拟改为儿童游乐场所,未向当地公安消防机构申请消防设计审核。在检查消防控制室时,消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问:接到火灾报警后,你如何处置?值班人员回答:“接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡场人员携带灭火器到达现场核实火情,确认发生火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转换成自动状态,启动消防应急广播,同时拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打“119”报警。报警时说明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话,报警后到路口迎接消防车。” 根据以上材料,回答下列问题(共20分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)