一、工程概况

本工程由华润置地(湖南)有限公司投资建设,湖南方圆建筑工程设计有限公司设计,湖南明泰项目管理有限公司监理,湖南望新建设集团股份有限公司承建。

本工程为华润·凤凰城三期B区二标段20#、21#、22#栋、25#栋、26#栋及地下室工程,框架、剪力墙结构,总建筑面积约为102477平方米。20#建筑高度104.4米,21#建筑高度99.8米,22#建筑高度102.2米,25#建筑高度98.7米,26#建筑高度100.15米,建设地点处于长沙县城区,该用地北邻望仙路,东邻东三路,南邻棠坡路,西邻金华路。除25#栋地上33层,地下1层外,其余四栋均为地上34层,地下1层。 二、编制依据

1、湖南方圆建筑工程设计有限公司设计的20#、21#、22#、25#、26#栋及地下室图纸;

2、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 3、建筑施工安全检查评分标准(JGJ59—2011); 4、建筑施工高处作业技术规范(JGJ80—91);

5 、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2011); 6、《建筑结构荷载设计规范》(GB50009-2001); 7、《建筑钢结构设计规范》(GB50017-2003); 8、建筑工程施工手册,中国建筑工业出版社;

9、公司的企业标准汇编。 三、脚手架方案的选择

根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59~2011)规定,结合本工程的实际情况:本工程采用型钢悬挑脚手架,每栋楼共设置五道槽钢,分别是1层、7层、14层、21层、28层。第一道搭设高度为17.4米,其余搭设高度为20.3米,

本工程脚手架搭设应达到标化要求,突出本工程特色。搭设前钢管重新刷油漆,立杆、大小横杆为黄色;外架剪刀撑刷黄黑相间油漆;地面底步架子立杆和上下斜道立杆、护栏扶手栏杆刷黄黑相间油漆、20cm高踢脚板均刷黄黑相间油漆。每级悬挑段底部的外边设20cm高标志板,用九夹板制作,刷黄黑相间油漆。

本工程合同工期紧,建筑面积大,脚手架工程是影响工程施工进度和生产安全及企业形象的关键因素,架设脚手架材料需求量大,应尽早做好材料需求计划。本工程为创文明标化工地,所以在搭设方案的编制、搭设材料、班组的选择都要提高要求,力创特色。

四、材料选用

1、采用φ48×2.9扣件式钢管脚手架,钢管材质应符合GB/T13793的技术条件,表面平整光滑,无锈独、裂纹、分层、压痕划道和硬弯,新用钢管有出厂合格证,进场的材料要求取样检测合格。搭设架子前应进行保养,除锈,并统一涂色,颜色应力求环境美观;

2、扣件采用可锻铸铁或铸钢扣件,并应有扣件生产许可证,规格与钢管匹配,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不少于5mm,

且进场材料要求取样检测合格。使用前必须作好验收工作。

3、根据计算(计算书附后),悬挑架外挑梁采用[20槽钢。悬挑架所用的所有零配件的材质必须优良,严禁使用不合格产品,若发现钢管严重锈蚀、弯曲、压扁、以及扣件有脆裂变形、滑丝等现象,严禁使用。

五、悬挑脚手架搭设方案

一、 搭设尺寸:

立杆的纵距1.2米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。内立杆距墙柱面300mm,小横杆距墙柱面100mm,小横杆外露100mm,连墙件按2步3跨设置,竖向间距3.6米,水平间距3.6米。

二、搭设要点:

1、受荷情况:

采用φ48×2.9钢管和扣件,φ16钢丝绳、【20槽钢等构成的外悬挑脚手架,悬挑梁、立杆、大横杆和小横杆是主要受力构件,剪力撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的构件,并同时具有加强脚手架抵抗垂直、水平力作用的能力,其中连墙杆还承受风荷载也是脚手架组成整体的连接件和传力件;挑架的搭设必须在砼强度达到1MPa后方可进行。

2、钢筋环的预埋:

2.1本设计把固定槽钢的预埋钢筋命名为钢筋环。经验算,钢筋环采用2φ18圆钢,其机械性能必须符合规范要求;

2.2每根钢筋环必须是原材,不得有焊接接头,加工前必须送试,经试验室试验合格后方可弯曲成型;

2.3钢筋环预埋应尽量避开框架柱、短墙、平行槽钢的墙、便于槽钢抽进抽出。

3、悬挑槽钢的加工:

3.1为便于与立杆连接。在槽钢上用电焊固定φ25短钢筋,钢筋位置与立杆位置配磋。搭设时钢管套入φ25钢筋中,电焊必须四周满焊,焊缝高度不小于8mm,以确保焊接牢固;

3.2漆好防护漆; 4、现场搭设:

4.1根据槽钢平面图的要求,对号入座,固定槽钢;

4.2搭设顺序:立杆→小横杆→大横杆→小横杆→大横杆→剪力撑→挡脚杆→防护栏杆→脚手板→安全网。

4.3脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头,应错开不少于50CM,且不在同一步距内,立杆的垂直偏差不大于架高的1/200,纵向水平杆和斜杆剪力撑接长用活动扣件对接搭接连接,搭接长度不少于1000mm,搭接区用三只旋转扣件扣紧,同一步内内外两根纵向大横杆接头也应错开,并不在同一跨内;在每一面脚手架范围内的纵向水平高差,不宜超过一皮砖的高度;

4.4内立杆距墙外边300mm,小横杆伸出外立杆点外100mm,离外墙面100mm,小横杆用扣件紧固于立杆上,内外两根大横杆扣件也要紧固在立杆上;

4.5脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧每隔6m(水平距离)各用斜杆剪刀撑,自下而上秩序连续设置,斜杆采用长钢管,与

脚手架底部成45°-60°夹,斜杆用扣件与立杆、小横杆等主结点杆件固定。

4.6脚手架和墙体之间必须铺设200mm宽长条脚手板作为站人片,不得有探头板;

4.7脚手架与建筑物的拉结,从首层楼起,垂直方向每2步,水平每隔3跨(以立杆位置为准)及转角处设拉结点,架体边缘及转角处1米范围内必须设拉结点;拉结采用刚性连接,必须保证拉结的牢固、稳定、上下错位;在每套挑架中,除底层以外,每一楼层必须在每三根立杆设置拉接点一个,拉接点可采用短钢管预埋在边梁的中部。

4.8悬挑手架外侧每排设置防护栏杆、踢脚杆,防护栏杆设置高度为1.2米,踢脚杆设置高度为30cm,挑架里侧遇到临边时(如大开间、门洞等)时,也按上述要求进行相应的防护;悬挑架的底层必须用安全网和脚手板满铺。

4.9挡架层满铺脚手板,脚手板须用不于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。

4.10、挑架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭围护,安全网用不细于18#钢丝张挂严密,且应将安全网挂在挑架立杆里侧,不得将网围在各杆件外侧;

4.11、挑架的作业层和底层应用合格的安全网或采取其它措施进行分段封闭式防护;

4.12、钢管杆件的连接必须使用扣件,严禁使用铁丝或其它器具代替。立杆、大横杆的搭接要错开,立杆搭接不可在同一水平面上,剪刀撑搭接长度不小于1000mm,并不得少于3个扣件固定,不得采

脚手架施工方案(修改版)