一级消防工程师考试《消防安全案例分析》核心知识点精讲完整替代
教材版(三十九)
目录
第一节 自然通风与自然排烟 .............................................................. 1 第四节 防烟分区 ................................................................................. 2 第三节 机械排烟系统 .......................................................................... 3 第一节 自然通风与自然排烟 .............................................................. 4 第三节 机械排烟系统 .......................................................................... 4 第四节 防烟排烟系统的联动控制 .................................................... 13 一、防烟系统的联动控制 .............................................................. 13 二、排烟系统的联动控制 .............................................................. 14 第三节 系统安装检测与调试 ............................................................ 16 第五节 系统维护管理 ........................................................................ 16
第一节 自然通风与自然排烟 二、自然排烟方式 (一)自然排烟的原理
第四节 防烟分区
划分防烟分区的目的在于:一是为了在火灾时将烟气控制在一定范围内;二是为了提高排烟口的排烟效果。防烟分区一般应结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设计要求进行划分。
一、防烟分区面积划分
设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。设置防烟分区应满足以下几个要求:
空间净高H(m) 最大允许面积(m2) H≤3.0 3.0
(2)防烟分区不应跨越防火分区。
(3)当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20% ,且不应小于500 mm; 当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500 mm。
(4)设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁等设施。 第三节 机械排烟系统
走道、室内空间净高不大于3m 的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算: Hq=1.6+0.1H 式中
Hq—最小清晰高度(m) ;
H—对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m) ;对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。 (三)自然排烟设施的设置
(1)排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列要求:
1)当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上。
第一节 自然通风与自然排烟
2)宜分散均匀布置,每组排烟窗的长度不宜大于3.0m。 3)设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。
4)自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出。 5)当房间面积不大于200㎡时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限。
6)防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于 30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的 2.8 倍;当公共建筑空间净高大于等于 6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于 37.5m。 第三节 机械排烟系统 三、机械排烟系统的选择
(1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响较大,一般采用机械排烟方式较多。 同一个防烟分区内不应同时采用自然排烟方式和机械排烟方式。 一、机械排烟系统的组成
机械排烟系统是由挡烟垂壁、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。
(4)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。
(5)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。