好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

公园安全管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

公园管理中心安全管理规定(最新)

一、配(变)电室安全管理规定

1、配(变)电室工作人员必须严格遵守北京市电气安全工作的有关规定。贯彻“安全第一”的方针,确保配(变)电室的工作人员和设备的运行安全,并掌握触电急救法。

2、配(变)电室工作人员必须熟悉所管理的电气设备性能、运行方式,掌握操作技术;遵守配(变)电室的制度,高压开关柜间及变压器室严禁一人入内。值班负责人和单独值班人员应由取得操作证并有实践工作经验的电工担任,对配(变)电室运行的电气设备负直接管理责任。

3、值班人员必须持《电工操作证》进入工作岗位。上岗前应换好工作服、绝缘鞋。值班巡视检查时,女工应戴好工作帽。

4、必须认真建立并严格执行工作票、操作票、交接班制度、巡回检查制度、工作许可制度、倒闸操作制度和工作监护制度。

5、配(变)电室必须建立线路模拟图,室内不得堆放杂物,配(变)电室周边不得堆放易燃易爆物品。严禁无关人员进入配(变)电室,配(变)电室应随时关门或设防鼠板,防止小动物由门进入。

6、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须严格执行停电、验电、接地

线、悬挂标牌和装设临时遮拦等安全技术措施和执行工作票、操作票、工作许可、工作监护制度及工作间断(转移)与终结(送电)制度等安全制度措施。 7、设备运行中,严禁用手触摸带电设备的绝缘物和绝缘部分。

8、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮拦进行作业,在特殊情况下需要移开时,须有监护人在场。

9、配电室进行停电检修或安装作业时,值班人员应负责完成相应的安全技术措施及安全组织措施的有关规定,并向作业人员指明停电范围,作业范围,带电设备所在位置。

10、配电室的值班人员一般不少于两人,单人值班不应进行高压设备的清扫或检修工作以及装设地线工作。电工进行倒闸操作前,须填写操作票,并与模拟板核对,操作时由两人进行,一人操作,一人监护,每操作完一项,既划√。如发现问题必须向电气负责人报告,清楚后再操作,不准擅自更改操作票。

11、值班人员有权拒绝执行不符合安全规程的停、送电命令。在发生威胁设备或人身安全的紧急情况,应立即断开有关设备的电源,事后应上报领导并将情况详细记录。发生事故在未找到原因和妥善处理前,不得恢复正常运行。

12、非电气工作人员禁止进入配(变)电室,实习人员和临时参加工作人员经安全教育并在作业负责人和监护人的指导下,方可进入设备区和参加指定的工作。在外单位派来支援和配合工作的电气工作人员,作业前应由现场作业负责人介绍

现场设备电气运行情况以及有关安全技术措施。

13、配电室应配备有以下安全用具:高压绝缘杆、绝缘夹钳;高、低压试电笔;经检测合格的绝缘手套、绝缘靴(鞋)及绝缘台(垫);足够数量的接地线;各种表示牌;登高作业时的安全防护用具,如:安全带、绝缘绳、安全帽等;有色护目镜等。

14、值班人员认真做好交接班工作,严禁在工作时间睡觉,不得擅离岗位、喝酒和做其他与工作无关的事情。

二、临时线路架设的安全管理规定

1、因工程和工作需要架设临时线路时,应由使用部门提出申请,待基建、安全生产部门批准后方允施工作业。

2、临时线路使用期限一般为15天,特殊情况需要延长使用时,应办理报批延期手续。 3、临时线路必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。严禁在各种支架、管线、树木上架设临时线路。

4、导线距离地面的高度室内不低于2.5米,室外不低于4.5米,与道路交叉跨越时不低于6米。

5、全部临时线路必须有一个能带负荷拉闸的总开关控制,每一分路应装设漏电保护装置,装在户外的电气开关、漏电保护等应有防雨、雪措施。

6、所有的电气设备的金属外壳和支架必须有良好的接地(或接零)保护。 7、严禁在有爆炸和火灾危险的场所架设临时线路。

8、工地办公室、宿舍、工作棚以及场地的临时线路敷设,除使用护套电缆外,需分开设置或穿管敷设。

9、办公室、宿舍的照明,每盏灯应设开关控制。灯具距离地面高度不应低于2.5米。 10、照明灯头与易燃物的净距一般不小于300毫米,聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物的净距一般不小于500毫米。

11、照明灯露天设置时应采用防水灯口,与干线连接时,其接点应错开50毫米以上。 12、节日彩灯应采用绝缘铜线,干线和分支线的最小截面除满足安全电流外不应小于2.5平方毫米。每个支路不应超过10安培电流。

13、供节日彩灯的电源除统一控制外,每个支路应有单独的控制并备有漏电保护装置。导线不能直接承力,导线的支持物应安装牢固。

14、节日彩灯的导线水平敷设有人能接触处,应有提示“电气危险”的警示牌,垂直敷设时与地面间不应低于3米。

三、地下电缆的安全管理规定

1、使用地下电缆的单位应具备明确、全部的地下电缆布线竣工图纸。 2、地下电缆线路在地面有指示标桩要准确、完整、无误。

3、定人定期对地下电缆并实施安全检查,排除井内积水与杂物,作业完毕后须盖好井盖,以防意外坠人致伤。

4、检查人员进入电缆井和电缆隧道前,要先行通风排出其内浊气。井内作业,井上应设置监护人。

5、对同一电缆井、沟、隧道内有二条以上电缆敷设时,检修作业中要仔细认真正确判断所修电缆是否带电压,严禁带电施工。

6、地下电缆要建立安全检查记录制度,以年归档,备案待查。

四、手持电动工具的安全管理规定

1、手持电动工具在使用前要进行日常检查。 日常检查至少应包括以下项目: (1)外壳、手柄有无破损的裂纹;

(2)保护接地、保护接零线连接是否正确、牢固、可靠;

公园安全管理制度

公园管理中心安全管理规定(最新)一、配(变)电室安全管理规定1、配(变)电室工作人员必须严格遵守北京市电气安全工作的有关规定。贯彻“安全第一”的方针,确保配(变)电室的工作人员和设备的运行安全,并掌握触电急救法。2、配(变)电室工作人员必须熟悉所管理的电气设备性能、运行方式,掌握操作技术;遵守配(变)电室的制度,高压开关柜间及变
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6e5pd68oj73j4le87moy0088t3x4qm00ji7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享