备注:传统安全中认为技术只要能在人不犯错误时保证人安全就达到了技术的根本要求,但更进一步的技术安全观对技术的追求还应该包括保证防止人犯错,乃至在一定范围内缓冲、包容人的错误。 1.引言

佛山电力局送电管理所所辖110kV及以上高压送电线路总长732.8km,分布于珠江三角洲一带,属于雷电活动频繁地区,年平均雷暴日高达80~90天。近年来,根据我市电网故障分类统计,高压送电线路因雷击而引起的事故日益增多,雷击引起的跳闸占总跳闸率的70~80%,1999年是雷电活动最为强烈的一年,我所110kV及以上线路跳闸总数达到了10次之多。2000年线路17次事故障碍中,因雷击而引起的达到13次。严重威胁着输变电设备的安全运行,也大大加重了运行维护人员的劳动强度。由此可见,加强线路防雷保护尤为迫切。

2.雷电对电力线路的危害

架空线路受到直接雷击或线路附近落雷时,导线上会因电磁感

第 2 页

实用文本 | DOCUMENT TEMPLATE

电气安全

应而产生过电压,即大气过电压(外过电压)。这个电压往往高出线路相电压的2倍及以上,使线路绝缘遭受破坏而引起事故。当雷击线路时,巨大的雷电流在线路对地阻抗上产生很高的电位差,从而导致线路绝缘闪络。雷击不但危害线路本身的安全,而且雷电会沿导线迅速传到变电站,若站内防雷措施不良,则会造成站内设备严重损坏。

3.防范措施及应用情况

根据运行经验,采取降低杆塔接地电阻、加装耦合地线及线路避雷器、减小线路地线保护角、增加绝缘子片数、采用自动重合闸等措施均可以有效地降低雷击跳闸率。以上加强防护措施可根据线路的重要性、雷电活动的频数、地形地貌特点以及土壤电阻率等情况确定选取合理的一种或几种组合。 3.1架设地线以及减少地线保护角

地线是送电线路最基本的防雷措施之一,它的功能:①防止雷直击导线;②雷击杆塔时对雷电流的分流作用,减小流入杆塔的雷电流,使杆塔顶电位降低;③对导线有耦合使用,降低雷击杆塔时