工厂供电的意义和要求
工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。
众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;和测量,有利于实现生产过程自动化。用极为广泛。
在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,
但是它在产品成本中所占的比重一般很并不在于它在产品成本中或投资总额中
提高产品质量,提高
有利于实现生产
电能的输送的分配既简单
经济,又便于控制、调节
因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应
所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,的后果。
因此,做好工厂供电工作对于
则对工业生产可能造成严重
由于
发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。
而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战切实保证工厂生产和生活用电的需要,
能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,工厂供电工作要很好地为工业生产服务,工作,就必须达到以下基本要求:
略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。
并做好节能
(1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。(2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。(3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求
(4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。
此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。二、工厂供电设计的一般原则按照国家标准
GB50052-95 《供配电系统设计规范》
、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、
GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策;必须遵守国家的有关规定及标准,等技术经济政策。
(2)安全可靠、先进合理;应做到保障人身和设备的安全,(3)近期为主、考虑发展;
应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。(4)全局出发、统筹兼顾。按负荷性质、用电容量、
工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。
工厂供电设计是
作为
1
当前和长远等关系,既要照顾局部的当前
执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属
供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率
高、能耗低和性能先进的电气产品。
整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。
人生的磨难是很多的,所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。在生活磨难面前,精神上的
坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器。
真理惟一可靠的标准就是永远自相符合。——欧文
土地是以它的肥沃和收获而被估价的;才能也是土地,不过它生产的不是粮食,而是真理。如果只能滋生
瞑想和幻想的话,即使再大的才能也只是砂地或盐池,那上面连小草也长不出来的。
从事工厂供电工作的人员,的需要。
三、设计内容及步骤
有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作
全厂总降压变电所及配电系统设计,其基本内容有以下几方面。1、负荷计算
全厂总降压变电所的负荷计算,表达计算成果。
是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的经济的分配电能问题。
要求,以及负荷布局,结合国家供电情况。解决对各部门的安全可靠,
是在车间负荷计算的基础上进行的。考虑车间变电所变压器
的功率损耗,从而求出全厂总降压变电所高压侧计算负荷及总功率因数。列出负荷计算表、
2、工厂总降压变电所的位置和主变压器的台数及容量选择参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,备用的需要,确定变压器的台数和容量。3、工厂总降压变电所主结线设计根据变电所配电回路数,
负荷要求的可靠性级别和计算负荷数综合主变压器台数,
确定变电
所高、低接线方式。对它的基本要求,即要安全可靠有要灵活经济,安装容易维修方便。4、厂区高压配电系统设计
根据厂内负荷情况,从技术和经济合理性确定厂区配电电压。位置,比较几种可行的高压配电网布置放案,
参考负荷布局及总降压变电所
由不同放案的可
敷设
计算出导线截面及电压损失,
结合全厂计算负荷以及扩建和
靠性,电压损失,基建投资,年运行费用,有色金属消耗量等综合技术经济条件列表比值,择优选用。按选定配电系统作线路结构与敷设方式设计。要求和架空线路杆位明细表以及工程预算书表达设计成果。5、工厂供、配电系统短路电流计算工厂用电,通常为国家电网的末端负荷,相短路电流。
6、改善功率因数装置设计
按负荷计算求出总降压变电所的功率因数,补偿的无功率。由手册或厂品样本选用所需率,改善功率因数。
7、变电所高、低压侧设备选择
参照短路电流计算数据和各回路计算负荷以及对应的额定值,需要进行热稳定和力稳定检验。成果。
8、继电保护及二次结线设计
为了监视,控制和保证安全可靠运行,变压器、高压配电线路移相电容器、高压电动机、母线分段断路器及联络线断路器,设计包括继电器保护装置、
皆需要设置相应的控制、
信号、检测和继电器保护装置。并
对保护装置做出整定计算和检验其灵敏系数。
监视及测量仪表,控制和信号装置,操作电源和控制电缆组成的
2
人生的磨难是很多的,所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。在生活磨难面前,精神上的坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器。
用厂区高压线路平面布置图,
其容量运行小于电网容量,皆可按无限容量系统供
电进行短路计算。由系统不同运行方式下的短路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两
通过查表或计算求出达到供电部门要求数值所需移相电容器的规格和数量,
并选用合适的电容
器柜或放电装置。如工厂有大型同步电动机还可以采用控制电机励磁电流方式提供无功功
选择变电所高、低压侧电器设设备材料表和投资概算表达设计
备,如隔离开关、断路器、母线、电缆、绝缘子、避雷器、互感器、开关柜等设备。并根据
用总降压变电所主结线图,
真理惟一可靠的标准就是永远自相符合。——欧文
土地是以它的肥沃和收获而被估价的;才能也是土地,不过它生产的不是粮食,而是真理。如果只能滋生
瞑想和幻想的话,即使再大的才能也只是砂地或盐池,那上面连小草也长不出来的。
变电所二次结线系统,用二次回路原理接线图或二次回路展开图以及元件材料表达设计成果。35kv及以上系统尚需给出二次回路的保护屏和控制屏屏面布置图。9、变电所防雷装置设计参考本地区气象地质材料,击现象的空间距离计算,阻计算。10、专题设计
11、总降压变电所变、配电装置总体布置设计综合前述设计计算结果,定,进行内外的变、配电装置的总体布置和施工设计。第二章负荷计算及功率补偿一、负荷计算的内容和目的
(1)计算负荷又称需要负荷或最大负荷。
计算负荷是一个假想的持续性的负荷,
其热效应30分钟的
与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(2)尖峰电流指单台或多台用电设备持续周期分量作为计算电压损失、
1秒左右的最大负荷电流。
一般取启动电流上午
在校
电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。
参照国家有关规程规
设计防雷装置。进行防直击的避雷针保护范围计算,
避免产生反
并确电
按避雷器的基本参数选择防雷电冲击波的避雷器的规格型号,
定其接线部位。进行避雷灭弧电压,频放电电压和最大允许安装距离检验以及冲击接地
验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。
(3)平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。二、负荷计算的方法
负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种。本设计采用需要系数法确定。主要计算公式有:
有功功率:
P30 = Pe·Kd
无功功率: Q30 = P30 ·tgφ视在功率: S3O = P30/Cosφ计算电流: I30 = S30/
√3UN
三、各用电车间负荷计算结果如下表:
常选用最大负荷班(即
平均
的平均负荷,有时也计算年平均负荷。
人生的磨难是很多的,所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。在生活磨难面前,精神上的
坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器。
3