BJ3-4 编 号 01-1-01-0-03 钢支撑工程 检验批报审、报验表

工程名称:地铁五号线一期工程TJSG-2标和平村站 致: 地铁监理公司 (监理单位) 我单位已完成了 和平村站基坑围护结构第一层钢支撑(编号GZCI-01~GZCI-08)的安装 工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:1.钢(或混凝土)支撑工程检验批质量验收记录表1份 2. 钢支撑安装工程检查记录8份 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年 月 日 ...

审查意见: 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年 月 日

市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表

工程质量控制资料表 分部工程 01基坑围护结构 子分部工程 / 分项工程 01钢支撑 钢(或混凝土)支撑工程检验批质量验收记录表

011010031□□□

单位(子单位)工程名称 总承包施工单位 分包施工单位 施工执行标准名称及编号 地铁五号线一期工程TJSG-2标和平村站 (结构子单位) 中铁二十局集团 / 项目 经理 柴学剑 / 地铁里程部位 第一层钢支撑(编号GZCI-01~GZCI-08) 《地下铁道工程施工及验收规》(GB50299-1999)(2003年版) 监理(建设)施工单位检查评定记录 单位验收记录 +15 +10 -15 +20 -15 +20 -10 +10 -25 +20 -70 +20 -70 +50 +60 -30 -35 +65 +45 -80 +20 +15 -20 +20 +30 -25 +40 +10 -25 -30 10 20 25 20 10 / / / / / / / / / / / 15 20 10 20 25 施工质量验收规(GB50299-1999)(2003年版)的规定 检查容 允许偏差或允许值 ±30mm ±100mm SCYF±50KN 30mm 设计要求 30mm 50mm 主控项目1 2 1 2 3 支撑位置:标高 平面 预加顶力 围囹标高 立柱桩 立柱位置:标高 平面 目...

一般项 4 5 开挖超深 (开槽放支撑不在此围) 支撑安装时间 < 200mm 设计要求 100 150 120 130 90 100 160 80 120 140 2016.10.04 验收记事: 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 2016 年10月04日 主控项目全部合格,一般项目满足设计及规要求,评定合格。 施工班组长 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表

工程质量控制资料表 CJ5-2-58 编 码 01-1-01-0-03 001

钢支撑安装工程检查记录

单位(子单位) 工程名称 地铁里程 分部(子分部) 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 地铁五号线一期工程TJSG-2标和平村站(结构子单位) YDK21+305.821~YDK21+325.661 基坑围护结构 中铁二十局集团 合同编号 检查部位 项目经理 D5-TJ-052015020 第一层钢支撑(编号GZCI-01) 柴学剑 建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2002) ...

检查结果:合格 1、安装高程(m):395.537 m 2、管身长度(m):4.79 m 3、管身厚度(mm):16mm 4、管身连接形式(m):法兰连接 5、端头长度 左(m):2.486 右(m):1.750 6、施加预应力(kN):93kN 自检意见:符合设计及规要求。 主管工程师 2016 年10月03日 监理意见: 监理工程师: 年 月 日 施工负责人 2016 年10月03日 质检工程师 2016 年10月03日

市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表

工程质量控制资料表 CJ5-2-58 编 码 01-1-01-0-03 001

钢支撑安装工程检查记录

单位(子单位) 工程名称 地铁里程 分部(子分部) 工程名称 施工单位 地铁五号线一期工程TJSG-2标和平村站(结构子单位) YDK21+305.821~YDK21+325.661 基坑围护结构 中铁二十局集团 合同编号 检查部位 项目经理 D5-TJ-052015020 第一层钢支撑(编号GZCI-02) 柴学剑 ...

施工执行标准 名称及编号 检查结果:合格 1、安装高程(m):395.537 m 2、管身长度(m):9.18m 3、管身厚度(mm):16mm 4、管身连接形式(m):法兰连接 5、端头长度 左(m):2.486 右(m):1.750 6、施加预应力(kN):93kN 建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2002) 自检意见:符合设计及规要求。 主管工程师 2016 年10月03日 监理意见: 监理工程师: 年 月 日 施工负责人 2016 年10月03日 质检工程师 2016 年10月03日

市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表

工程质量控制资料表 CJ5-2-58 编 码 01-1-01-0-03 001

钢支撑安装工程检查记录

单位(子单位) 工程名称 地铁里程 分部(子分部) 工程名称 ...

地铁五号线一期工程TJSG-2标和平村站(结构子单位) YDK21+305.821~YDK21+325.661 基坑围护结构 合同编号 检查部位 D5-TJ-052015020 第一层钢支撑(编号GZCI-03) 施工单位 施工执行标准 名称及编号 检查结果:合格 1、安装高程(m):395.537 m 2、管身长度(m):13.57m 3、管身厚度(mm):16mm 4、管身连接形式(m):法兰连接 5、端头长度 左(m):2.486 右(m):1.750 6、施加预应力(kN):93kN 中铁二十局集团 项目经理 柴学剑 建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2002) 自检意见:符合设计及规要求。 主管工程师 2016 年10月03日 监理意见: 监理工程师: 年 月 日 施工负责人 2016 年10月03日 质检工程师 2016 年10月03日

市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表

工程质量控制资料表 CJ5-2-58 编 码 01-1-01-0-03 001

钢支撑安装工程检查记录

单位(子单位) 工程名称 地铁里程 地铁五号线一期工程TJSG-2标和平村站(结构子单位) YDK21+305.821~YDK21+325.661 合同编号 D5-TJ-052015020 ...

分部(子分部) 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 检查结果:合格 1、安装高程(m):395.537 m 2、管身长度(m):13.57m 3、管身厚度(mm):16mm 4、管身连接形式(m):法兰连接 5、端头长度 左(m):2.486 右(m):1.750 6、施加预应力(kN):93kN 基坑围护结构 中铁二十局集团 检查部位 项目经理 第一层钢支撑(编号GZCI-04) 柴学剑 建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2002) 自检意见:符合设计及规要求。 主管工程师 2016 年10月03日 监理意见: 监理工程师: 年 月 日 施工负责人 2016 年10月03日 质检工程师 2016 年10月03日

市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表

工程质量控制资料表 CJ5-2-58 编 码 01-1-01-0-03 001

钢支撑安装工程检查记录

单位(子单位) 工程名称 ...

地铁五号线一期工程TJSG-2标和平村站(结构子单位) 地铁里程 分部(子分部) 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 检查结果:合格 YDK21+305.821~YDK21+325.661 基坑围护结构 中铁二十局集团 合同编号 检查部位 项目经理 D5-TJ-052015020 第一层钢支撑(编号GZCI-05) 柴学剑 建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2002) 1、安装高程(m):395.537 m 2、管身长度(m):9.18 m 3、管身厚度(mm):16mm 4、管身连接形式(m):法兰连接 5、端头长度 左(m):2.486 右(m):1.750 6、施加预应力(kN):93 kN 自检意见:符合设计及规要求。 主管工程师 2016 年10月03日 监理意见: 监理工程师: 年 月 日 施工负责人 2016 年10月03日 质检工程师 2016 年10月03日

市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表

工程质量控制资料表 CJ5-2-58 编 码 01-1-01-0-03 001

钢支撑安装工程检查记录

单位(子单位) ... 地铁五号线一期工程TJSG-2标和平村站(结构子单位) 工程名称 地铁里程 分部(子分部) 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 检查结果:合格 1、安装高程(m):395.537 m 2、管身长度(m):4.79 m 3、管身厚度(mm):16mm 4、管身连接形式(m):法兰连接 5、端头长度 左(m):2.486 右(m):1.750 6、施加预应力(kN):93kN YDK21+305.821~YDK21+325.661 基坑围护结构 中铁二十局集团 合同编号 检查部位 项目经理 D5-TJ-052015020 第一层钢支撑(编号GZCI-06) 柴学剑 建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2002) 自检意见:符合设计及规要求。 主管工程师 2016 年10月03日 监理意见: 监理工程师: 年 月 日 施工负责人 2016 年10月03日 质检工程师 2016 年10月03日

市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表

工程质量控制资料表 CJ5-2-58 编 码 01-1-01-0-03 001

钢支撑安装工程检查记录

...

单位(子单位) 工程名称 地铁里程 分部(子分部) 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 检查结果:合格 1、安装高程(m):395.537 m 2、管身长度(m):23.63m 3、管身厚度(mm):16mm 4、管身连接形式(m):法兰连接 5、端头长度 左(m):2.486 右(m):1.750 6、施加预应力(kN):144 kN 地铁五号线一期工程TJSG-2标和平村站(结构子单位) YDK21+305.821~YDK21+325.661 基坑围护结构 中铁二十局集团 合同编号 检查部位 项目经理 D5-TJ-052015020 第一层钢支撑(编号GZCI-07) 柴学剑 建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2002) 自检意见:符合设计及规要求。 主管工程师 2016年 10 月 4 日 监理意见: 监理工程师: 年 月 日 施工负责人 2016年 10 月 4 日 质检工程师 2016年 10 月 4 日

市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表

工程质量控制资料表 CJ5-2-58 编 码 01-1-01-0-03

...

钢支撑安装工程检查记录

单位(子单位) 工程名称 地铁里程 分部(子分部) 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 检查结果:合格 1、安装高程(m):395.537 m 2、管身长度(m):22.95 m 3、管身厚度(mm):16mm 4、管身连接形式(m):法兰连接 5、端头长度 左(m):2.486 右(m):1.750 6、施加预应力(kN):144 kN 地铁五号线一期工程TJSG-2标和平村站(结构子单位) YDK21+305.821~YDK21+325.661 基坑围护结构 中铁二十局集团 合同编号 检查部位 项目经理 D5-TJ-052015020 第一层钢支撑(编号GZCI-08) 柴学剑 建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2002) 自检意见:符合设计及规要求。 主管工程师 2016年 10 月 4 日 监理意见: 监理工程师: 年 月 日 施工负责人 2016年 10 月 4 日 质检工程师 2016年 10 月 4 日

...