----------- 电气与电子工程学院

1中性点运行方式:按单相接地短路时接地电流的大小分为大电流接地 和小电流接地。大电流接地包括中性点直接接地和中性点经小电阻接 地。小电流接地包括中性点不接地和中性点经消弧线圈接地。 对地点的

零序综合电抗比正序越大,接地点电流越小。

2发电机特殊的运行状态:进相和迟相。发电机有空转、 空载、并网运 行三种运行状态。进相运行就是送出有功吸收无功的运行状态;迟相运 行就是既发有功又发无功的运行状态。 从理论上讲,发电机是可以进相 的,所谓进相,即功率因数是超前,发电机的电流超前于端电压,此时, 发电机仍向系统送有功功率,但吸收无功功率,励磁电流较小,发电机 处于低励磁情况下运行,发电机进相运行时,我们要注意两个问题: (1) 静态稳定性降低;

(2) 端部漏磁引起定子端部温度升高。

3电磁环网:高低压电磁环网,是指两组不同电压等级的线路通过两端 变压器磁回路的联接而并联运行。高低压电磁环网中高压线路断开引起 的负荷转移很有可能造成事故扩大、系统稳定破坏。

4耗量特性:发电设备单位时间内消耗的燃料的数量 F与发出有功功率 的关系,即发电设备输入与输出的关系,这种关系称为耗量特性。 耗量特性曲线上某一点纵坐标和横坐标的比值,即单位时间内输入能量 与输出功率之比称为比耗量。耗量特性曲线上某一点切线的斜率称为耗 量微增率。耗量微增率是单位时间内输入能量微增量与输出功率微增量

的比值。

5日负荷曲线:按一天中0时至24时的时序出现的电力系统负荷大小 绘出的曲线。电力系统有功功率日负荷曲线是制订各发电厂负荷计划的 依据。有功功率年负荷曲线常用于发电设备的检修计划。

6功角特性:功角特性指的是电磁功率随功角 d变化的关系曲线=f(d) 的。

功角:并网时时指发电机空载电动势和系统受端电压的夹角, 也可指定 子磁场和转子磁场的夹角。功角可以表征系统的电磁关系,还可以表征 各发电机转子之间的相对空间位置。而发电机转子间的相对运动性质恰 好是判断发电机之间是否同步运行的依据。

7对称分量法:对于任意一组不对称的三相电流(或电压), 都可以按 一定的方法把它们分解成正序、负序和零序三相对称的三相电流(或电 压)。

对称分量法是分析不对称故障的常用方法, 把故障处的三相阻抗不对称 表示为电压和电流向量的不对称,使系统其余部分保持为三相阻抗对称 的系统,这样借助对称分量法并利用三相阻抗对称电路各序具有独立性 的特点,分析计算就可以得到简化。

8冷备用和热备用:热备用是指运转中的发电设备可能发的最大功率与 系统发电负荷之差,冷备用是指未运转的发电设备可能发的最大功率。 它不包括检修中的发电设备 。负荷备用是指调整系统中短时的负荷波 动并按担负计划外的负荷增加而设置的备用。 事故备用是使电力用户在 发电设备发生偶然事故时不受严重影响,维持系统正常供电所需的备 用。

1

检修备用是使系统中的发电设备能定期检修而设置的备用。 国民经

济备用是指考虑负荷的超计划增长而设置一定的备用。

9抽水蓄能水电站:利用电网中负荷低谷时的电力,由下水库抽水到上 水库蓄能,待电网高峰负荷时,放水回到下水库发电的水电站。又称蓄能 式水电站。

10低频振荡:发电机的转子角、转速,以及相关电气量,如线路功率、 母线电压等发生近似等幅或增幅的振荡,因振荡频率较低,

一般在0.1

-2.5Hz,故称为低频振荡。一般认为,低频振荡是电力系统在遭受扰 动后联络线上的功率摇摆。系统动态失稳是扰动后由于阻尼不足甚至是 负阻尼引起的发散振荡导致的。失稳的因素主要是系统电气阻尼不足或 缺乏合适的有功配合。

11派克变换:发电机的电压方程是一组变系数的微分方程,用这种的 方程来分析发电机的运行状态是很困难的。因此用派克变换。从数学意 义上讲,park变换没有什么,只是一个坐标变换而已,从

abc坐标变

换到dqO坐标,ua,ub,uc,ia,ib,ic, 磁链a,磁链b,磁链c这些量都变 换到dqO坐标中,如果有需要可以逆变换回来。 从物理意义上讲,park 变换就是将ia,ib,ic

电流投影,等效到d,q轴上,将定子上的电流都

等效到直轴和交轴上去。对于稳态来说,这么一等效之后,

iq,id正好

就是一个常数了。从观察者的角度来说,我们的观察点已经从定子转移 中,首先应考虑发电机调压,因为它不需要花费额外的投资,但是它的 调

到转子上去,我们不再关心定子三个绕组所产生的旋转磁场, 而是关心 这个等效之后的直轴和交轴所产生的旋转磁场了。

12等面积定则:当减速面积等于加速面积时,转子角速度恢复到同步 速度,功角开始减小。利用等面积定则,可以决定极限切除角度,分析 系统的暂态稳定性。

13小干扰分析法:小千扰分析法是根据李亚普诺夫小干扰稳定性判断 原则,以线性化分析为基础础的分析方法。用小干扰法计算分析电力系 统静态稳定的步骤是:①列出系统的非线性动态方程式;②给定初始运 行方式.将非线性方程在运行点附近线性化,即认为系统的所有变

t都

在其初始方式下作微小变动,这是小干扰法最基本的假定前提,③根据 线性化的结果,列出系统线性化状态方程;④求系统状态方程矩阵 A的 特征值,判别系统的静态稳定性。A的矩阵所有的特征值的实部均为负 值,则系统是稳定的。出现一个零值或实部为零的一对虚根, 则系统处 于稳定的边界。只要特征值出现一个正实根或一对具有正实根的复根, 则系统是不稳定的。前者是非周期性的失稳,后者则对应于周期性的震 荡失稳。 14输电线路的派性等值电路及其各参数的物理意义:电阻 电抗 电导 电纳 表示热能效应的电阻R,表示磁场效应的电感L,表示电场效应 的电容C和表示漏电流和电晕的电导 G中等线路的模型有n形和T形 等值模型。 15电压的调整措施及特点:改变发电机端电压调压

在各种调压手段

压范围有限。改变变压器变比调压改变系统的分布,但不增加系统 的无功

2

功率,适用于无功功率充裕的系统,对局部进行调压。 改变 线路的参数进行调压借助无功补偿设备进行调压一般在负荷侧进行 无功补偿调压,可以改变无功不足的状态。但是不同的补偿设备补偿特 点不同。 16分裂导线 将每相导线分成若干根,相互间保持一定的距离。

可以

使导线周围的电磁发生很大变化,减少电晕和电抗,但会增加线路电容。 原理;改变了导线周围的磁场分布,等效地增大了导线半径,从而减小 了导线的电抗。

冲击电流:短路电流在最恶劣的条件下出现的最大瞬时值 负荷曲线:反映一段时间内负荷随时间而变化的规律。

负荷特性:负荷功率随负荷端电压或系统频率变化而变化的规律。 线损:在电力网传输分配过程中产生的有功功率损失和电能损失统称为 线路损失。线损率:电力网络中损耗的电能与向电力网络中供应的电能 的百分比。

17经济功率分布是使网络中有功功率损耗最小的一种人为的强制功率 分布,应按线路的电阻进行分部。自然分部是一种不加控制的按阻抗进 行分部。

18正序电流是幅值相等,相位为 a超前b120度,b超前c120度 负序电流为幅值相等,相位为 b超前a120度,c超前b120度 零序电流为幅值和相位都相同,频率是基频

19凸极发电机三相短路后,定子电流包括:基频交流分量和转子绕组 中直流分量都励磁绕组的时间常数 Td'衰减。直流分量和两倍基频分 量和转子

的基频分量都按定子绕组的时间常数 Ta衰减。

20提高暂态稳定性的措施:故障的快速切除和自动重合闸装置的应用, 提高发电机的电磁功率(采用强行励磁装置,电气制动,变压器中性点 经小电阻接地)减小原动机输出的机械功率(自动调速系统 快速关闭 汽门切机)

提高静态稳定性的措施:采用自动调节励磁装置 减小元件的电抗(采 用分裂导线提高线路额定电压等级采用串联电容补偿)改善系统的结 构和采用中间补偿设备

21电气制动:当系统中发生故障后迅速地投入电阻以消耗发电机的有 功功率,增大励磁功率,从而减少功率差额。

22消弧线圈:就是电抗线圈。电力系统输电线路经消弧线圈接地,为 小电流接地系统的一种。当中性点经消弧线圈接地发生单相接地时, 接 地点相电流中增加了一个感性电流分量,和装设消弧线圈前的容性电流 分量相抵消,减小了接地点的电流,使电弧易于自行熄灭,提高了供电 的可靠性。

23零序电流的优点:零序过电流保护(零序川段)整定值小,灵敏性 高,动作时限较短 零序电流保护不受系统非正常运行状态的影响 零序电流保护受系统运行方式变化的影响较小 方向性零序电流保护 没有电压死区问题

零序保护的缺点:对于运行方式变化很大或接地点变化很大的电网, 不

6e2gv4lmr502ra61x73m28mwx1483k01cxb