完美WORD格式

答:直流双座调节阀阀体内有两个阀芯和两个阀座,主要特点是: 4、 许用压差大,DN100的阀△P为280kPa; 5、 流通能力大,DN100的阀,C=160; 6、 泄露量大,标准泄露量为0.1%C.

这种阀适用于对泄露量要求不严和压差较大的一般场合。由于流路较复杂,不适用于高粘度、含悬浮颗粒的流体。

答:套筒调节阀是六十年代发展起来的新品种,它兼有单、双座阀的优点,在稳定性、寿命、装卸、维修等方面又优于单、双座阀,因此它成为调节阀的主流,其结构如图所示。其主要优点是: 7、 稳定性好

由于套筒阀的阀塞设有平衡孔,可以减少介质作用在阀塞上的不平衡力。同时,套筒与阀塞间导向面大,加之不平衡力变化较小,因此不易引起阀芯振动。 8、 互换性和通用性强

只要更换套筒,就可以得到不同的流量系数和不同的流量特性。 3、许用压差大,热膨胀影响小

从平衡原理上看,带平衡孔的套筒阀与双座阀一样,因此许用压差大。又由于套筒、阀塞采用同一种材料制成,温度变化引起的膨胀基本一样。同时,套筒、阀塞形状基本一致,故热膨胀影响小。(一般调节阀阀芯、阀座采用的不是同一种材料,因而随温度增加泄露量也会增加)。 4、维修方便

套筒通过上阀盖被压紧在阀体上,不象单、双座阀那样,阀座是通过螺纹与阀体连接的,因此拆装非常方便,而且拆装套筒时阀体可不从管道上卸下来,对仪表维修工人来讲,这要算是最突出的优点了。 5、使用寿命长

由于阀塞底部为平面,在产生气蚀时,气泡破裂产生的冲击波作用在阀塞下面的空间内,冲击能量没有作用在阀塞上而是被介质自身吸收。而单、双座阀冲击能量却直接作用在其阀芯头部,因此套筒阀气蚀引起的破坏比单、双座阀小。另一方面,套筒密封面与节流面(窗口)分开,介质高速流动对密封面的冲刷也大为减少。所以套筒阀的使用寿命比单、双座阀长。

6、噪音低

在产生闪蒸的情况下,由于套筒阀气蚀破坏小,加之引起的振动也小于单、双座阀(因套筒与阀塞有较大较小的导向),所以它比单、双座阀的噪音要低10分贝以上。

4、叙述偏心旋转阀的特点。

答:偏心旋转阀又称凸轮挠曲阀,其结构如图所示,它综合了球阀、蝶阀的长处,具有如下特点。 1、流路简单,阻力小,用于含固体悬浮物和高粘度的流体调节较为理想。

2、流通能力较大,比同口径的单、双座阀大10~30%,可调比大,可达100:1。

3、阀芯球面偏心旋转运动减少了所要求的操作力矩,在流开、流闭下都能稳定操作,在高压差下能顺利使用。

4、阀座密封可靠,由于阀芯支撑臂的挠性作用,补偿了一些不对中性,用较小的力就能严密关闭,泄露量小于0。01%C。

5、可通过改变定位器中凸轮板位置,方便地得到直线或等百分比流量特性。 6、体积小,重量轻,可根据现场安装位置,不更换任何零件灵活组装。

8、有一台正在运行中的气闭单座阀,老是关不死,一般由哪些原因造成?

答:一般由下述原因造成:

1、 阀芯阀座磨损严重; 2、 阀芯阀座间有异物卡住; 3、 调节阀膜头漏气; 4、 零点弹簧预紧力过大;

专业 知识分享

完美WORD格式

5、 阀杆太短;

6、 调节阀前后压差过大;

7、 带阀门定位器的,需检查定位器输出是否能达到最大值。

9、 气动薄膜调节阀工作不稳定,产生振荡,其原因有哪些?

答:主要原因有:

1、 调节器输出信号不稳定。 2、 管道或基座剧烈振动。 3、 阀门定位器灵敏度过高。

4、 流通能力C值选得过大。调节阀在小开度状态下工作。 5、 节流件配合、导向间隙太大。

6、 阀杆摩擦力大,容易产生迟滞性振荡。

7、 执行机构刚度不够,会在全行程中产生振荡;弹簧预紧量不够,会在低行程中发生振荡。

10、为什么调节阀不能在小开度下工作?

答:调节阀在小开度工作时存在着急剧的流阻、流速、压力等变化。会带来如下问题: 1、节流间隙最小,流速最大,冲刷最厉害,严重影响阀的使用寿命;

2、急剧的流速、压力变化,超过阀的刚度时,阀稳定性差,甚至产生严重振荡;

3、对于流闭状态下的阀,会产生跳跃关闭或跳跃启动的现象,调节阀在这个开度内无法进行调节; 4、开度小,阀门密封面离节流口近,有损于阀门密封面;

5、有些阀不适合于小开度工作。如蝶阀,小开度时,不平衡力矩大,会产生跳开跳关现象。在如双座阀,两个阀芯一个处于流开,一个处于流闭,小开度时稳定性差,易产生震荡。

综上所述,为了提高阀的使用寿命、稳定性、正常调节等工作性质,通常应大于10~15%。但对于流闭状态下的调节阀来说,应大于20%(线形阀)~30%(对数阀)。

12、填空

在PID调节中,比例作用是依据(偏差的大小),在系统中起着(稳定被调参数)的作用;积分作用是依据(偏差是否存在)来动作的,在系统中起着(消除冗差)的作用;微分作用是依据(偏差变化速度)来动作的,在系统中起着(超前调节)的作用。

13、在什么场合下选用比例(P)、比例积分(PI)、比例积分微分(PID)调节规律?

答:比例调节规律适用于负荷变化较小,纯滞后不太大而工艺要求不高又允许有余差的调节系统。

比例积分调节规律适用于对象调节通道时间常数较小、系统负荷变化较大(需要消除干扰引起的余差)、纯滞后不大(时间常数不是太大)而被调参数不允许与给定值有偏差的调节系统。

比例积分微分调节规律适用于容量滞后较大,纯滞后不太大,不允许有余差的对象

答:对于压力、流量等被调参数来说,对象调节通道时间常数To较小,而负荷又变化较快,这时微分作用和积分作用都要引起振荡,对调节质量影响很大。故不采用微分调节规律。

而对于温度、成分等测量通道和调节通道的时间常数较大的系统来说,采用微分规律这种超前作用能够收到较好的效果。