一、填空题

1、在柱平法施工图中,应按规定注明各结构层的楼面标高、结构层标高及相应的结构层号,尚应注明 上部结构嵌固部位位置 。

2、当墙身所设置的水平与竖向分布钢筋的排数图纸未标注,这时墙体水平与竖向分布筋排数如何确定 2排 。

3、梁平面注写包括 集中标注 与 原位标注 ,施工时, 原位标注 取值优先。 4、剪力墙拉筋两种布置方式为: 双向 和 梅花双向 。

5、当剪力墙水平分布筋不满足连梁、暗梁及边框梁的侧面构造钢筋的要求时,应补充注明梁侧面纵筋的具体数值,其在支座的锚固要求 同连梁中受力钢筋 。

6、JD 1 800×300 + 3Φ18/3Φ14 表示 1号矩形洞口,洞宽800、洞高300,洞口中心距本结构层楼面3100,洞宽方向补强钢筋为3Φ18,洞高方向补强钢筋为3Φ14 7、地下室外墙集中标注中OS代表 外墙外侧贯通筋 ,IS代表 外墙内侧贯通筋 。其中水平贯通筋以 H 打头注写,竖向贯通筋以 V 打头注写。

8、地下室外墙底部非贯通钢筋向层内伸出长度值从 基础底板顶面 算起;地下室外墙顶部非贯通钢筋向层内的伸出长度值从 板底面 算起;中层楼板处非贯通钢筋向层内伸出长度值从 板中间 算起。

9、当抗震结构中的非框架梁、悬挑梁、井字梁,及非抗震设计中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,用“/”将其分开。注写时,先注写 梁支座端部 的箍筋,在斜线后注写 梁跨中部分 的箍筋间距及肢数。

10、梁侧面钢筋为构造筋时,其搭接长度为15d锚固长度为15d;为受扭纵向钢筋时,其搭接长度为 ll或lle ,锚固长度为 la或lae ,其锚固方式同框架梁下部纵筋。 11、非框架梁、井字梁及板的上部纵向钢筋在端支座的锚固要求分两种,非别为当 设计按铰接时 和 当充分利用钢筋的抗拉强度时 。

12、当非框架梁配有受扭纵向钢筋时,梁纵筋锚入支座长度为 la ,在端支座直锚长度不足时可伸直端支座对边后弯折,且平直段长度 ≥ ,弯折长度 15d 。

13、当贯通筋采用两种规格钢筋“隔一步一”方式时,图中标注Φ18/Φ12@100,表示直径为Φ18的钢筋和直径为Φ12的钢筋两者之间间距为 100 ,直径Φ18的钢筋的间距为 200 ,

直径Φ12的钢筋的间距为 200 。

14、后浇带HJD的两种留筋方式分别为:贯通留筋和100%搭接留筋

15、抗震等级的锚固长度系数ζaE,对一、二级抗震等级取,对三级抗震等级取,对四级抗震等级取

16、砼保护层厚度指最外层钢筋外边缘至砼表面的距离

17、剪力墙变截面处上层墙体竖向分布筋锚固长度为楼板下(la)。剪力墙竖向分布筋锚入连梁内构造锚入深度为楼板下lae(la)。

18、小墙肢定义:墙肢长度不大于墙厚4倍的剪力墙。矩形小墙肢的厚度不大于300时,箍筋全高加密。

19、剪力墙边缘构件纵向钢筋连接采用搭接连接时,搭接长度为lle其搭接位置为楼板顶面或基础顶面≥500,相邻接头错开。剪力墙身竖向分布钢筋连接采用搭接时,搭接长度为搭接位置为楼板顶面或基础顶面≥0,当不为100%接头搭接时,相邻接头应错开500。 20、某一级抗震结构框架梁KL1 300×600φ10@100/200(2) 3Φ18;3Φ18,该梁的加密区长度为1200mm;若为三级抗震,加密区长度为900mm。

21、非框架梁L,当端支座为柱、剪力墙时,梁端部应设加密区。当梁配有受扭纵向钢筋时,梁下部纵筋锚入支座长度为 la

22、抗裂构造钢筋自身及其与受力筋搭接长度150;抗温度筋自身及其与受力主筋搭接长度ll。分布筋自身及其与受力筋、构造钢筋的搭接长度为150;当分布筋兼做抗温度筋时,其自身及与受力主筋、构造钢筋搭接长度ll

23、抗震结构无梁楼盖柱上板带内贯通纵筋搭接长度为lle。无柱帽柱上板带的下部贯通纵筋,宜在柱面2倍板厚外连接,采用搭接时钢筋端部宜设置垂直于板面的弯钩。

1. 某框架梁截面尺寸300×500mm, 三级抗震, 该梁的箍筋加密区长度为 mm 。 2. 当环境类别为二a 类时,独立基础的(有垫层,砼等级为 C30)的保护层厚度为