好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下工程防水技术规范 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图3.3.10-3 螺栓加堵头

1-围护结构;2-模板;3-小龙骨;4-大龙骨;5-螺栓;6-止水环;7-堵头(拆模后将螺栓沿平凹底割去,再用膨胀水泥砂浆封堵)第四节质量检查

第3.4.1条防水混凝土的质量,应在施工过程中,按下列规定进行检查:一、防水混凝土的原材料,必须进行检查,如有变化时,应及时调整混凝土的配合比;

二、每班检查原材料称量不应少于两次;

三、在拌制和浇筑地点测定混凝土坍落度,每班不应少于两次;四、掺引气剂的防水混凝土含气量测定,每班不应少于一次;五、如混凝土配合比有变动时,应及时检查上述的二、三、四款。

第3.4.2条连续浇筑混凝土量为500m3以下时,应留两组抗渗试块,每增加250~500m3应增留两组。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均主尖另行留置试块。

试块应在浇筑地点制作,其中一组应在标准情况下养护,另一组应与现场相同情况下养护,试块养护期不得少于二十八天。

第四章附加防水层

第一节一般规定

第4.1.1条附加防水层有水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层、金属防水层等,它适用于需增强其防水能力、受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程。

第4.1.2条附加防水层宜设在迎水面或复合衬砌之间。

第4.1.3条附加防水层应在基础垫层、转护结构或初期支护验收合格后方可施工。

第4.1.4条在附加防水层施工过程中,应对每一个工序进行质量检查,合格后方可进行下一工序的施工。

第二节水泥砂浆防水层

第4.2.1条水泥砂浆防水层所用的材料,应符合下列规定

一、采用的水泥标号不应低于325号的普通硅酸盐水泥、膨胀水泥或矿渣硅酸盐水泥,严禁采用过期或受潮结块水泥;二、外加剂宜采用减水剂、早强剂、密实剂等;三、砂宜采用中砂;四、水应采用不含有

害物质的洁净水;

五、掺合料宜采用微膨胀和后期强度稳定的掺合料。

第4.2.2条水泥砂浆的配合比,应根据原材料性能和施工方法按表选用,对掺用其它外加剂的水泥砂浆,其配合比应按有关规定执行。

4.2.2规定

第4.2.3条基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁并充分湿润、无积水。第4.2.4条水泥砂浆防水层的厚度,宜为

水泥砂浆配合比

15~20mm,施工表4.2.2

时须分层铺抹或喷射,水泥浆每层厚度宜为10mm。铺抹时应压实,表面应提浆压光。

2mm,水泥砂浆每层厚度宜为5~

第4.2.5条水泥砂浆防水层各层应紧密贴合,每层宜连续施工,如必须留施工缝时,留槎应符合下列规定:

一、平面留槎采用阶梯坡形槎,接槎要依层次顺序操作,层层搭接紧密,见图4.2.5-1。接槎位置一般宜在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴阳角处20mm;

图4.2.5-1 平面留槎示意图

1-砂浆层;2-水泥浆层;3-转护结构

二、基础面与墙面防水层转角留槎见图4.2.5-2。

图4.2.5-2 转角留槎示意图

1-围护结构;2-水泥砂浆防水层;3-混凝土垫层

第4.2.6条施工水泥砂浆防水层时,气温不应低于5℃,且基层表面温度应保持0℃以上。掺氯化物金属盐类防水剂及膨胀剂的防水砂浆,不应在35℃以上或烈日照射下施工。

第4.2.7条水泥砂浆防水层凝结后,应及时进行养护,养护温度不宜低于养护时间不得少于十四天,养护期间应保持湿润。使用特种水泥时,应按有关规定执行。

第三节卷材防水层

第4.3.1条卷材防水层应采用抗菌性的橡胶、塑料、沥青类等卷料。第4.3.2条粘贴橡胶、塑料、沥青类的卷材,必须采用与卷材相应的胶粘剂。第4.3.3条卷材防水层应铺贴在整体混凝土结构或整个水泥砂浆找平层的基面上。基面应符合下列规定:

一、必须平整牢固。用2m长直尺检查,基面与直尺间的最大空隙不应超过且每米长度内不得多于一处,空隙处只允许有平缓变化;

5mm,5℃,

二、表面应清洁干燥;

三、阴阳角处,均应做成圆弧。对沥青类卷材圆弧半径应大于

150mm。

第4.3.4条粘贴卷材时基层表面应用与卷材相应的底层涂料涂满铺匀。第4.3.5条铺贴卷材防水层,应符合下列规定:

一、橡胶、塑料类卷材的层数,宜为一层,两幅卷材的粘贴搭接长度,应为100mm。

沥青类卷材层数应根据工程情况确定,两幅卷材的搭接长度,长边不应小于100mm,短边不应小于150mm,上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开1/3幅宽,上下层卷材不得相互垂直铺贴;

二、橡胶、塑料类卷材应根据胶粘剂使用要求涂刷均匀,热沥青的涂刷厚度宜为1.5~2.5mm;

沥青类卷材的层间胶结

三、在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;四、卷材在转角处和特殊部位,应增贴材;

1~2层相同的卷材或抗拉强度较高的卷

五、粘贴卷材应展平压实,卷材与基面和各层卷材间必须粘结紧密。搭接缝必须粘贴封严。沥青类卷材应在最外层的表面上均匀涂刷一层热沥青胶结材料,厚度为1~1.5mm。第4.3.6条采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定:一、铺贴卷材应先铺底面,后铺立面交接处应交叉搭接;

二、临时性保护墙应用石灰砂浆砌筑,内表面应用石灰砂浆做找平层,并刷石灰浆。如用模板代替临时性保护墙时,应在其上涂刷隔离剂。各层卷栈铺好后,其顶端应临时固定,见图4.3.6-1;

地下工程防水技术规范 

图3.3.10-3螺栓加堵头1-围护结构;2-模板;3-小龙骨;4-大龙骨;5-螺栓;6-止水环;7-堵头(拆模后将螺栓沿平凹底割去,再用膨胀水泥砂浆封堵)第四节质量检查第3.4.1条防水混凝土的质量,应在施工过程中,按下列规定进行检查:一、防水混凝土的原材料,必须进行检查,如有变化时,应及时调整混凝土的配合比;二、每班检查原材料称量不应少于两次;
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6dqzt1h0wl797950lpza3sk4u09qt500fl7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享