第一章总则
第1.0.1条为使地下工程防水的设计和施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的要求,特制订本规范。
第1.0.2条本规范适用于工业与民用地下建筑、防护工程及隧道等地下工程防水的设计、施工和验收。
第1.0.3条地下工程防水的设计和施工必须做好工程水文地质勘察工作,遵循“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则。
第1.0.4条地下工程的防水,应积极采用经过试验和鉴定并经实践检验行之有效的新材料、新结构、新技术。
第1.0.5条地下工程防水的设计和施工除应遵守本规范规定外,有关的国家现行标准、规范的规定。
第二章地下工程防水设计
第一节一般规定
第2.1.1条地下工程的防水设计,应定级准确、措施可靠、选材适当、经济合理。
第2.1.2条城市的地下工程,宜根据总体规划及排水体系,进行合理布局和确定工程标高。
第2.1.3条地下工程的防水设计,应考虑地表水、潜水、上层滞水、毛细管水等的作用,以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响,合理确定工程防水标高。
第2.1.4条地下工程的防水,宜采用防水混凝土自防水结构,并根据需要可设附加防水层或采用其它防水措施。
第2.1.5条变形缝、施工缝、穿墙管(盒)、埋设件、预留孔洞等特殊部位,应采取加强措施。
第2.1.6条地下管沟、地漏、出入口、窗井等,应有防灌措施,寒冷地区的排水沟应有防冻措施。
第2.1.7条防水设计前,应根据工程特点搜集下列有关资料
一、最高地下水位的标高,出现的年代,近几年的实际水位标高和随季节变化情况;
二、地下水类型、补给来源、水质、流量、流向、渗透系数、压力;
还应符合其它
三、工程地质构造、岩层走向、倾角、节理及裂隙,含水地层及不透水地层的特性和分布情况,溶洞、陷穴以及填土区和松软土层情况;四、历年气温变化情况、降水量、蒸发量及地层冻结深度;
五、区域地形、地貌、天然水流、水库、水沟、废弃坑井以及地表水、洪水和给水排水系统资料;
六、工程所在区域的地震、地热有含瓦斯等有害物质资料;七、施工技术水平和材料来源。
第二节地下工程防水等级
第2.2.1条地下工程的防水等级,按围护结构允许渗漏水量划分为四级,各级应符合表2.2.1规定。
地下工程防水等级表2.2.1
`
第2.2.2条地下工程的防水等级,应根据工程的重要性和使用中对防水的要求确定,可按表2.2.2选定。
各类地下工程的防水等级
表2.2.2
注:1.地下工程的防水等级,可按工程或组成单元划分。
2.对防潮要求较高的工程,除应按一级防水等级外,还应采取相应的防潮措施。
第三节地下工程防水方案
第2.3.1条地下工程的防水方案,应根据使用要求,全面考虑地形、地貌、水文地质、水文地质、工程地质、地震烈度、冻结深度、环境条件、结构形式、施工工艺及材料来源等因素合理确定。
第2.3.2条对于没有自流排水条件而处于饱和土层岩层中的工程,可采用下列防水方案。
一、防水混凝土自防水结构或钢、铸铁管筒或管片;二、设置附加防水层,采用注浆或其它防水措施。
第2.3.3条对于没有自流排水条件而处于非饱和土层或岩层中的工程,可采用下列防水方案:
一、防水混凝土自防水结构、普通混凝土结构或砌体结构;
二、设置附加防水层或采用注浆或其它防水措施。
第2.3.4条对于有自流排水条件的工程,可采用下列防水方案:一、防水混凝土自防水结构、普通混凝土结构、砌体结构或锚喷支护;二、设置附加防水层、衬套、采用注浆或其它防水措施。
第2.3.5条对处于侵蚀性介质中的工程,应采用耐侵蚀的防水砂浆、混凝土、卷材或涂料等防水方案。
第2.3.6条对受振动作用的工程,应采用柔性防水卷材或涂料等防水方案。第2.3.7条对处于冻土层中的工程,当采用混凝土结构时,其混凝土抗冻融循环不得小于100次。
第2.3.8条具有自流排水条件的工程,应设自流排水系统。无自流排水条件,有渗漏水或需应急排水的工程,应设机械排水系统。
第三章防水混凝土
第一节一般规定
第3.1.1条防水混凝土的抗渗能力,不应小于
0.6MPa。
防水混凝土的抗渗等级,应根据防水混凝土的设计壁厚及地下水的最大水头的比
值,按表3.1.1的规定选用。
防水混凝土抗渗等级
表3.1.1
第3.1.2条防水混凝土的环境温度,不得高于混凝土的耐侵蚀系数,不应小于0.8。
100℃;处于侵蚀性介质中防水
第3.1.3条防水混凝土结构的混凝土垫层,其抗压强度等级不应小于厚度不应小于100mm。第3.1.4条防水混凝土结构,应符合下列规定:一、补砌厚度不应小于二、裂缝宽度不得大于
200mm;0.2mm;
10MPa,
三、钢筋保护层厚度迎水面不应小于层厚度不应小于50mm。
35mm,当直接处于侵蚀性介质中时,保护
第二节原材料
第3.2.1条防水混凝土使用的水泥,应符合下列规定:
一、在不受侵蚀性介质和冻融作用时,宜采用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥,如采用矿渣硅酸盐水泥则必须掺用外加剂以降低泌水率;
二、在受冻融作用时应优先选用普通硅酸盐水泥,和粉煤灰硅酸盐水泥。
不宜采用火山灰质硅酸盐水泥
三、不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或标号的水泥混合使用。四、水泥标号不宜低于425号,当采用325号水泥时必须掺外加剂并应经过试验合格后方可使用。
第3.2.2条防水混凝土所用的砂石,除应符合现行《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》和《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定外,还应符合下列要求:一、石子最大粒经不宜大于率不应大于1.5%。二、砂宜采用中砂。
第3.2.3条拌制混凝土所用的水,应采用不含有害物质的洁净水。第3.2.4条防水混凝土可根据工程需要掺入引气剂、其掺量和品种应经验确定。
减水剂、密实剂等外加剂,
40mm,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面,吸水