技术规格书 TECHNOLOGY SPECIFICATION 设计项目 UNIT 电气 图号 DWG.NO. 编制 DESIGNED 第0页/共 10 页 SHEET OF 版次 C1 REV. 校核 CHECKED 项目名称 PROJECT 合 同 号 CON. NO. 重庆建峰工业集团有限公司 40万吨/年硝酸项目(硝酸装置) 审核 REVIEWED SDCEC-2011-SJ-17 设计阶段 STAGE 详细设计 SCQMCP1-SCEC-53000 -ELC-SPC-002
重庆建峰工业集团有限公司
40万吨/年硝酸项目(硝酸装置)
中压开关柜技术规格书
This document contains confidential information property of Espindesa , any reproduction or use of its content outside of JianFeng project is forbidden without the written permission of Espindesa .
目 录
1. 概述 ................................................................... 2 2. 环境条件 ............................................................... 3 3. 其它条件 ............................................................... 5 4. 详细设计 ............................................................... 6 5. 检查和试验 ............................................................ 15 6. 铭牌、喷漆和标记 ...................................................... 16 7. 包装装运 .............................................................. 17 8. 随机资料 .............................................................. 17 9. 质量保证 .............................................................. 18 10. 设计联络会 ............................................................ 19 11. 技术培训及技术服务 .................................................... 20 12.供货范围 ............................................................... 20 13.其他---------------------------------------------------------------------21
1.概述
1
1.1 用途
本技术规格书适用于中海油山东化学工程有限责任公司负责的重庆建峰工业集团有限公司40万吨/年硝酸项目(硝酸装置)设计中选用的中压开关柜。 1.2 范围
本技术规格书适用于10kV户内金属铠装抽出式开关柜的设计、制造、供货、安装和试运转的技术要求。
1.3 标准和规范
设备的设计、制造和绝缘应符合下述标准、规范和规定。 GB 3906-2006(开关柜) GB/T 16927-1997 GB 1984-2003(断路器) GB 3309-1989 GB 311.2-2002
《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 《高电压试验技术》 《交流高压断路器》
《高压开关设备常温下的机械试验》
《绝缘配合 第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则》
GB 4208-2008(防护等级) 《外壳防护等级的分类(IP代码)》 GB 1207-2006(电压互感器) 《电磁式电压互感器》 GB 1208-2006(电流互感器) 《电流互感器》 DL/T 725-2000 DL/T 726-2000 DL/T 866-2004 SD 318-1989
《电力用电流互感器订货技术条件》 《电力用电压互感器订货技术条件》
《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》 《高压开关柜闭锁装置技术条件》
GB/T 11022-1999(开关柜) 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 402-2007 DL/T 404-2007
DL/T 403-2000(断路器) DL/T 593-2006 GB 311.2~311.6 GB 7354-2003 GB 763-1990 GB 2706-1989 GB 4473-1996
《交流高压断路器订货技术条件》
《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 《12kV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件》 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 《高电压试验技术》 《局部放电测量》
《交流高压电器在长期工作时的发热》 《交流高压电器动, 热稳定试验方法》 《交流高压断路器的合成试验》
2
GB 50150---2006
GB 1985(隔离和接地开关) GB 15166.2(高压熔断器) IEC61243.5(电压检测器) GB 311.1(绝缘)
GB 50254 GB 50259 (安装)
a)电气设备应同最新版本的IEC标准相一致。 b)供货设备可采用供货厂商所在国的国家标准。
c)除另有说明外,使用设备和材料的供应地点、安装方式、防护等级、电气安全、人身安全、防火、防爆和操作技术均应符合国家标准,同时还应符合制造厂所在国家的要求。
2.环境条件
除在数据表中另有说明外,10kV户内金属铠装抽出式开关柜设计适用于下述条件: 2.1 安装地点:户内。 2.2 气象及地址资料
本区域为内陆山区型的气候特点。
根据本区域气象局提供的近10年气象资料如下: 名称 温度 年平均温度 极端最高温度 极端最低温度 最冷月平均最低温度 最热月平均最高温度 月平均最低气温的最低值 湿度 1-2月平均相对湿度(%) 7-8月平均相对湿度(%) 年平均相对湿度(%) 月最大相对湿度(%) 月最小相对湿度(%) 最大相对湿度(%) 最小相对湿度(%) 大气压力 年平均气压 极端最高气压
数据 17.4?C 42.3?C -2.3?C 6.7?C 29.3?C 2.4?C 74% 82.5% 81% 83% 71% 100% 10% 96.9kpa 99.6kpa 3
用途 极端最低气压 降雨量 年平均降雨量 一日最大降雨量 五小时最大降雨量 十分钟最大降雨量 多年年平均降雨量 多年日平均降雨量 年平均雷电日数 年无霜日数 风 年平均风速 年最大风速(离地10米高处,50年一遇) 基本风压 常年主导风向 常年次导风向 日照 年平均日照时间 雪荷载 地震烈度 海拔高度 污秽等级 3.其它条件 3.1 电源条件
94.5kpa 1158.8mm/a 235.8mm/d 63mm 25.2mm 1158.3mm 104mm 27天/年 331天/年 2.0m/s 25.3m/s 400pa 北北东 西南西 1245.1小时 0pa 6度 3.1.1 供电电源正常应为额定电压、额定频率的中性点不接地系统。
3.1.2 开关柜在额定电流状态时,当供电电源具有下述变化时能正常的工作。 a) 电压变化:±5%额定值。 b) 频率变化:±0.5Hz。
3.2 开关柜技术参数 3.2.1 额定电压:10kV。
3.2.2 1min工频耐受电压:42kV。 3.2.3 雷电冲击耐受电压:75kV。 3.2.4 额定频率:50HZ。
3.2.5 额定热稳定电流(4S):31.5kA。 3.2.6 额定动稳定电流(峰值):80kA。 3.2.7 开关柜为三相三线系统。
4