好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

9号线盾构施工临时用电施组2

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2-1分配电箱额定电流计算

2-1分配电箱为隧道动力、照明、通风机、水泵等供电。 通风机I=P/(3 UCOSФ)=44000/(3 *380*0.85)=78.7A 水泵I= P/(3 UCOSФ)= 5000/(3 *380*0.85)=8.9A 隧道动力与照明I=P/(UCOSФ)=30000/(3*380*0.85)=53.7 A 2-1分配电箱总电流为I= Kd (8.9+53.7+78.7)=99.05A

2-2分配电箱额定电流计算

2-2分配电箱接有充电机3台,地面照明

充电机I=P/(3 UCOSФ)=60000/(3 *380*0.85)=107.24A 地面照明I=P/(3 UCOSФ)=6000/(3 *380*0.85)=10.72 A 2-2分配电箱总电流为I= Kd (107.2+10.72)=117.9A 2-3分配电箱额定电流计算:

2-3分配电箱给电焊机、砂轮机等机加工区供电。

电焊机I=P/(3 UCOSФ)=40000/(3 *380*0.85)=71.49 A 砂轮机I=P/(3 UCOSФ)=1500/(3 *380*0.85)=2.68 A 由于电焊机的同时使用率较低选Kd为0.4

2-3分配电箱总电流为I= Kd (71.49+2.68)=29.66A 2#总配电箱额定电流为I=99.05A+29.66A+117.9A=246.6A 1) 根据以上计算电流选择配电箱

1#总配电箱计算电流为178.43 A,选用600A 由DZ20Y600A自动断路器引出。

2#总配电箱计算电流为246.6A,选用400A由 DZ20Y400A自动断路器引出

1#-1分配电箱计算电流为178.43选:总漏保为400A,四分路。 1#-1分配电箱分四路,第一路: 250A,45T门吊;

第二路:100A,搅拌机; 第三路:100A,16T

门吊;

第四路:100A,备用;

2#-1分配电箱 计算电流为99.05A 选总漏保为400A电箱,四分路。

第一路: 100A,隧道照明。

第二路:

100A,通风机。

第三路: 100A,污水泵;

2#-2分配电箱计算电流为117.9A选250A电箱,分二路,

第一路: 250A;充电机;

第二路:

100A,地面照明

2#-3分配电箱计算电流为29.66A选100A电箱,分二路

第一路: 100A;电焊机;

第二路:25A,砂轮机

2)根据由上计算电流选择各路电缆

(1)箱变低压室接1#总配电箱电缆。根据计算电流178.43A选电缆,电缆截面积为:120mm2;铜芯。电缆长度为20m,五芯,要求抗压,防水,防高温。1#总配电箱及线路布置见用电布置图。

(2)箱变低压室接2#总配电箱电缆。根据计算电流246.6A选电缆,电缆截面积为: 120mm2;铜芯。电缆长度为50m,五芯,要求抗压,防水,防高温。2#总配电箱及线路布置见用电布置图。

(3)1#总配电箱接1-1分配电箱电缆。根据计算电流178.43A选电缆,电缆截面积为: 120mm2;铜芯。电缆长度暂定20m,五芯,要求防硬物砸,防水,防高温。

(4)2#总配电箱接2-1分配电箱电缆。根据计算电流99.05A选电缆,

电缆截面积为: 70mm2;铜芯。电缆长度暂定30m,五芯,要求防硬物砸,防水,防高温。

(5)2#总配电箱接2-2分配电箱电缆。根据计算电流117.9A选电缆,

电缆截面积为: 70mm2;铜芯。电缆长度暂定30m,五芯,要求防硬物砸,防水,防高温。

(6)2#总配电箱接2-3分配电箱电缆。根据计算电流29.66A选电缆,

电缆截面积为: 16mm2;铜芯。电缆长度暂定100m,五芯,要求防硬物砸,防水,防高温。

(7)1-1分配电箱至1-1-1开关箱电缆 。1-1-1开关箱控制45T门吊,根据计算电流159.2A选电缆,电缆截面积为: 70mm2;铜芯。.电缆长度暂定20m,五芯,要求防硬物砸,防水,防高温。

(8)1-1分配电箱至1-1-2开关箱电缆。1-1-2开关箱控制搅拌机,根据计算电流35.8A选电缆,电缆截面积为: 16mm2;铜芯。电缆长度暂定50m,五芯,要求防硬物砸,防水,防高温。

(9)1-1分配电箱至1-1-3开关箱电缆。 1-1-3开关箱控制16T门吊,根据计算电流59.9A选电缆,电缆截面积为:25mm2;铜芯。电缆长度暂定20m,五芯,要求防硬物砸,防水,防高温。

(10)2-1分配电箱至2-1-2开关箱电缆。2-1-2开关箱控制通风机,根据计算电流78.7A选电缆,电缆截面积为:25mm2;铜芯。电缆长度暂定50m,五芯,要求防硬物砸,防水,防高温。

(11)2-2分配电箱至2-2-1开关箱电缆。2-2-1开关箱控制充电机,根据计算电流107.24A选电缆,电缆截面积为: 70mm2;铜芯。电缆长度暂定20m,五芯,要求防硬物砸,防水,防高温。

(12)2-3分配电箱至2-3-1开关箱电缆。2-2-1开关箱控制电焊机,根据计算电流71.49选电缆,电缆截面积为:25mm2;铜芯。电缆长度暂定50m,五芯,要求防硬物砸,防水,防高温。

电缆型号选择根据以上要求具体选定,其余照明和小型机具电缆根据实际情况选定。

四、 用电系统示意图

五、 安装与工艺要求

1. 施工用电采用“三相五线制”TN-S系统,如下图:

2.从箱式变压器到总配电箱连接电缆采用集中暗埋敷设,电缆埋深为0.7米,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的土层,过路处穿钢

9号线盾构施工临时用电施组2

2-1分配电箱额定电流计算2-1分配电箱为隧道动力、照明、通风机、水泵等供电。通风机I=P/(3UCOSФ)=44000/(3*380*0.85)=78.7A水泵I=P/(3UCOSФ)=5000/(3*380*0.85)=8.9A隧道动力与照明I=P/(UCOSФ)=30000/(3*380*0.85)=53.7A2-1分配电箱总电流为I=Kd(8
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6dp8e6dzs44oweh0q68m0sr9z0p01l00o3i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享