一、 工程概况 ………………………………………………………………………………..2 二、 编制依据及标准 ……………………………………………………………………..2 三、 施工用电设备及负荷计算 ………………………………………………………..2 四、 用电系统示意图 ……………………………………………………………………..6 五、 安装与工艺要求 ……………………………………………………………………..7 六、 安全保障措施 ………………………………………………………………………10 七、 接地………………………………………………………………………………………11 八、 防雷 ……………………………………………………………………………………..12 九、 应急预案…………………………………………………………….13 1.人身触电预案…………………………………………………………………………..13 2.停电预案…………………………………………………………………………………..14 3.雨季施工用电预案…………………………………………………………………….15

盾构施工临时用电施工组织设计

一、 工程概况

北京地铁九号线04合同段包括六里桥站、丰台北路站~六里桥站区间、六里桥站~太平桥站区间。工程造价6.9亿元。计划合同工期:1460日历天。计划竣工日期:2012年09月30日。

丰台北路站~六里桥站区间为盾构施工区,起讫点里程K6+509.548~K8+089.227,其中盾构施工段左线长1506m,右线1490m;盾构施工竖井及区间明挖段长89m,在K7+100.000处设置明挖风道,在K7+550.000处设置暗挖联络通道。 二、 编制依据及标准

1、依据北京市《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及

保卫消防标准》(DBJ 01—83--2003)

2、依据《北京市轨道交通建设工程施工现场临时用电安全管理规定》(监督总站【2008】4号)

3、依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、依据《建设工程施工现场供用电安全规范》:GB50194-93。 三、 施工用电设备及负荷计算 1.高压电缆选型

高压电缆为盾构机供电专用电缆,在地面上通过一个箱式高压开关箱引到位于盾构机台车上的变压器(容量为1600KVA)。考虑到地面上有一段电缆采用直埋铺设和北京的气候以及盾构施工的特点,选用10KV UGEFP 3×35+3×16/3+1×16型电力电缆。

2.主要低压用电设备如下表:

3.盾构施工电气设备负荷计算及选型: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备名称 龙门吊 充电机 污水泵 搅拌机 电焊机 切割机 照明 通风机 龙门吊 合 计 型 号 SMQ45 M23-1B 4.5M3 BX1-500 SMQ16 功 率 90KW 30KW 5.5KW 20KW 10KW 5KW 30KW 2×22KW 18.5+7.5*2 单位 数量 台 台 台 套 台 台 1 3 2 1 4 1 1 1 总功率 90KW 90KW 11KW 20KW 40KW 5KW 30KW 44 KW 33.5kw 353.5KW 台 台 计算公式:PC=Kd×PN QC=PC×TanΦ SC= Q IC=

Sc3UnC2? PC2

式中,PC为有功功率,PN 为设备功率,QC为无功功率,SC为视在功率,Kd为同时系数,Un为线电压,Ic为电流,CosΦ为功率因数。

功率因数取0.85,同时系数取0.7

PC=Kd×PN =353.5*0.7=247.45KW SC =PC /COSФ=247.45/0.85=291.1KVA

依据盾构施工电气设备负荷计算及选型表,计算的施工总容量为291.1 KVA,现有一台容量为800KVA的变压器,完全满足施工要求。 总配电箱 总配电箱设两台

1#总配电箱由低压室中的DZ20Y600A自动断路器引出,分别给45T龙门吊、16T门吊、搅拌机供电。 龙门吊I=P/(3 UCOSФ)=90000/(3 *380*0.85)=159.2A 搅拌机I=P/(3 UCOSФ)=20000/(3 *380*0.85)=35.8A 门吊16T I=P/(UCOSФ)=33500/(3*380*0.85)=59.9A 总电流为I= Kd(159.2+59.9+35.8)=178.43A 1-1分配电箱负荷计算 序号 1 2 3 设备名称 额定功率KW 额定电流A 159.2 59.9 35.8 254.9 备注 45吨龙门吊 90 16吨龙门吊 33.5 搅拌机 合计 20 同时系数为Kd=0.7,则1-1分配电箱输入额定电流为 254.9*0.7=178.43A, 1#总配电箱负荷计算

1#总配电箱只接有1-1分配电箱,所以额定电流为178.43A