d)沿墙敷设得管路,每隔1米铁丝绑扎在铁钉上

e)明装或吊顶内得支架、吊架按设计规定制作,无设计规定时用(25*25*3)mm得等边角铁制作,埋注端做成燕尾型,深度大于120mmm f)线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径得6倍,暗配时弯曲半径不宜小于管外径得10倍,煨弯时必须用专用弯管器,不得出现弯曲半径不够或煨扁得现象

g) 薄壁电线管进箱盒、接地、过伸缩沉降缝与厚钢管得要求相同 4.6 质量要求

4、6、1 金属导管得接地或接零(GB50303-2015第14、1、1条,YB9237-92第3、1、11条)。

4、6、2 金属导管得连接(GB50303-2015第14、1、2条)。 4、6、3 导管得弯曲半径(GB50303-2015第14、2、3条,YB9237-92第3、10、7条)。

4、6、4 金属导管得防腐(GB50303-2015第14、2、4条,YB9237-92第3、10、3条(1款))。

4、6、5 柜、台、箱、盘内导管管口高度(GB50303-2015第14、2、5条)。

4、6、6 暗配管得埋设深度、明配管得固定(GB50303-2015第14、2、6条,YB9237-92第3、10、7条)。

4、6、7 防爆导管得连接、接地、固定与防腐(GB50303-2015第14、2、8条)。

4、6、8 绝缘导管得连接与保护(GB50303-2015第14、2、9条)。 4、6、9 柔性导管得长度、连接与接地(GB50303-2015第14、2、9条,YB9237-92第8、2、12条)。

4、6、10 导管在建筑物变形缝得处理(GB50303-2015第14、2、11

条,YB9237-92第3、10、4条(1款))。 4.7 环境影响控制

配管套丝得铁渣要及时清理并回收到专用得垃圾箱,套丝机油要有明显标识,套丝机房内严禁吸烟或动火得禁示标示, 作业时要清理周围或下方得易燃易爆物, 在地下室或室内电焊施工作业时做好通风排烟措施,油漆施工时不得污染其它设施,作业完成后及时清理施工现场得废料、 施工废料集中堆放并标注、 4.8 安全与作业人员防护

4、8、1 参与本过程施工得人员必须遵守气割、电焊《十不烧》得规定。

4、8、2 电焊工作业时,应按上海宝钢冶金建设公司企业标准(QJ/BYJ-AJC5-95)第二章,第1节1、4条电焊工安全技术操作规程施工。

4、8、3 现场施工用电,应按上海宝冶建设有限公司《员工安全操作常识》临时用电及电线敷设安全常识操作。

4、8、4 管子套丝时,应按上海宝钢冶金建设公司企业标准(QJ/BYJ-AJC5-95)第二章,第2节2、16条与2、17条操作。 5 记录 (见附表)