暖通施工技术交底记录
1.工程名称:27区社区卫生服务中心
2.施工单位:金川集团公司工程建设有限公司装饰分公司 3.交底部位:室内采暖系统安装 4.交底内容:
(1)本工程所有采暖系统管道DN≤50为焊接钢管,DN≥65为无缝钢管;DN≤32为丝接,DN≥40为焊接。所有散热器采用铜铝复合散热器。
(2)焊接钢管及管件的规格种类、阀门的规格型号、散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证。 (3)作业条件:
干管安装:结构顶板已施工清理完毕。坐标、标高线已施放并校核完毕。 立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。
卫生间的墙体已经放线并验收完毕。轻质墙体已砌筑完成。 支管安装必须在墙面抹灰后进行。
散热器安装必须在地面完成后进行。散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品 (4)工艺流程:
安装准备 → 预制加工 → 卡架安装 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 →试压 → 冲洗 → 防腐 → 保温 → 调试 (5)管道安装坡度:根据施工图设计要求供回水管敷设坡度为0.002。 (6)进场散热器组对后在安装前进行水压试验,试验压力为0.8MPa,
在2~3min压力不降且不渗不漏。
(7)散热器支管长度超过1.5m,在支管上安装管卡。
(8)管道、金属支架防腐和涂漆附着良好,无脱皮、气泡、流淌和漏涂缺陷。
(9)整套系统安装完毕后进行水压试验,试验压力0.8MPa,试压按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》执行,系统试验合格后,对系统进行冲洗并清扫除除污器,直至排水不含泥砂、铁屑等杂质,且水色不混浊为合格。
(10)散热器背面与墙内表面距离允许偏差3 mm,与窗中心线或设计定位尺寸允许偏差20 mm,散热器垂直度允许偏差3 mm。 (11)管道安装横管道纵、横方向弯曲每1m管径≤100 mm允许偏差1 mm,管径>100 mm允许偏差1.5 mm;全长5m以上管径≤100 mm允许偏差≯13 mm,管径>100 mm允许偏差≯25mm。 (12)立管垂直度每1m允许偏差2 mm;全长5m允许偏差≯10mm。 5.应注意的质量问题
(1)管道坡度不均匀。造成的原因是安装干管后又开口,接口以后不调直,或吊卡松紧不一致,立管卡子未拧紧,灯叉弯不平,及管道分路预制时,没有进行联接调直。
(2)立管不垂直,主要因支管尺寸不准,推、拉立管造成。分层立管上下不对正,距墙不一致,主要是剔板洞时,不吊线而造成。 (3)热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干管敷设的坡度不够或倒坡,系统的排气装置位置不正确,使系统中的空气不能顺利排出,或
有异物泥沙堵塞所造成。 6.安全文明施工
(1)要严格执行限额领料制度,不丢失浪费,精细打算,长材不短用,多余材料退回材料部门,活完场地清。
(2)安装过程中注意安全,清除障碍,进入施工现场带安全帽,高空作业系安全带,任何人不得违章指挥,违章作业。
项目(专业) 技术负责人: 交底人: 接受交底人: 2014年2月25号