消防工程系统调试报告

文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

消火栓系统调试报告

安徽华盛国际建筑设计工程咨工程名称 淮滨县滨城大厦 设计单位 询 有限公司 淮滨县天元建设投资有限责任公河南四方建设工程管理有限公建设单位 监理单位 司 司 调试单位 河南泰康消防工程有限公司 规格型号 XBD8/40-SLS(HY) SG24A65-J 数量 2台 调试日期 生产厂商 上海连成(集团)有限公司 备注 设备名称 消火栓泵 消火栓箱 郑州市柳城消防器材有限公司 龙口市平安消防水带有限公司 福建省南安市闽沙消防配套厂 调 试 情 况 试验栓放水,按下按钮,报警指示灯 亮 泵启动,水压增大,充实水柱满足要 求。 联动柜手动启动,运行反馈指示灯亮 控制柜手动启动,运行反馈,切换正 常 备 注 工程 8-65-25-涤纶长丝- 主要 消防水带 塑料 设备 软管卷盘 25 调试内容 屋面试验栓试射,启泵按钮试验 系统消火栓泵自动启动 调试 消控室手动启泵功能 水泵房现场控制功能 安装遗 留问题 及处理 严格按图施工,无遗留问题。 调试结论 系统经调试运行正常,符合设计及施工验收规范。 建设单位 (盖章) 监理单位 (盖章)

施工单位 (盖章) 调试单位 (盖章) 自动喷水灭火系统调试报告

安徽华盛国际建筑设计工程咨工程名称 淮滨县滨城大厦 设计单位 询 有限公司 淮滨县天元建设投资有限责任公河南四方建设工程管理有限公建设单位 监理单位 司 司 调试单位 河南泰康消防工程有限公司 规格型号 数量 调试日期 生产厂商时间 上海连成(集团)有限公司 备注 设备名称 喷淋泵 湿式报警阀 工程 主要 水流指示 器 设备 喷淋头 XBD8/30-SLS(HY) 2台 ZSFZ,DN100 福建省南安颖龙消防工贸有限公 司 调 试 情 况 压力正常,放水试验。水流正常 动作正常,水力警铃报警 动作正常,反馈 泵启动正常,水压增大。 备 注 调试内容 末端试水装置放水试验 湿式报警阀动作 系统压力开关动作 调试 喷淋泵动作 消控室手动启泵功能 水泵房现场控制功能 安装遗 留问题 及处理 联动柜手动启动,运行反馈指示灯亮 控制柜手动启动,运行指示灯亮,切换 正常 严格按图施工,无遗留问题。

调试结论 系统经调试运行正常,符合设计及施工验收规范。 建设单位 (盖章) 施工单位 (盖章) 监理单位 (盖章) 调试单位 (盖章) 火灾自动报警系统调试报告

安徽华盛国际建筑设计工程咨工程名称 淮滨县滨城大厦 设计单位 询 有限公司 淮滨县天元建设投资有限责任公河南四方建设工程管理有限公建设单位 监理单位 司 司 调试单位 河南泰康消防工程有限公司 规格型号 数量 调试日期 生产厂商 河北北大青鸟环宇消防设备 有限公司 河北北大青鸟环宇消防设备 有限公司 河北北大青鸟环宇消防设备 有限公司 河北北大青鸟环宇消防设备 有限公司 河北北大青鸟环宇消防设备 有限公司 河北北大青鸟环宇消防设备 有限公司 调 试 情 况 现场吹烟报警,主机报警显示正常 现场按下报警,主机报警显示正常 备 注 备注 设备名称 火灾报警控制JB-TG-JBF- 器 11SF-H 智能光电感烟JTW-ZD-JBF-探测器 4110 工程 手动火灾报警 J-SAP-JBF-主要 按钮 301/P 设备 消火栓按钮 JBF-3333A 智能输入模块 智能输出模块 JBF-3131 JBF-4143 调试内容 探测器报警功能 手动报警器报警功能 系统水流指示器、压力开关监视功喷淋末端放水,水指报警、压力开关 调试 能 动作 电梯迫降功能 切非、应急照明控制功能 广播控制功能 迫降正常,迫降首层反馈正常 功能正常,反馈正常 广播控制正常,报警声正常

消防电话通话功能 安装遗 留问题 及处理 插孔通话正常,对讲电话通话正常 严格按图施工,无遗留问题。 调试结论 系统经调试运行正常,符合设计及施工验收规范。 建设单位 (盖章) 施工单位 (盖章)

监理单位 (盖章) 调试单位 (盖章)