黄金埠电厂~~乐平500kV输电线路工程
(C标段)
10kV及35kV电力线跨越施工措施
省水电工程局
黄金埠电厂~~乐平500kV输电线路工程C标段项目部
2006年08月
z
.
一、跨越10kV~35kV线路概况
黄金埠电厂~~乐平500kV送电线路工程C标段跨越10kV电力线9次、35kV电力线1次。
二、跨越施工法及要求:
本工程所跨10kV及35kV电力线,优先考虑搭设跨越架带电跨越,由于受地形限制,无法搭设跨越架,申请停电跨越。 2.1跨越施工流程图 2.1.1带电跨越流程图
2.1.2停电跨越流程图
2.2跨越架型式选择
跨越架主要采用毛竹搭设,10kV跨越架一般结构型式为“双侧双排”;双
线路恢复与送电 架线施工完毕 申请停电 停电落线 展放导引绳 本工程架线施工 申请短时停电 停电跨越架封顶 跨越架底层预搭设 恢复送电 跨越架拆除 申请短时停电 本工程架线施工 展放次级导引绳 恢复送电 杆架设或虽为单杆架设但跨越处地形特殊的应当采用“双侧三排”,其中有两排直接到顶,最外一排在高度为全高的0.7倍时止。跨越架采用毛竹或安全网封顶,跨越架两侧均设置拉线。
Word 资料
.
2.3毛竹跨越架结构尺寸及搭设要求
2.3.1跨越架架顶宽度(横线路向有效遮护宽度)B:
B≥[2(Zx+1.5)+b]/sinγ
B—跨越架架顶宽度, m;
1.5+Zx 边导线 地线 中导线 地线 边导线
1.5+Zx 电力线 Zx本工程导线在安装气象条件下,在跨越点处风偏距离, m; b—本工程导线边线间水平距离, m; γ—跨越交叉角。
风偏计算式:Zx=1.808[x(l-x)/2H+0.32]
x—跨越点至任一邻塔距离; l—跨越档档距;
H—本工程导线放线水平力。
b B
2.3.2跨越架结构尺寸:
过线杆
Word 资料
外伸羊角