编号:Q/BC-AZ-026
10kV线路停电立拆电杆作业指导书
(范本)
编写: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 工作负责人:
作业日期 年 月 日 时至 年
天津电力公司北辰供电分公司
第 1 页 共 8页
月 日时
1范围
本作业指导书适用于天津电力公司北辰供电分公司10kV线路停电立拆电杆作业。
2 引用文件
国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分) DL/T 599-1996《城市中低配电网改造技术导则》 DL/T 5106-1999《跨越电力线路架线施工规程》 DL/T 5131-2001《农村电网建设与改造技术导则》
DL/T 5009.2—2004《电力建设安全工作规程》第二部分:架空电力线路 GB50173-92 《电气装置安装工程35KV及以下架空线路施工及验收规范》 DL/602-96 《架空绝缘配电线路施工及验收规范》 DL/T692-1999 《电力行业紧急救护工作规范》 ZDGC 0071《安全生产工作规定》
3 作业准备 3.1准备工作安排
√ 序号 1 内 容 向调度提出停电申请,并得到许可 根据检修计划 标 准 责任人 备 注 第 2 页 共 8页
勘察现场了解交叉跨越、平行线路、有无影响作业的障碍 2 勘察现场、查阅资料 物等情况,熟悉现场工作环境;查阅作业线路相关的资料,了解掌握所需要的各种数据,熟悉线路设备及参数。 根据现场实际和档案资料等编制本标准 3 化作业指导书 组织人员学习作业指导书,明确危险点及 4 控制措施,明确人员分工,作业人员准备工器具、材料 5 填写工作票 导则》编制本指导书 参加作业人员熟知自己在本次作业中的工作内容、工艺标准和应采取的安全措施。工器具试验合格并满足本次作业的要求,绝缘子及附件齐全完整、型号准确 根据《电业安全工作规程》和现场实际填写工作票 按需要进行现场勘察,根据《现场标准化作业指导书编制
第 3 页 共 8页