好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给水工程专项施工方案(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工组织设计

沁阳市神农大道改造工程项目

(长城路~北外环路)

给水工程施工方案

编 制 审 核 审 批

重庆康达环保产业(集团)有限公司年 月

页脚内容28

施工组织设计

目 录

二、工程概况 ........................................................... 3 2.1、人员设备情况 ........................................................ 6 2.2、主要管材及检查井工程量 .............................................. 8 三、场区三通一平 ......................................................... 9 四、施工进度计划 ........................................................ 10 五、施工工艺流程 ........................................................ 11 六、施工方法及控制要点 .................................................. 12 6.1、测量放样 ........................................................... 12 6.2、沟槽开挖施工 ....................................................... 12 6.3、管道基础处理 ....................................................... 13 6.4、管道安装 ........................................................... 13 6.5、管道附属设施 ....................................................... 16 井壁(井筒)模板安装支搭,内模板采用组合式定型钢模板,特殊地段需用配置外模板采用竹胶合板,局部配木模支搭。支搭时,严格控制结构外缘尺寸,以井中心返数,格方,并用水准仪监测调整模板顶面高程。模板必须尺寸准确,板面平整;具有足够的强度、刚度、承载力和稳定性,能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力,以及在施工中所产生的荷载;构造简单,拆装简单,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。 .. 17

检查井钢筋绑扎 .......................................................... 17 ①检查井钢筋骨绑扎前,由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上,并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋,清除干净后使用; ................ 17

②钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢,中间部分可隔一绑一,四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢,接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。 .......................... 17

③绑扎井壁水平钢筋要做到绑扎牢固,间距均匀,管道与井壁交接处附加钢筋要正确设置。 ....................................................................... 17

④控制保护层所用垫块要提前加工,保证使用时强度符合要求,布设垫块纵横向间距不大于1米。井壁踏步要正确预留固定牢固。 ...................................... 18

①浇筑井壁(井筒)混凝土工作需在模板、钢筋和预埋件验收合格后并清理吹仓完毕后开始进行。 ................................................................. 18

②浇筑混凝土时应设专门看筋、看模人员,并经常观察模板、钢筋、预埋孔洞、预埋管和插筋有无移动、变形或堵塞情况,发现问题及时处理。 .......................... 18

③混凝土浇筑应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,浇筑墙体时应分层浇筑,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。 ........................ 18

④井壁(井筒)结构模拆除后,应及时对混凝土进行养护,经常浇水保证混凝土表面湿润,养护时间不少于14天。为避免混凝土表面裂缝,混凝土在终凝前,对表面应进行2~3遍搓压处理,然后用塑料布覆盖。 .............................................. 18

检查井井盖提前在预制厂或现场空白地支模、绑扎钢筋采用商混浇筑,井盖配筋及尺寸严格按照07MS101-2页66施工。 ............................................... 18

6.6、管身初次填土 ....................................................... 18 6.7、管道水压试验 ....................................................... 19 6.8、管道二次回填 ....................................................... 22 6.9、管道冲洗与消毒 ..................................................... 22 七、质量保证措施 ........................................................ 23

页脚内容28

施工组织设计

7.1、组织措施 ........................................................... 23 7.2、管理措施 ........................................................... 23 7.3、质量控制要点 ....................................................... 24 八、安全保证措施 ........................................................ 25 8.1、组织措施 ........................................................... 25 8.2、管理措施 ........................................................... 25 8.3、安全管理要点 ....................................................... 25 九、文明施工与环境保护措施 .............................................. 27 9.1、组织措施 ........................................................... 27 9.2、管理措施 ........................................................... 27 9.3、文明施工与环境保护管理要点 ......................................... 27

一、编制说明

(1)、沁阳市神农大道给水工程施工图设计。

(2)、《沁阳市神农大道改造及雨污分流工程岩土工程勘察报告》(详勘2017.03.13)。

(3)、公司质量、安全、环境管理体系及相关管理办法。 (4)、市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版) (5)、国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准

《室外给水设计规范》(GB 50013-2006);

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014); 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295-2008); 《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012);

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《柔性接口给水管道支墩》(10S505);

《市政给排水管道工程及附属设施》(07MS101); 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011

页脚内容28

施工组织设计

二、工程概况

1、神农大道位于沁阳市西部,道路呈南北走向,属城市主干路。本工程南起长城路,北至北外环路,道路设计施工范围长3100.9m。

2、神农大道给水双排布置,管位分别位于路中东40.25米、路中西40.25米。东侧管径为DN300,西侧管径为DN400。相交道路除覃怀路DN400、怀府西路DN400、团结路DN400为现状给水,其余道路规划给水管径为DN300。为更合理地实施该工程,最大限度的减少扰民,最终达到技术可行,经济节约的目标,拟定该方案。

3、因现场原地貌高低不平,施工前先进行管线处场地测量,对于场地高程低于设计管底的,原地貌树根、淤泥、腐植土、草皮及垃圾要全部清理干净,要求清除至原状土,并换填素土、分层夯实。对于场地高程高于设计管底的,沟槽开挖按图纸设计进行放坡。 开挖坡度为1:0.5,每超过2米设置台阶,台阶宽度不小于0.5米。

给水开挖断面图

4、阀门井井盖全部采用防响、防跳、防盗、防坠落、防位移的五防井盖,D400类型(CO=700mm);球墨铸铁井盖及支座,质量符合

页脚内容28

施工组织设计

《检查井盖》(GB/T23858-2009)要求,井内增设防坠网,防坠网承重≥100kg,选用白色尼龙井盖网。

5、给水管道施工采用K9级球墨铸铁管,T型橡胶圈接口水泥砂浆衬里,其管材、管件及接口应符合《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295-2008)的要求。除过路口段采用顶管施工施工,其它路段均采用开槽法施工。起止点施工桩号为K0+230—K3+254。

6、设计标高指管中心标高,不同管径间采用管中心平接。图中箭头所示方向为管道坡度方向。给水节点位置采用道路桩号确定,道路弯道及管位变化处,给水管应根据道路方向及管位在接口处借转,每次借转角度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268- 2008)5.5节。 DN≥100管道转弯、三通等处均设有混凝土支墩,支墩布置详见节点图,做法详见国标支墩图10S505。DN<100以下管径转弯、三通等处采500x500x500mm石灰土回填。

7、管道设计工作压力为0.5MPa,试验压力为1.0MPa。全部管道回填土前应进行强度及严密性试验,其要求见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)9.2节。给水管道水压试验后,竣工验收前应冲洗消毒,其要求见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)9.5节。

8、沿途按规范要求间隔一定距离设置地上式消火栓,间距按不大于120米控制,消火栓设在绿化带路缘石内1.0米处,采用SSF100/65-1.0型室外地上式消火栓,其安装方式详见13S201页19-20。

页脚内容28

给水工程专项施工方案(1)

施工组织设计沁阳市神农大道改造工程项目(长城路~北外环路)给水工程施工方案编制审核审批重庆康达环保产业(集团)有限公司年月
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6dj4u7uzab1ujtp7zqyg25ui718xfz018zv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享