1、机房的装修设计 首先要按照有关标准和技术规范,根据具体选用设备及安装的要求进行设计和规划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的工作环境,其中要考虑的是:吊顶和墙面装修材料和构架应符合消防防火要求,使用阻燃型装修材料,表面阻燃涂覆处理,达到阻燃、放火的要求。机房地板优先使用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期使用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在1050cm。房间要综合考虑照明灯具、空调和湿度设备的配置;为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘;为设备提供备用UPS电源等等。 A.机房的高度和空间 机房的高度和空间,应考虑敷设地板及吊顶装修后净高。由于机房多采用下进线方式,地板下要敷设走线槽和通风,地板净高一般在1015cm左右;而房顶吊顶一般要

取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度,通常占用一定高度,这样房间的净高累计减少了近0.5m,但可以满足要求,我们将努力提高吊顶的高度,吊顶采用铝合金龙骨和60X60的防火石棉板。 对中心型的机房,随着新技术新设备的发展,业务会不断扩大,应按中、远期发展的趋势,适当预留一些设备空间。机房设备一般按机柜间与操作间隔离的原则行安装,特别是交换机、光传输设备、集群设备等自动化程度高,网管系统可完成设备大部分调测监控及系统操作,无需频繁进入机柜间,这样可减小人为因素对设备的影响。 B.信号电缆与供电电缆的交叉 应按照有关规范,注意土建预留要遵循平行线缆相互隔离的距离不小于50~60cm,竖井通过楼层时要尤其注意,尽量保持间距,避免电力线干扰通信传输。在机房、站区通信、电力线密集人井、电缆房

安全工程师辅导:网络机房装修设计方案-安全工程师考试.doc

1、机房的装修设计首先要按照有关标准和技术规范,根据具体选用设备及安装的要求进行设计和规划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的工作环境,其中要考虑的是:吊顶和墙面装修材料和构架应符合消防防火要求,使用阻燃型装修材料,表面阻燃涂覆处理,达到阻燃、放火的要求。机房地板优先使用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期使用无变形、褪色等现象;地板净空高度