云南电网楚雄供电局 XXXX集团楚雄钢铁有限公司节能诊断报告
四、能源消费结构
XXX钢铁集团有限公司主要消耗的能源为电能、煤、焦炭和柴油。2008年到2011年各种能源消费结构见表2-3。
表2-3 企业2011年月用能情况及生产综合能耗
企业耗电情况表 序号 用 电 系 统 原料分厂及其附属 烧结分厂及其附属 炼铁分厂及附属 炼钢分厂及附属 轧钢分厂及附属 制氧分厂及附属 动力能源分厂及附属 合 计 2008年 电 量 (kWh) 309 10879 22908 3397 12414 15281 2942 68198 % 0.45 15.95 33.59 4.98 18.20 22.41 4.31 2009年 电量 (kWh) 312 11403 22849 3553 13500 15684 3498 70836 % 4.4 16.1 32.26 5.02 19.06 22.14 4.94 2010年 电 量 (kWh) 238 12740 23761 3443 13743 15828 3610 73531 % 3.35 17.33 32.31 4.68 18.67 21.53 4.91 2011 电 量 (kWh) 254 12915 22825 3155 13231 15923 3402 72124 % 3.52 17.91 31.65 4.37 18.34 22.08 4.72 1 2 3 4 5 6 7 煤及焦炭的使用情况 统计年份 洗精煤 焦炭 净消费实物量/吨 净消费实物量/吨 2008年 255597 796824 2009年 301696 783213 2010年 293875 717041 2011年 278728 666000 柴油使用情况 统计年份 柴油 净消费实物量/吨 2008年 103 2009年 101 2010年 118 2011年 127
30
云南电网楚雄供电局 XXXX集团楚雄钢铁有限公司节能诊断报告
图2.13能源消费结构图
五、淘汰设备汇总
XXX钢铁集团有限公司因成立时间较早,设备运行时间较长,寿命较大,运行效率受到一定程度的影响,其中35kV变电站#3、#4主变和35kV原料厂#1主变为S7型变压器,属于淘汰产品。
31
云南电网楚雄供电局 XXXX集团楚雄钢铁有限公司节能诊断报告
第三章 电气与电能质量检测
第一节 、电网注入点电能质量
该企业属于钢铁行业,根据钢铁行业特性,对其电力系统进行了电能质量检测。主要在110kV进线,35kV进线处进行了电能质量测试,对正在运行的110kV高压主变和35kV高压主变以及部分在运行的容量较大的6kV动力变、整流变进行了电能质量测试。此处,主要分析110kV电能质量情况。
厂区为双电源110kV供电,220kV禄丰变和110kV禄双线,其中110kV禄双线当前为备用。 一、 电能质量检测情况
图六 测点示意图
32
云南电网楚雄供电局 XXXX集团楚雄钢铁有限公司节能诊断报告
33
云南电网楚雄供电局 XXXX集团楚雄钢铁有限公司节能诊断报告
进线柜 电能计量表
表3-1 110kV电网注入点电压、电流、功率因数、电压闪变、电压偏差情况
项目 电压(kV) 电流(A) 有功功率(kW) 功率因数 电压闪变 电压偏差 最大 112.2 202.2 39293.6 1 0.32 2% 最小 110.9 93.6 17439.2 0.97 0 0.8%
平均 112 157.8 29998.5 0.98 0.12 1.8% 95% 106.4 149.91 28498.5 0.931 0.114 0.171% 限制 - - - 0.9 1.00 7% 结论 - - - 合格 合格 合格 34