好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某集团钢铁有限公司节能诊断报告 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

云南电网楚雄供电局 XXXX集团楚雄钢铁有限公司节能诊断报告

规格/型号 单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 投切方式 安装地点/运行编号 规格/型号 单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 投切方式 BSMJ0.4-30-3 30 330 自动 6KV室/ BWF6.6-80-1W 80 240 手动 制造厂家 台数 接线方式 无功补偿类型 制造厂家 台数 接线方式 温州威斯康工业有限公司 11 △ 电容器 、电抗器 3 △ 单位:炼铁厂 规格/型号 DS3—7.2/1000-3N 制造厂家 台数 接线方式 安装地点/运行编号 四号炉高压室1#电容补偿装置 无功补偿类型 单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 1000Kvar 投切方式 □自动 □手动 □电容器 □电抗器 中国济南迪生电子电气有限公司 1套 □Y 规格/型号 DS3—7.2/1000-3N 制造厂家 台数 接线方式 □电容器 □电抗器 中国济南迪生电子电气有限公司 1套 □Y 安装地点/运行编号 四号炉高压室2#电容补偿装置 无功补偿类型 单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 1000Kvar 投切方式 □自动 □手动 □电容器 □电抗器 重庆德嘉电气开发有限公司 1套 □Y 安装地点/运行编号 三号炉高压室1#电容补偿装置 无功补偿类型 规格/型号 TLB6—1000滤波补偿装置 制造厂家 台数 接线方式 单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 1000Kvar 投切方式 □手动 □电容器 □电抗器 重庆德嘉电气开发有限公司 1套 □Y 规格/型号 TLB6—1000滤波补偿装置 制造厂家 台数 接线方式 安装地点/运行编号 三号炉高压室2#电容补偿装置 无功补偿类型 单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 1000Kvar 投切方式 □手动 □电容器 □电抗器 山东新科特电气有限公司 1套 □Y 规格/型号 STVQC2-7.2/1200-5N 无功补偿类型 制造厂家 台数 接线方式 安装地点/运行编号 喷吹高压室电容补偿装置 单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 1200Kvar 投切方式 □自动 □手动 40

云南电网楚雄供电局 XXXX集团楚雄钢铁有限公司节能诊断报告

单位: 炼钢厂 安装地点/运行编号 规格/型号 单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 投切方式 连铸高压室 STVQC2-7.2/1200-3N 400 kvar 1200 kvar 自动 无功补偿类型 制造厂家 台数 接线方式 电容器 山东新科特电气有限公司 3 Y

电容器 上海指月电气有限公司 6 Y 安装地点/运行编号 规格/型号 单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 投切方式 行车、转炉低压室 JKGF-10 144 kvar 864 kvar 自动 无功补偿类型 制造厂家 台数 接线方式 单位: 轧钢厂 安装地点/运行编号 棒材谐波室 规格/型号 交流滤波电容器AAM4.5-23.58 单台容量(kvar) 135.6 组合容量(kvar) 4068 投切方式 □手动 无功补偿类型 制造厂家 台数 接线方式 □电容器 桂林电力电容器厂 30 □Y (严重过压时自动退出)

□电抗器 蓬莱泰达特种变压器有限公司 6 □Y (严重过压时自动退出) □电抗器 蓬莱泰达特种变压器有限公司 6 □Y (严重过压时自动退出) □电抗器 蓬莱泰达特种变压器有限公司 6 □Y (严重过压时自动退出) □电容器 规格/型号 无功补偿类型 安装地点/运行编号 棒材谐波室 电力滤波电抗器 LKGK-6-100/5.73-5 制造厂家 台数 接线方式 无功补偿类型 制造厂家 台数 接线方式 无功补偿类型 单台容量(kvar) 90 (计算值) 组合容量(kvar) 540 (计算值) 投切方式 □手动 安装地点/运行编号 棒材谐波室 规格/型号 电力滤波电抗器 LKGK-6-70/4-7 单台容量(kvar) 43.12 (计算值) 组合容量(kvar) 258.72 (计算值) 投切方式 □手动 安装地点/运行编号 棒材谐波室 规格/型号 电力滤波电抗器 LKGK-6-175/0.648-11 制造厂家 台数 接线方式 无功补偿类型 单台容量(kvar) 68.784 (计算值) 组合容量(kvar) 412.7 (计算值) 投切方式 □手动 安装地点/运行编号 高线谐波室 41

云南电网楚雄供电局 XXXX集团楚雄钢铁有限公司节能诊断报告

规格/型号 BFM 6.6/√3-180-1w 制造厂家 台数 接线方式 丹东欣泰电容器有限公司 9 □Y (严重过压时自动退出)

□电容器 丹东欣泰电容器有限公司 42 □Y (严重过压时自动退出)

□电抗器 北京京丹无功电力新技术开发公司 3 □Y (严重过压时自动退出)

□电抗器 北京京丹无功电力新技术开发公司 3 □Y (严重过压时自动退出)

□电抗器 北京京丹无功电力新技术开发公司 3 □Y (严重过压时自动退出)

□电抗器 北京京丹无功电力新技术开发公司 3 □Y (严重过压时自动退出) 单台容量(kvar) 180 组合容量(kvar) 1620 投切方式 □手动 规格/型号 AFM 4.5-250-1w 无功补偿类型 制造厂家 台数 接线方式 安装地点/运行编号 高线谐波室 单台容量(kvar) 250 组合容量(kvar) 10500 投切方式 □手动 规格/型号 CKGKL-324-6/6 无功补偿类型 制造厂家 台数 接线方式 安装地点/运行编号 高线谐波室 单台容量(kvar) 55.48(计算值) 组合容量(kvar) 166.43(计算值) 投切方式 □手动 规格/型号 LKCKL6-24-05381-11 无功补偿类型 制造厂家 台数 接线方式 安装地点/运行编号 高线谐波室 单台容量(kvar) 97.32(计算值) 组合容量(kvar) 291.97(计算值) 投切方式 □手动 规格/型号 LKCKL6-310-20834-5 无功补偿类型 制造厂家 台数 接线方式 安装地点/运行编号 高线谐波室 单台容量(kvar) 628.67(计算值) 组合容量(kvar) 1886.02 投切方式 □手动 规格/型号 LKCKL6-280-10630-7 无功补偿类型 制造厂家 台数 接线方式 安装地点/运行编号 高线谐波室 单台容量(kvar) 261.69(计算值) 组合容量(kvar) 785.06(计算值) 投切方式 □手动 单位:动力能源 安装地点/运行编号 规格/型号 35kV变电站6kV系统/645 BWF6.3-30-1 无功补偿类型 □电容器 制造厂家 重庆电力电容器厂 42

云南电网楚雄供电局 XXXX集团楚雄钢铁有限公司节能诊断报告

单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 投切方式 安装地点/运行编号 规格/型号 单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 投切方式 安装地点/运行编号 规格/型号 单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 投切方式 安装地点/运行编号 规格/型号 单台容量(kvar) 组合容量(kvar) 投切方式 30 1200 □手动 35kV变电站6kV系统/652 BWF6.3-30-1 30 1200 □手动 3#高炉水泵房配电室 TLB6-1000 167 1000 □手动 4#高炉水泵房配电室 TsB6-1000 167 1000 □手动 台数 接线方式 24 □△ 无功补偿类型 □电容器 制造厂家 重庆电力电容器厂 台数 接线方式 24 □△ 无功补偿类型 □电容器 制造厂家 重庆德嘉电气开发有限公司 台数 接线方式 6 □△ 无功补偿类型 □电容器 制造厂家 济南迪生电气有限公司 台数 6 接线方式 □△ 四川开关厂 单位:制氧 规格/型号 GTBB6.3-960/53.4 制造厂家 台数 接线方式 安装地点/运行编号 制氧2号空分配电室 单台容量(kvar) 18X53.4KVar 组合容量(kvar) 36x53.4KVar 投切方式 规格/型号 手动 安装地点/运行编号 制氧3号空分配电室 无功补偿类型 电容器 2台 y型 无功补偿类型 电容器 制造厂家 台数 接线方式 秦皇岛电力电抗器有限公司 TBBG6-1000/167AK 单台容量(kvar) 1000KVar 组合容量(kvar) 2000KVar 投切方式 手动 2台 y型

43

云南电网楚雄供电局 XXXX集团楚雄钢铁有限公司节能诊断报告

第四章 企业节能潜力诊断分析

第一节、变压器节能

表4-1 企业变压器情况统计表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 型号 110kV变电站1号主变:SFZ10-31500/110GY 110kV变电站2号主变:SFZ10-31500/110GY 110kV变电站3号主变:SFZ9-31500/110GY 110kV变电站4号主变:SFZ11-40000/110GY 35kV变电站1号主变:SFZ10-16000/35 35kV变电站2号主变:SFZ10-16000/35 35kV变电站3号主变:SF7-10000/35 35kV变电站4号主变:SF7-10000/35 35kV原料厂变电站1号主变:SF7-5000/35 容量 31500 31500 31500 31500 16000 16000 10000 10000 5000 使用 年限 8 8 6 3 8 8 17 17 17 负荷 情况 □重□轻√ □重□轻√ √ □重□轻 □重□轻√ √ □重□轻 □重□轻√ □重□轻√ □重□轻√ √ □重□轻将S7型及以下国家明令禁止的淘汰变压器,更换为其他型号的变压器,可以有效的降低变压器的空载损耗和负载损耗,具有非常重要的意义。

通过资料收集统计发现厂内35kV变电站#3主变、#4主变、35kV原料厂变电站#1主变均为S7型设备,建议更换新设备。 一、变压器型号参数

表4-2更换前变压器型号参数

型号 SF7-10000/35 SF7-5000/35 相数 三相 三相 额定容量(kVA) 10000 5000 空载电流(%) 0.8 0.9 空载损耗(kW) 13.6 6.75 负载损耗(kW) 53 36.7 阻抗电压(%) 7.5 7 电压等级(kV) 35 35 表4-3更换后变压器型号参数 型号 SF11-10000/35 SF11-5000/35 相数 三相 三相 额定容量(kVA) 10000 5000 空载电流(%) 0.5 0.5 空载损耗(kW) 8.2 4.1 负载损耗(kW) 47.77 34 阻抗电压(%) 7.5 7 电压等级(kV) 35 35 44

某集团钢铁有限公司节能诊断报告 - 图文

云南电网楚雄供电局XXXX集团楚雄钢铁有限公司节能诊断报告规格/型号单台容量(kvar)组合容量(kvar)投切方式安装地点/运行编号规格/型号单台容量(kvar)组合容量(kvar)投切方式BSMJ0.4-30-330330自动6KV室/BWF6.6