好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

木模板工程施工要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

木模板工程施工要点

本工程模板采用木模拼装,模板厚度3cm。板底采用18厚大面胶合格板。不得使用不合格的板模,方木及顶撑。模板及支撑体系必须符合以下要求:

①保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置。

②具有足够的刚度、强度和稳定性,保证混凝土浇筑时模板不变形,位置不挪移。

③构造简单,装拆方便,并有利于钢筋安装。 ④为保证混凝土浇筑质量,必须拼缝严密,不得漏浆。

1、模板安装前,应熟读图纸和构造大样及放线图,记住有关标高、轴线的测量数据,备好预埋件等。

2、模板在安装过程中应多检查垂直度、轴线标高及各部位形状尺寸和相互位置准确无误,如有不合格必须随时调整修正。

3、模板安装应与钢筋绑扎、水电卫、暖通安装密切配合,互相创造施工条件。 4、支撑模板不得使用腐朽材料,立柱、拉条、剪刀撑等设置应考虑整个楼层模板成为一个稳定的整体,且具有足够的强度、刚度,能可靠地支承所浇灌的混凝土重量及侧压力以及施工过程中所产生的施工荷载。

5、合理地选择模板的安装顺序,做到构造简单、装拆方便,且便于钢筋绑扎和混凝土浇筑、养护。一般情况下,模板自下而上安装,在安装过程中必须设置防倾覆的临时支撑稳住模板,安装完毕校验无误后才固定。

6、上下模板的支柱,应垂直并在一条竖向的中心线上,底层支柱必须座在坚实的地基上,支柱下应加一对木楔及统长垫板,且有排水措施。

7、现浇混凝土楼板、梁,当跨度大于4米时,模板应起拱,当设计无规定时,在其跨中起拱,起拱值可取跨度的0.1~0.3%。

8、混合结构的柱模安装,当在墙上留洞支模时,应考虑到浇灌混凝土时墙体不能有变形、位移,必须有足够的稳定措施,保证墙体及所浇筑混凝土符合质量要求。

9、浇筑混凝土时,要注意观察模板受荷后的情况,发现位移、鼓胀、下沉、漏浆、支撑走动、地基下沉等现象,应及时撤离上下操作人员并采取有效措施予以处理,模板达到设计有关规定后才能继续施工。

10、模板拆除时,应根据结构类型、特点、气温等情况及混凝土所达到的强度来确定。混凝土末达到规定的允许拆模的强度时禁止拆模,防止过早拆模造成结构裂缝、断裂倒塌。

木模板工程施工要点

木模板工程施工要点本工程模板采用木模拼装,模板厚度3cm。板底采用18厚大面胶合格板。不得使用不合格的板模,方木及顶撑。模板及支撑体系必须符合以下要求:①保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置。②具有足够的刚度、强度和稳定性,保证混凝土浇筑时模板不变形,位置不挪移。③构造简单,装拆方便,并有利于钢筋安装。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6dfn22ilz87b3ef97wu606i7k4ff8500zel
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享