气体灭火系统应用于特定的场所,由于气体灭火系统灭火后不留痕迹、不影响设备的正常运行,是一种较为理想的自动灭火系统。
(一)系统组成
气体灭火系统由储存装置(启动气瓶、灭火气瓶)、启动分配装置、管道、输送释放装置、火灾探测器、消防控制器、监控装置等设施组成。
(二)系统分类
气体灭火系统按使用的灭火剂分为:二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统和惰性气体灭火系统;按灭火式分为:全淹没气体灭火系统、局部应用气体灭火系统;按管网的布置分为:有管网灭火系统和无管网灭火系统。
(三)工作原理
气体灭火系统的工作原理:消防控制中心接到火灾信号后,启动联动装置(关闭开口、停止空调、接通警报等),延时约30s后,打开启动气瓶的电磁阀,利用启动气瓶中的高压氮气将灭火气瓶的容器阀打开,灭火剂经管道输送到喷头喷出气体灭火。中间的延时是考虑防护区人员的疏散。
(四)系统控制
为确保系统在发生火灾时及时可靠地启动,系统的控制与操作应满足一定的要求。管网气体灭火系统一般应具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动式;无管网灭火系统应具有自动控制、手动控制两种启动式;局部应用气体灭火系统用于经常有人的保护场所时,可不设自动控制。
消防控制室
消防控制室是建筑消防设施的信息控制中心,也是火灾时灭火指挥中心,具有十分重要的地位和作用。
(一)控制室位置
消防控制室应设在建筑物的首层,消防控制室门的上应设标志牌或标志灯,设在地下一层的消防控制室门上的标志必须是带灯罩的装置。标志灯的电源应从消防电源上接入以保证标志灯电源可靠。为防止火灾危及消防控制室工作人员的安全,消防控制室的门应有一定的耐火能力(即为A类隔热防火门),并应向疏散向开启,应有安全出口。
(二)控制设备功能
消防控制设备具备对消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还能手动直接控制,火灾发生时,在自动情况下,会自动关闭对常开防火门、防火卷帘门、电动防火阀,停止有关部位的空调送风,逼降电梯,切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急灯和疏散标志灯,启动应急广播,并接收其反馈信号,还能对气体灭火系统、泡沫灭火系统有控制显示功能。
(三)通信设备要求
消防控制室与值班室、消防水泵房、发电机房、配电室、通风和空调空调机房、排烟机房、电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房,灭火控制系统操作装置处或
控制室,企业消防站、消防值班室、总调度室等处设置消防专用;手动报警按钮处设置对讲插;消防控制室消防值班室或企业消防站等处,设有直接报警的外线。 ?? ?? ?? ?? . .