面试题目:

1、低压配电设备主要产品有哪些?

低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心。

2、低压断路器的主要功能是什么?

既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。

3、谓电气安全?它包括那些面?

电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。

4、低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?

有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。

5、主要安装专业设备和材料的划分界线; (1)电气:

各种电力变压器、互感器、调压器、移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、高压隔离开关、装置式空气开关、电力电容器、蓄电池、交直流报警器、成套箱式变电站、共箱母线、封密式母线槽、成套供应的箱、盘、柜、屏及其随设备带来的母线和支持瓷瓶均为设备。 各种电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、梯架、槽盒、立柱、托臂、灯具、及其开关、插座、按钮等均为材料。

低压开关、保险器、杆上避雷器、各种避雷针、各种绝缘子、金具、电线杆、铁塔、各种支架等均为材料。

各种小型装在墙上的照明配电箱、0.5千伏安照明变压器、电扇、铁壳开关、电铃等小型电器等均为材料。 (2)通风:

制冷机组、空调机组、空调器、各类风机、除尘设备、风机盘管、净化工作台、风淋室、冷却塔等均为设备;

各种风管、风阀、风口、风帽、罩类、消声顺及其他部件和管件等均为材料。 (3)管道

公称直径300毫米以上的阀门、电动阀门为设备;

各种管道及管件、配件、金属结构件公称直径300毫米以的阀门等均为材料;

低压器具、卫生器具,供暖器具、现场自制的钢板水箱,及民用燃气管道和附件、器具、灶具等均为材料。

6、消防及安全防设备:

火灭火系统中:隔膜式气压水罐(气压罐)为设备;泡沫灭火系统中的泡沫发生器,比例混合器为设备,其余均为材料。

火灾自动报警系统中:报警控制器、联动控制器、报警联动一体机、重复显示器、远程控制器、消防广播控制柜、广播功放、录音机、广播分配器、消防通讯交换机、消防报警备用电

源等为设备,其它均为材料。 安全防设备中:报警控制器、报警信号前端传输设备、无线报警发送设备、报警信号接收机、可视对讲主机、控制器、X射线安全检查设备、金属武器探测门、摄像设备、监视器、镜头、云台、控制台、监视器柜、支台控制器、视频切换器、全电脑视频切换设备、音频、视频、脉冲分配器、视频补偿器、视频传输设备、汉字发生设备、录像、录音设备、电源、CRT显示终端、模拟盘等为设备,其它均为材料。

题;电梯验收时需要甲配合完成的工作最主要的?

电梯必须具备五对讲功能,电梯轿厢必须有监控摄像头。

7、电梯厅边注意事项;

(1)消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,且不宜布置在电 梯井,而应布置在临近消防电梯的地,并用暗管连接,如地下室兼人防 时,应注意排水井应设在染毒区。如无特别要求,消防电梯不下地下室。

(2)电梯厅旁的水表房、垃圾房、配电间等应设门槛,有水房间应设地漏;电 梯门口应做1%反坡,防止梯井进水。靠门一侧可比外侧高15-20mm。

8、应急供电线路的选择应符合下列要求: (1)应满足火灾或因其它故障导致正常电源停电时的连续供电要求,其线路应选用铜芯导线或电缆,额定电压不低于500V; (2)凡建筑物火灾自动报警系统保护对象分级为特级,消防供电负荷等级为一级的消防设备供电干线及支线,应采用矿物绝缘电缆,当线路和敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火型电缆; (3)凡建筑物火灾自动报警系统保护对象分级为一级,消防供电负荷等级为一级的消防设备供电干线及支线,宜采用矿物绝缘电缆,当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火型电缆; (4)凡建筑物火灾自动报警系统保护对象分级为二级、消防供电负荷等级为二级的消防设备供电干线及支线,应采用有机绝缘耐火型电线、电缆:

(5)消防设备的供电线路,应满足火灾时的正常供电,其导线截面的选择可适当放宽。

9、应急配电设备的选择应符合下列要求:

(1)火灾时使用的配电箱、互投箱应为防火型,箱面应加注\消防\标志;

(2)断路器的额定电流不应小于电动机额定电流的115%,并应设置短路保护,不应设置过负荷保护和剩余电流保护,必要时只动作于信号;

(3)消防用电设备应采用专用回路供电,并应在末级配电箱处设置双电源自动切换装置; (4)置于地下室的发电机组,其控制及配电设备宜选用防潮型产品; (5)设置在储油间的电气设备,应按H-1级火灾危险场所选型。

10、配电箱、开关箱箱体制作及安装要什么? (一)配电箱、开关箱箱体制作及安装要求 1、材质、规格

配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm。箱体表面应做防腐处理。统一刷桔黄色油漆。不得采用木制配电箱。 2、安装要求

配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。活动式中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。 3、箱体外形结构和进出线要求

配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

配电箱、开关箱的电源进线端禁采用插头插座做活动连接。配电箱、开关箱外形结构能防雨、防尘。

4、箱电器元件设置

(1)电器元件要求:配电箱、开关箱电器元件必须可靠、完好,禁使用破损、不合格电器。电器产品进场时必须审验生产(制造)可证、产品合格证、产品说明书、出厂检验记录。 (2)安装要求:配电箱、开关箱的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后可整体紧固在配电箱、开关箱箱体。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。配电箱、开关箱电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱电器的数量和尺寸相适应,箱电器安装板板面电器安装尺寸可按规确定。

(3)箱电器元件设置 ①总配电箱

总配电箱电器元件设置根据漏电断路器在总路或支路具体有两种配置:

第一种配置:总路隔离开关、总路漏电断路器、分路隔离开关、分路断路器。 第二种配置:总路隔离开关、总路断路器、分路隔离开关、分路漏电断路器。

以上两种配置任选其一,箱还应装设电压表、电流表、电度表及其它需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供电管理部门的要求。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且禁断开电路, ②分配电箱

分配电箱中的电器应具有控制和保护两种功能,控制功能有隔离、正常接通与分断功能,保护功能有短路、过载等。其电器配置如下:总路隔离开关,总路断路器;分路隔离开关,分路断路器。 ③开关箱

电器元件配置:开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器同时具有短路、过载、漏电保护功能时,可不装设断路器或熔断器。

隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器具有可见分断点时,可不另设隔离开关。 开关箱中具体配置如下:

隔离开关,漏电断路器。开关箱中的电器要求:开关箱中的隔离开关只可控制照明电路和容量不大于3.0kw的动力电路,但不应频繁操作,容量大于3.0kw的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其它启动控制装置。开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值与其控制用电设备的额定值和特性相适应。漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。

11、室外管道安装注意事项 ;

所有雨污管材及其配件均需符合设计图纸及规定的产品质量要求,出厂厂家产品合格证及压力试验经检验合格后可使用。 (1)、管材使用安装前,应仔细检查在装卸运输过程中有无损伤,如发现破损裂口、变形等

缺陷管材,应及时剔除。 (2)、检查井与管道连接宜采用柔性填料密封的柔性接头,具体构造按设计要求进行。 (3)、开挖沟槽、做基础应注意: 1)、沟槽槽底宽宜按管材外径加0.6m采用。 2)、沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。 3)、管道基础必须采用砂砾垫层,对一般土质地基的,厚度为0.1m;对软土地基,厚度不小于0.2m,具体做法按设计要求。 4)、基础应夯实,表面要平整。管道基础的接口部位应预留凹槽以便接口操作。凹槽长度宜为0.4-0.6m,深度宜为0.05m-0.1m,宽度宜为管材外径的1.1倍。 5、现场需复合垫层标高 (4)、下管

槽深不大时,可由人工抬管入槽,槽深大于3m时,可用非金属绳溜管入槽。禁用金属绳索勾住两端管口或管材自槽边翻滚入槽。 (5)、接口作业

橡胶安装位置应在插口第二与第三波纹之间槽,安装密封圈的数量视设计要求而定,当采用两只密封圈时建议两密封圈之间隔一个波纹。接口前应先将承口插口外表面清理干净,在插口套入密封圈,并在承口工作面和橡胶圈表面涂上润滑剂(一般用肥皂水即可),插入向为水流向,对准承口中心线用人力或设置木档板用橇棍将被安装的管材插入承口直至底部。接口完成后,随即用相同土质把预留凹槽入填筑密实。承插口管安装应将插口顺水流向,承口逆水流向,由下游向上游依次安装。管道应直线敷设,相邻两节管道轴线的允转角一般不得大于2度。为防止接口合拢时已排设的管道轴线位置移动,须采用稳管措施。可采用编织袋灌满砂,封口后压在已排设管道的顶部,其数量视管径大小而定。管道接口后,应复核管底深度和轴线,使其符合要求,如出现位移、悬浮、拔口现象,应返工处理。粘接固化可回填。 (6)、回填土时应注意 1)、腋角部位先应用中砂、粗砂填实。 2)、基础部位开始到管顶槽以上0.7m围,必须采用人工回填。 3)、管顶0.7m以上可采用机械管道轴线两侧,同时回填,夯实。 质量验收:

管道密闭性检验1、管道敷设完毕且检验合格后应进行管道密闭性检验。2、管道密闭性检验应按井距分隔,长度不宜大于1KM,带井试验。3、管道密闭性检验应按闭水试验法。

管道变形检验 1、当回填土至设计高程后,在12h至24h应测量管道直径的初始变形量并计算管道竖向直径初始变形率,其值不得超过管道直径允变形率的2∕3, 需要进行纠正。 (7)化粪池施工要求 1)、首先确定开槽长宽深,长与宽按照所安装化粪池尺寸各外扩700mm。深度根据市政标高及我进、出水管位置决定。 2)、回填土时尖角块必须剔除。同时回填300mm一夯,回填夯实尤其重要,对日后的使用具有直接影响。 3)、覆土深度应考虑地面具体使用要求。 (8)、检查井的施工要求 1)、测量定位,确定检查井的具体位置。 2)、根据定位点,放出管道及检查井的开挖边线,并撒好灰线。 3)、根据现场已知水准点,在每个井边标出控制标高。

4)、管道及检查井土开挖:沿着开挖边线,由浅到深开挖,边挖边用水准仪检查开挖深度,检查井的设计标高已提示,管道标高应按坡度和距离计算出阶段标高开挖时不得超挖土,以

免扰动基土

5)、检查井基础施工:挖土完毕后,清理表面浮土,按照相关规施工垫层。

6)、检查井基础施工完毕后,开始安装管道,接头按图纸及厂家说明进行施工,每一接头要求施工员和质检员检查合格后可进行下一道工序进行施工。

7)、检查井用MU10标准砖,1:2水泥砂浆砌筑,检查井外用1:2水泥砂浆粉光,以达到不渗不漏的要求,覆土时应保证外粉刷完好,管子上半圆墙体应设拱圈,圈高120mm. 8)、管道基础施工:管道基础施工前要检查管道坡度是否正确,管道要固定牢固。 9)、检查井施工完毕,应经项目部及监理检查合格后可进行回填土施工。 10)、检查井砌筑前,砖要提前浇水润湿,砖砌灰缝要密实饱满。 11)、检查井的外抹灰要光滑,与井坐接头要顺直。

12)、检查井标高应符合图纸要求,检查井不得渗进渗出的现象。施工完毕后,要进行闭水试验。试验合格后可进行回填土施工。

13)、沟槽施工完毕后,要及时进行下一道工序施工或需有相应的安全措施,防止造成塌及出现人员伤害事故。

12、防火阀,排烟阀如选择及作用; 防火阀包括:

(1)防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;

(2).防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;

(3)防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。 排烟阀:

(4).排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。

(5)排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.

排烟口:

如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排演防火阀的机构。

题;建筑、排水、机电管线交叉、排布避让原则 (1)、管道施工与既有管道交叉时,应按设计要求进行,当设计无要求时,可参照下列规定进行处理:

管道交叉处理的原则: 1)、排水管道施工时若与其他管道交叉,采用的处理法须征得权属单位和其他单位同意。 2).管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管。 管道交叉处理的法: