三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)

对象:

① 三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD

② 三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列 两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板

(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。 A500、F500、F700系列变频器PU端口:

E500、S500系列变频器PU端口:

一.三菱变频器的设置

PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。

即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS485)。

有关利用三菱变频器协议与变频器进行通讯的PLC程序如下:

三菱PLC与变频器RS485数据通信

三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)对象:①三菱PLC:FX2N+FX2N-485-BD②三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RD