好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

暖通设计说明v2 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

空调和通风工程设计说明(一)

一. 工程概况:

1. 工程名称:空间电子产品研制保障能力建设项目 (航天五0四所B3厂房) 2. 建设地点:陕西省西安市。

3. 建筑物特征:总建筑面积:39879.25m 。该建筑物生产类别为丁类,耐火等级为二

级。

4.建筑高度:生产车间:36.5m,一层层高14m(夹层高度7m),二层层高10m(夹层高度4.5m)。

5.建筑抗震设防烈度:8度。 二、设计依据:

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015) 《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013) 《电子工业洁净厂房设计规范》(GB50472-2008) 《电子工业防微振工程技术规范》(GB51076-2015) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版) 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 《供热计量技术规程》(JGJ173-2009) 《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) 《工业建筑节能设计统一标准》(GB51245-2017) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015) 《建筑通风与排烟系统用防火阀门》(GB15930-2007) 《挡烟垂壁》(GA533-2012)

甲方提供的有关资料及相关专业提供的资料 现行有关建筑设计相关规定 三、设计范围:

航天五0四所B3厂房的通风、防排烟及空调(包含7、8级洁净室)系统设计。KM3控制间、电源间由业主委托专业设计公司设计,本次设计不包含在内。抗震设计及工艺冷却水系统详见结构专业与给排水专业设计图纸。 四、室内外设计参数: 1.室外设计参数:

五、空调系统: 1、空调冷、热源:

1>本工程厂房设置集中洁净空调系统,空调冷源采用三台高压离心式变频冷水机组,单台制冷量为4220kW;冷水机组制出的空调冷冻水供给该厂房内空调设备使用。空调水系统为四管制系统,冷冻水供、回水温度分别为5/10°C;三台冷水机组设置于地下一层制冷机房内, 冷却水系统由给排水专业设计。

2>本工程厂房空调热源由室外锅炉房提供,空调热水供回水温度为80/60°C。

3>本工程厂房工艺需求工艺冷却水供回水温度15/20°C,选用一台一体式风冷冷水机组,该机组制冷量为1596kW,布置在屋面上;冷水机组供回水温度7/12°C,经过板式换热器换热提供15/20°C工艺冷却水。工艺冷却水系统由给排水专业设计。 4>本厂房设计总冷负荷约为:13207kW。冷指标为332W/m2。设计总热负荷约为:8700kW。冷指标为218W/m2。 2、空调风系统:

1>天线生产区域空调风系统采用一次回风全空气空调系统,该区域9级洁净室设13台组合式空调机组(AHU-B3-1-05~06、13、AHU-B3-2-02~10、AHU-B3-2-13~14)。组合式空调机组设初、中效二级过滤器,50米环形天线、抛物柱面天线AIT、抛物柱面部件组件天线末端采用高效射流送风口,其余区域末端采用高效送风口,气流组织均为顶送侧下回。

2>环境试验区域空调风系统采用一次回风全空气空调系统,该区域8级洁净室设5台组合式空调机组(AHU-B3-1-01~04、AHU-B3-2-01)。组合式空调机组设初、中效二级过滤器,KM3、小终端热真空罐区、力学试验区末端采用高效射流送风口,其余区域末端采用高效送风口,气流组织均为顶送侧下回。

3>总装AIT生产区区域空调风系统采用一次回风全空气空调系统,该区域8级洁净室设2台组合式空调机组(AHU-B3-2-11~12)。组合式空调机组设初、中效二级过滤器,低轨移动载荷末端采用高效射流送风口,其余区域末端采用高效送风口,气流组织均为顶送侧下回。

4>一层激光生产区域空调风系统采用一次回风全空气空调系统,该区域7级洁净室设4台组合式空调机组(AHU-B3-1-09~12)。组合式空调机组设初、中效二级过滤器,末端采用高效送风口,气流组织均为顶送侧下回。

5>二层激光生产区域空调风系统采用一次回风全空气空调系统,该区域7级洁净室设4台组合式空调机组(AHU-B3-2-15~18)。组合式空调机组设初、中效二级过滤器,末端采用高效送风口,气流组织均为顶送侧下回。

6>时频区域空调风系统采用一次回风全空气空调系统,该区域8级洁净室设1台组合式空调机组(AHU-B3-1-07),该区域7级洁净室设1台组合式空调机组(AHU-B3-1-08)。8级洁净室组合式空调机组设初、中效二级过滤器,末端采用高效送风口,气流组织均为顶送侧下回。7级洁净室组合式空调机组设初、中效两级过滤器,末端采用孔板送风,高效过滤器设置在送风孔板侧,气流组织均侧送侧回。 7>门厅采用吊顶式空气处理机组。 3、空调水系统:

1>空调水系统为闭式四管制变流量一级泵系统(主机定流量、负载侧变流量),冷冻水供、回水温度分别为5/10°C,热水供、回水温度分别为80/60°C。 2>空调水系统冷冻水泵采用4台卧式端吸离心泵,为三用一备。

3>空调水系统采用落地式膨胀水箱定压及补水,定压点设在循环水泵的吸入口处;补水压力为380kPa。补水泵设置2台,初期补水两台同时开启补水。补水泵启动压力值为380kPa、停泵压力值为720kPa。

4>空调水系统设计工作压力为0.52MPa,试验压力为0.78MPa。 5>冬季空气处理机组内冷冻水放空。

六、通风、防排烟系统: 1、通风系统:

1>冷冻站设置事故通风系统PF-5,风机与制冷剂(R-514A)浓度报警系统连锁,浓度探头报警,则风机开启;事故通风的通风机在冷冻站室内外便于操作的地点设置启停开关。通风机平时可根据需要开启作为通风换气用。

2>粗抽机房设置事故通风系统PF-1,风机与空气中含氧量浓度报警系统连锁,浓度探头报警,则风机开启;事故通风的通风机在粗抽机房室内外便于操作的地点设置启停开关。 2、除尘系统:

1>一、二层热控实施区、一层光学定心修切室设置可移动式的烟尘除尘器。 3、防、排烟系统: 1>防烟:

本项目的1#、3#、4#、6#、7#、8#、9#号楼梯(包括防烟楼梯间及前室)均采用自然通风方式的防烟方式(具体做法详见建筑专业图纸)。5#楼梯的防烟楼梯间及前室均采用机械加压送风的防烟方式,加压送风机均布置于屋面,防烟楼梯间每层设一个加压送风口(自垂百叶风口),前室每层设一个加压送风口(常闭型多叶送风口),具体控制方式见防排烟系统图。 2#楼梯的前室采用自然通风方式(具体做法详见建筑专业图纸),2#楼梯的防烟楼梯间采用机械加压送风方式,加压送风机

布置于屋面,防烟楼梯间每层设一个加压送风口(自垂百叶风口)。

本项目的2#、5#楼梯的防烟楼梯间在其顶部设置不小于1m2的固定窗(具体做法详见建筑专业图纸)。 2>机械排烟

本厂房采用机械排烟的区域详见“一~二层防烟分区划分及通风平面图”。另建筑面积大于500m2的房间均设置补风系统,且补风量不小于排烟量的50%。

3>消防控制要求

a.发生火灾时:控制切断各类空调机组、排风机的电源,由火灾自动报警系统自动开启或消防控制室手动开启或现场手动开启着火区域所在防烟分区内所有的排烟阀,连锁开启相关区域排烟风机进行强制排烟;同时开启相关区域的补风机,当排烟风机入口前的排烟防火阀280℃关闭时,联锁关闭排烟风机及补风机。补风机利用空调系统的回风管进行补风。

b.火灾确认后,应在15s内联动开启相应防烟分区内的全部排烟阀、排烟风机及补风机,并在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。系统中任一排烟阀开启时,排烟风机及补风机自动启动。排烟阀带有电动、手动开启装置,手动开启装置设置在排烟阀附近墙上(便于操作及观察处)距地1500mm处。

c.消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门以及防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。

d.当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

e.竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h。吊顶内的防排烟管道耐火极限不应低于0.5h,明装防排烟管道的耐火极限不应低于1.0h。补风管道的耐火极限不应低于0.5h,当补风管道跨越防火分区时,管道耐火极限不应小于1.5h。 f.竖向设置的机械加压送风管道应设置在独立的管道井内,水平设置的机械加压送风管道,当设置吊顶内时,其耐火极限不应低于0.5h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.0h; g.满足耐火极限要求的风管采用9mm厚火克纤维增强硅酸盐板包裹,具体做法详见《防排烟系统设备及附件选用与安装》07K103-2图集“相关技术资料”章节。

h.吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于 150mm的距离。排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。

i.挡烟垂壁型式为固定式,采用燃烧性能等级为A级的不燃材料制作。 4>本工程设计文件必须由政府相关部门审批通过后方可实施。系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。 5>排烟系统列表:

暖通设计说明v2 

空调和通风工程设计说明(一)一.工程概况:1.工程名称:空间电子产品研制保障能力建设项目(航天五0四所B3厂房)2.建设地点:陕西省西安市。3.建筑物特征:总建筑面积:39879.25m。该建筑物生产类别为丁类,耐火等级为二级。4.建筑高度:生产车间:36.5m,一层层高14m(夹层高度7m),二层层
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6daaw7lxz47f1wl0k4bu3bj0w6iip0013n1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享