0010 不可恢复的MINOR故障 0100 可恢复的MAJOR故障 1000 不可恢复的MAJOR故障
LOGIX 5550 KEY位置 01 运行
10 编程 11 远程
LOGIX5550 模式 01 CHANGING模式
10 RUN/DEBUG模式
?? 强制状态 GSV中
object class MODULE object name 无 attribute LEDSTATUS
destination 数据类型必INT.可取出处理器前面板上I/OLED状态 0 1 2 3
I/O CONFIGURATION中无I/O
I/O CONFIGURATION中无模板响应(闪烁红)
I/O CONFIGURATION中无至少有一块模板没有响应(闪烁绿) I/O CONFIGURATION中全部模板响应正确
?? 检查特殊模板状态 GSV中
object class MODULE object name 模板名 attribute FAULTCODE
31
www.plcworld.cn
destination 数据类型必INT.可看是否RACK CONNECTION到CNB,一个模拟量模板或通讯模板.同时也将显示16进制数.因为HELP中故障码都为16进制数,易于查找.0为正常
练习:取WALLCLOCKTIME的DATE/TIME,得知1或2或3班 建控制器或程序故障例程 翻译故障代码 十一. 项目中组态信息传送
目的:组态和PLC5通讯信息;使用CIP信息复位故障的1756IO模板 1. 对LOGIX5000控制器的信息
使用message向LOGIX5000发送或接收LOGIX5000信息,必须: ?? 源/目标标签必须是控制器范围
?? 源/目标标签可以是任何数据类型,除了AXIS,MESSAGE,MOTION_GROUP ?? 不能指定数组元素和结构成员.使用别名发送这些类型数据 ?? 不能发送部分数组区.发送整个数组或用别名发送一个数组元素 2. 对其他控制器信息 LOGIX5000
可以发送信息和以下控制器通讯:另一个
LOGIX5000;PLC-2,3,5;SLC500 3. 信息组态
?? 创建控制器范围信息数据类型的标签 ?? 用该新标签作为MSG指令中信息控制标签 ?? 组态MSG指令
为连续执行MSG,可以用MSG使能位闭(XIO)作条件 4. 组态MSG指令
32
www.plcworld.cn
?? 信息类型
LOGIX5000或1756IO CIP读/写/Generic CIP PLC5 PLC5读/写;PLC5字范围读/写 SLC500 SLC读/写 夸RIO块转送模板 块转送读/写 ?? Source Element/Tag
读时为对方的寻址语法;写为LOGIX5000数据标签 ?? 元素数
例time1为一个元素,由一个定时器结构组成 ?? Destination Element/Tag
写时为对方的寻址语法;读为LOGIX5000数据标签
PLC5为16位字.LOGIX5000为32位. PLC5字范围读/写即将二个PLC5字写进一个LOGIX5000字 ?? Cache bit
当不频繁传送时,禁止该位.在信息执行后控制器维护和关闭连接.因为启动一个信息增加扫描时间,所以连续的信息传送,使能该位 ?? Communication Path
使用Browse选择途径.如果模板在网络树中不可利用,进入数字途径 5. Generic CIP组态
Generic CIP(Control and Information Protocol)用于LOGIX5000之间数据块转送或LOGIX5000向IO模板发送组态数据 Generic CIP执行下述任务: ?? 在DO模板实脉冲测试
33
www.plcworld.cn
?? 复位DO模板电子保险丝 ?? 复位DIO模琐存诊断 ?? 复位模拟量模板琐存状态 十二. 确定控制器使用的连接数 1. 连接
连接是建立二个设备或组件间链: ?? 控制器与本地IO(直接连接) ?? 控制器与本地通讯模板(直接连接) ?? 控制器与远程IO(直接连接) ?? 控制器与远程通讯模板(直接连接) ?? 控制器与远程框架(框架连接)
?? produced tag控制器与consumed tag控制器 ?? 信息源控制器与信息目的地
系统中其他模板支持有限的动作连接数,系统设计时要计入总数.每个模板由控制器支持的连接: 1756-CNB 64双向连接 1756-ENT 16双向连接 1756-DHRIO 32双向连接/DH+通道
32双向框架连接和16双向块转送连接/远程IO通道
1756-DNB 2双向连接 2. IO模板连接
控制器通过下述连接与IO模板通讯 ?? 与本地IO模板的直接连接
34
www.plcworld.cn
?? 与远程模拟量IO模板的直接连接 ?? 与远程数字量模板的直接连接或框架连接 直接连接:
直接连接是控制器和IO模板之间实时数据转送链,控制器控制和维护连接 一个框架中控制器可以有多个直接连接 框架连接:
是一个owner控制器与远程框架中数字量IO的连接.数据在一个速率(远程CNB模板上指定)上发送给所有框架连接模板.
远程框架可以同时有直接连接和框架连接.控制器可以: ?? 与远程AI直接连接通讯 ?? 与远程AO直接连接通讯
?? 与所有其他的数字量模板框架连接 3. 对produced tag/consumed tag的连接
每一个consumed tag要求与控制器的一个单向连接.缺省组态一个produced tag有2个consumed tag,意味有3个单向连接:一个对produced tag,二个分别对consumed tag.所以成组数据到数组或用户定义结构,仅produced该结构,可以大大减少连接数. Produced必须小于500字节 4. 信息连接
为发送信息(包括块转送),控制器要求一个连接.
当信息读/写数据时,指令要求一个双向连接.按照Cache bit设定,决定信息完成后是否关连接 5. 连接图
一个模板 双向连接数
35