前 言

本标准是由××××公司依据JB8739-1998《矿用隔爆型高压配电装置》制定,补充了主回路电阻值、显示功能、断电后放电剩余能量以及电气机械特性值,明确了绝缘水平、短路关合开断电流、短时耐受电流、峰值耐受电流的具体参数。

本标准贯彻、实施了GB/T1.1-2009等标准。 本标准由××××公司提出。

本标准由××××公司××部门起草。 本标准起草人:××× ××× 本标准批准人:×××

矿用隔爆型高压真空配电装置 矿用隔爆型永磁高压真空配电装置

1 范围

本标准规定了PBG系列矿用隔爆型高压真空配电装置(包括弹操、永磁机构,以下简称配电装置)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志。

本配电装置适用于三相交流中性点不直接接地,额定电压6kV,额定频率为50Hz供电系统的配电装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d” GB3836.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e” GB/T11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循环)

GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) AQ1043-2007 矿用产品安全标志标识 JB8739-1998 矿用隔爆型高压配电装置 3 型号及基本参数 3.1 型号含义

矿用隔爆型高压真空配电装置 矿用隔爆型永磁高压真空配电装置 P B G □-□ / □ Y □

接线方案:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

永磁(非永磁的无此字母)

额定工作电压,kV

额定工作电流,A

设计序号

高压

隔爆型 配电装置

3.2 分类 配电装置按一次接线方案分: a)Ⅰ方案为电源侧有一个电缆头,负荷侧有一个电缆头,可以单台使用,也可以联台使用; b)Ⅱ方案为电源侧无电缆头,负荷侧有一个电缆头,仅在联台使用时作为分路开关; c)Ⅲ方案为电源侧无电缆头,负荷侧也无电缆头,仅在联台使用时作为母线联络开关。 3.3 配电装置防爆型式为:矿用隔爆型,防爆标志:ExdI 3.4 基本参数

额定工作电压:6kV;

额定工作电流:50A,100A,200A,300A,400A,630A; 电源额定频率:50Hz;

工作制:长期。 3.5 环境条件

符合JB8739-1998中第5.1条的规定。 4 技术要求

4.1 配电装置具有如下保护功能:

1)过流保护; 2)短路保护; 3)欠压保护; 4)绝缘监视保护; 5)漏电保护。

4.2 配电装置电气性能满足以下要求:

1)短路开断和关合电流次数:“分-180s-合分-180s-合分”2次,分6次,合分4次; 2)额定短路开断电流:12.5kA; 3)额定短路关合电流(峰值):31.5kA; 4)额定短时耐受电流:12.5kA; 5)额定峰值耐受电流;31.5kA; 6)额定短路持续时间:2s; 7)主要电气机械特性:

触头开距:8±1mm; 超行程:3+1mm;

平均合闸速度:永磁式——0.4~0.8 m/s;弹操式——≥0.6 m/s; 平均分闸速度:永磁式——0.9~1.3 m/s;弹操式——≥0.8 m/s; 触头合闸弹跳时间:≤3ms;

触头合闸及分闸不同期性:≤2ms; 8)主回路电阻≤400μΩ;

9)绝缘水平采用JB8739-1998第5.2.2条表2中Ⅱ系列。

4.3 除了满足JB8739-1998中的相关要求外,还应满足以下补充技术要求:

4.3.1 显示功能:具有合、分闸指示灯显示,故障状态显示屏显示并有记忆功能;显示内容应与实际工作状态一致。

4.3.2 永磁式配电装置断电后开盖等待时间:不小于10min

充电电压220V;

电容器容量10000uF;

放电5min后,剩余电压不大于0.1V,剩余能量小于0.2 mJ。

4.3.3 配电装置各隔爆腔的盖板应设“严禁带电开盖”字样的标牌,永磁式配电装置前门上设置“断电源10min后开盖”警示牌。

4.4 防爆性能满足GB3836.1-2000、GB3836.2-2000的相关要求。 5 检验方法

一般项目的检验方法执行JB8738-1998中的相关规定,并补充以下项目的检验方法: 5.1 显示功能:输入模拟信号,观察显示内容应与输入实际信号一致。

5.2储能电容器放电至剩余能量所需时间的测量:首先利用能量公式Q=0.5CU2(Q剩余能量J;U剩余电压V;C电容F)计算出剩余电压值,电容器充电完毕后,断开电源,启动计时器开始计时,同时使用合格的电压表检测电容器剩余电压,等到电压表的示数达到剩余电压值时,记下计时器所测得的时间值。 6 检验规则

检验规则如表1所示:

表1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 试验名称 绝缘水平 湿热试验 温升试验 过流保护试验 短路保护试验 绝缘监视保护 接地漏电保护 短路开断和关合性能 机械寿命 机械操作和机械特性试验 主回路电阻测量 短时耐受电流试验 峰值耐受电流试验 静压试验 接地装置 隔爆参数检查 扭转试验 密封圈老化 引入装置夹紧、密封性能和机械强度 观察窗冲击、热剧变 外壳耐压及内部点燃的不传爆试验 接线腔电气间隙、爬电距离 显示功能 *储能电容器放电剩余 能量检测 外壳防护 技术要求 JB8739-1998第条 本企标第4.2条 JB8739-1998第条 JB8739-1998第5.3.9条 JB8739-1998第5.3.4.2条 JB8739-1998第5.3.4.3条 JB8739-1998第5.3.4.4条 JB8739-1998第5.3.4.5条 JB8739-1998第条 本企标第4.2条 JB8739-1998第5.3.8.2条 JB8739-1998第5.3.6 本企标第4.2条 本企标第4.2条 JB8739-1998第5.2.9条 本企标第4.2条 JB8739-1998第条 本企标第4.2条 GB3836.2-2000第15.1.2.1条1.0MPa历时10~12s GB3836.1-2000第15章 GB3836.2-2000 产品合格图纸 GB3836.1-2000第23.4.5条 GB3836.1-2000附录D3.3 GB3836.1-2000附录D3.1 GB3836.2-2000附录D2 GB3836.1-2000第23.4.3 GB3836.2-2000第15章 GB3836.3-2000第4.3、4.4条 本企标第4.3.1条 本企标第4.3.2条 GB4208-2008(IP54) 试验方法 GB/T11022-1999中第6.2条 GB/T2423.4-2008 GB/T11022-1999中第6.5条 JB8739-1998第6.1.9.1条 JB8739-1998第6.1.9.1条 JB8739-1998第6.1.9.3条 JB8739-1998第6.1.9.4条 JB8739-1998第条 JB8739-1998第6.1.8.3 条 JB8739-1998第6.1.8条 GB/T11022-1999中第6.4条 GB/T11022-1999中第6.6条 GB/T11022中第6.6条 GB3836.2-2000第15.1.2.1条 GB3836.1-2000第15章 JB8739-1998第6.1.4.3条 GB3836.1-2000第23.4.5条 GB3836.1-2000附录D3.3 GB3836.1-2000附录D3.1 GB3836.2-2000附录D2 GB3836.1-2000第23.4.3 GB3836.2-2000第15章 JB8739-1998第6.1.4.4条 本企标第5.1条 本企标第5.2条 GB4208-2008 型式检验 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 出厂检验 工频耐压 √ √ √ √ √ - - √ √ - - √ √ √ - - - - - √ √ √ - 注:“√”表示必做检验项目,“-”表示不做检验项目,“*”表示非永磁机构产品无序号24。 7 标志

安全标志标识执行AQ1043-2007的规定,其他执行JB8739-1998第7.1条相关规定。