好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给水水厂设计说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

东华理工大学土木与环境工程学院06级给排水专业 张灿清

设六台搅拌设备各配备一台电动机,每台电动机功率为(取?1?0.75,?2?0.70):

N0.275N??0??0.175KW。

6?1?26?0.75?0.70选用型号为Y801-2小型三相鼠笼式异步电动机,额定功率为0.75KW。

。(3)核算平均速度梯度G值和GT值(按水温20计,水的动力粘度??1.14?10Pas):

?3 第一格和第二格相同,为:G1?G2?P1?P3?160?1 ?59.8s?31.14?10?3.45?3.45?3.381?1 ?42.5s?31.14?10?3.45?3.45?3.334?27.6s?1 ?31.14?10?3.45?3.45?3.3 第三格和第四格相同,为:G3?G4??P5?第五格和第六格相同,为:G5?G6???絮凝池平均速度梯度:G??N0?45.2s?1,G?T?45.2?10?60?2.71?104

?V经核算:G和GT值均较合适。 (4)孔洞水损计算

取孔洞局部水损系数为??1.06,则孔洞水损分别为:

v120.52?1.06??0.0135m; 第一个孔洞和第二个孔洞相同,为h1?h2??2g2g2v30.42?1.06??0.0086m; 第三个孔洞和第四个孔洞相同,为h3?h4??2g2g2v50.32?1.06??0.00486m, 第五个孔洞和第六个孔洞相同,为h5?h6??2g2g故总水损为:?h?0.027?2?0.054m。 3.4.1.2 隔板絮凝池的设计

(1) 采用往复式隔板絮凝池,它与机械絮凝池的前后连接。 (2) 设一组隔板絮凝池,设计流量为:Q?0.36m 廊道内流速采用四档,分别为:

3s

v1?0.30mv2?0.25m,v3?0.20m,v4?0.15m。

s,sss东华理工大学土木与环境工程学院06级给排水专业 张灿清

絮凝时间取T?10mim。 (3) 絮凝池各段水损分别为: 第一段廊道水损为:

v12tv120.2520.32h1???m1???l1?3?4???29.20?0.0407m;

2gC12R12g62.222?0.28第二段廊道水损为:

22v2v20.2020.252th2???m2??2?l2?3?6???43.92?0.039m; 22gC2R22g62.94?0.30第三段廊道水损为:

22v3v30.1720.202th3???m3???l3?3?6???43.92?0.0280m

2gC32R32g63.282?0.31第四段廊道水损为:

22v4v40.1320.152th4???m4??2?l4?3?4???29.28?0.0108m 22gC4R42g64.88?0.36故总水损为:

?h?h1?h2?h3?h4?0.0407?0.0390?0.0280?0.0108?0.1185m。

3.4.2 平流沉淀池设计 (1)设计数据

采用组平流沉淀池,设计流量为Q?0.36m3s,表面负荷取0.5mm, 沉淀池停

s留时间取T?2.0h,沉淀池水平流速取v?15mm。

s(2)池体尺寸

沉淀池表面积: A?Q1312.5?24??730m2; q43.2 沉淀池长为:L?3.6?v?T?3.6?15?2?108m;

A730??6.76m,取6.76m; L108QT1312.5?2??3.3m,取保护高为0.3 m ,沉淀池 沉淀池有效水深为H?BL7.30?108 沉淀池宽为:B?总高度为3.6 m。 (3)穿孔墙设计

过渡段与沉淀池之间采用钢筋混凝土穿孔布水墙,墙长6.76m,墙高3.6m,有

东华理工大学土木与环境工程学院06级给排水专业 张灿清

效水深3.3 m,超高0.3m。穿孔墙上的孔口流速采用0.15ms,则孔口总面积为

0.362.4每个孔口尺寸为15cm?18cm,则孔口数为:?2.4m2,?88.8个,

0.150.15?0.18取90个。

孔口布置成5排,每排孔口数为:18个。

4)校核

水流截面积为W?6.76?3.3?22.31m, 水流湿周为??6.76?2?3.3?13.36m, 水力半径为R?W??22.31?1.67m, 13.36v2152?10?6??1.4?10?5, 弗劳德数为Fr?Rg1.67?9.8雷诺数为Re?5)吸泥

根据沉淀池宽,采用轨距为8m的HJX2型虹吸式机械吸泥机。

3.4.3 V型滤池设计 3.4.3.1 滤料选择 综合考虑,选择石英砂。

石英砂具有足够的机械强度,且货源充足,价格便宜。 3.4.3.2 滤料筛分结果和筛分曲线

石英砂筛分结果表和筛分曲线 ( 表 5 和 图5 )

筛孔 (mm) 1.68 1.41 1.19 1.00 0.84 留在筛上的 砂重量(克) 2.5 8.4 18.6 23.3 20.6 通过该号筛的重量 重量(克) 97.5 89.1 70.5 47.2 26.6 百分率(%) 97.5 89.1 70.5 47.2 26.6 vR??0.015?1.67?24975(按水温20。计),均符合要求。 ?61..003?10筛号 12 14 16 18 20 东华理工大学土木与环境工程学院06级给排水专业 张灿清

25 35 45 底盘 0.71 0.50 0.35 12.4 7.8 4.6 1.8 14.2 6.4 1.8 14.2 6.4 1.8 1008060402000.20.40.60.81.01.21.281.41.61.82.02.22.410010080 图 5 和 表 5 3.4.3.3 主要设计参数

取滤速v?8m

h第一步水冲冲洗强度q气1?15L 冲洗时间t?12min?0.2h。

(m2s);

滤池工作时间为T?48h,反冲横扫强度1.8L滤层水损选择2.0m 3.4.3.4 设计计算 1) 池体设计

① 滤池平均每天工作时间T?24?t② 滤池总面积F?,(m2s)

2424?24?0.2?24?0.1?23.9h。 T48Q31500??165m2。 ,8?23.9vT③ 滤池高度的确定:滤池超高H5?0.3m,滤层上的水深H4?1.5m,滤料厚度

H3?1.0m,滤板厚度H2?0.13m,滤板下布水区高度H1?0.9m,则滤池总高 H?3.83m。

东华理工大学土木与环境工程学院06级给排水专业 张灿清

H4H3 图 6

(2)水反冲洗管渠系统

① 反冲洗用水量Q反水的计算 反冲洗用水量按水洗强度最大时计算。单独水洗时反洗强度最大,为5LH5(m2.s)。

Q反水?q水f?5?63?315Ls?0.315m3s?1134m3h

V型滤池反冲洗时,表面扫洗同时进行,其流量 Q表水?q表水f?0.0018?63?0.12m ② 水反冲洗系统的断面计算如下:

配水干管进口流速应为1.5m左右,配水干管的截面积

3s

sA水干?Q反水0.315??0.21m2 v水干1.5 反冲洗配水干管用钢管,DN500,流速1.6m,反冲洗水由反冲洗配水干管输

s送至气水分配渠,由气水分配渠底侧的布水方孔配水到滤池底部布水区。反冲洗水通过配水方孔的流速按反冲洗配水支管的流速取值。

配水支管流速取v水支?1m,则配水支管的截面积为:

sA水支?A方孔?Q反水0.315??0.21m2 v水支1.5配水支管用钢管,DN500,流速1.6m。

s沿渠长方向两侧各均匀布置15个配水方孔,共30个,孔中心间距0.7 m,每个孔

H1H2H

给水水厂设计说明书

东华理工大学土木与环境工程学院06级给排水专业张灿清设六台搅拌设备各配备一台电动机,每台电动机功率为(取?1?0.75,?2?0.70):N0.275N??0??0.175KW。6?1?26?0.75?0.70选用型号为Y801-2小型三相鼠笼式异步电动机,额定功率为0.75KW。。(3)核算平均速度梯度G值和GT值(按水温2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6d1ug8vzrb5dq8n1sig30fluh9boav00uiw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享