东华理工大学土木与环境工程学院06级给排水专业 张灿清

硫酸铝 三氯化铁 碱式氯化铝 13.5 12 10 18.2 14.6 12.8 30.7 21.5 17.4 39.6 28.4 23 54.5 32.8 26.8 70.3 37.7 29.5 86.6 42.8 32.1 混凝剂最大投加量为a=40

mgL,最小投加量为20

mgL,平均投加量为30

mgL,硫酸铝

溶液浓度为c=10%,不用助凝剂,混凝剂每日配置次数为n=3次。 3.2.1.2 设计计算 A 溶液池

溶液池容积W1 ,设计流量 Q?31500m3d?1312.5m3h,最大投加量a=40

mgL,

溶液浓度c=10% ,每天调制次数n = 3,溶液池的调节容积:

W1?aQ40?1312.5??4..2m3

417cn417?10?33溶液池分成两格,每格的有效容积为2.1m,形状采用矩形,有效高度为1.2m,超高0.3m。每格的实际尺寸为:长?宽?高 =1.2m?1.4m?1.5m,置于室内地面上。 B 溶解池

溶解池分成两格,每格容积为:

W2?0.3W1?0.3?2..1?0.62m,取0.6

有效高度0.7 m ,超高0.3 m ,每格的实际尺寸为:长?宽?高=0.9m?1m?1m 溶解池建于地下,池顶高出室内地面0.5m。 溶解池放水时间采用t = 10min ,则放水流量为: q0?3W20.6?1000??1L

s60t60?10查水力计算表得放水管管径d0?50mm,相应流速v0?0.53m。

s溶解池搅拌设备采用中心固定式平浆板式搅拌机。 溶解池底部设管径d?100mm的排渣管一根。

东华理工大学土木与环境工程学院06级给排水专业 张灿清

排渣口

图1 加药间内部布置图

C 投药管 投药管的计算

q?W1?n?10002.1?3?1000??0.07L

s24?60?6024?60?60 其中:n为每天投药次数

投药管采用给水聚丙烯管(PP-R管),查水力计算表得:投药管的管径d=20mm, 相应的流速0.35ms。

D 隔膜计量泵

计量泵水流方向溶液池

图 2 计量泵投加

根据投药管流量,选用两台JM型微型机械隔膜计量泵,一用一备。计量准确,可以

实现自控。

3.3.2 混合设备

采用个管式静态混合器,混合器处理水量为:

东华理工大学土木与环境工程学院06级给排水专业 张灿清

3mq?31500d3m?0.36d,

按照平均经济流速要求:混合器进水管的直径取700mm,进水管流速为:

v?4?q4?0.36??0.94m, 2s3.14?0.7?0.7??0.7静态混合器设3节混合原件,即 n=3,混合时间为30s,规格为DN700,混合器与后续机械絮凝池之间的距离取为30m。

水流过静态混合器的水头损失为:

Q2h?0.1184?4.4?n?0.21m

D投药点应该靠近水流方向第一节的混合元件,投药管插入管内径1/3即可。管式静态混合器结构如下图:

药剂管道DN700DN25混合单元体管道DN700原水静态混合器 图 3 管式静态混合器

3.4 给水处理构筑物设计 3.4.1絮凝池设计 3.4.1.1 机械絮凝池设计 (1)机械絮凝池设计水量

机械絮凝池设成两组,每组三个池子,总设计规模为31500m的自用水量5%,则设计水量为 Q?31500m(2)絮凝池容积

设絮凝时间为10分钟,则絮凝池的有效容积为:

33d,其中已考虑水厂

d?1312.5m3h?0.36m3s

东华理工大学土木与环境工程学院06级给排水专业 张灿清

W?QT1312.5?10??218.75m3 6060(3)絮凝池平面尺寸

絮凝池分成六格,每格尺寸为3.45?3.45m,每格面积为11.9m (4)絮凝池水深 H?2W218.75??3.06m,絮凝池超高取0.3 m ,总高度为3.36 m 。 A6?3.45?3.45(5)絮凝池搅拌设备

絮凝池分格墙上过水孔洞上下交错布置,每格设一台搅拌设备,具体布置见下图:

图 4 机械絮凝池内部布置图

1) 叶轮直径取池宽的80 % ,采用2.76 m ,叶轮桨板中心点线速度分别采用:第一

格和第二格相同取v1?v2?0.50m,第三格和第四格相同取v3?v4?0.40m,

ss第五格和第六格相同取v5?v6?0.30m。桨板长度与叶轮直径之比取0.7,桨板

s长度为1.93 m ,桨板宽度取0.12 m。每根轴上桨板数为8块,内外侧各4块(装置尺寸见下图)。旋转桨板面积与絮凝池过水断面积之比为:

8?0.12?1.93?16.2%。为了防止水流短路,每格设四块挡板,尺寸为:宽?高

3.3?3.454?0.2?1.0=0.2m?1.0m,其面积与絮凝池过水断面积之比为:?7.0%。总桨板

3.3?3.45面积与絮凝池过水断面积之比为:7.0%?16.2%?23.2%,小于25%,满足要求。 2)叶轮桨板中心点旋转直径D0为: D0?[(1380?660)?2?660]?2?2.04m 叶轮转速分别为:n1?n2?60v160?0.5??4.68转,?1??2?0.49rad;

分s?D0??2.04东华理工大学土木与环境工程学院06级给排水专业 张灿清

n3?n4?60v360?0.4??3.74转,?3??4?0.39rad;

分s?D0??2.0460v560?0.3??2.81转,?5??6?0.29rad。

分s?D0??2.04 n5?n6?桨板宽长比bl?0.121.93?k??1,查资料得:??1.10,

??1.10?1000?56

2g2g?桨板旋转时克服水的阻力所耗功率为:

yklw344(r2?r1) 第一格外侧桨板:N01?408'4?56?1.93?0.493(1.384?1.264)?0.138KW, ?4084?56?1.93?0.493(0.784?0.664)?0.022KW, 第一格内侧桨板:N01?408''第一格搅拌轴功率为:N01?0.160KW;

第二格搅拌轴功率与第一格相同,为:N02?0.160KW; 同理可得: 第三格外侧桨板:N'03?0.07KW

第三格内侧桨板:N''03?0.011KW 第三格搅拌轴功率为:N03?0.081KW; 第四格搅拌轴功率为:N04?0.081KW; 第五格外侧桨板:N'05?0.029KW 第五格内侧桨板:N''05?0.005KW 第五格搅拌轴功率为:N05?0.034KW; 第六格搅拌轴功率为:N06?0.034KW。

3)机械絮凝池总功率为:

?N0?0.160?2?0.081?2?0.034?2?0.275?2?0.55KW,

给水水厂设计说明书