好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室外空调机位的设计要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

空调室外机位的设计要点

一、 空调规格及空调板设计的技术参数 二、 空调位基本通风要求 三、 空调百叶效果控制及选择 四、 空调板布置、管线设计及安装 五、 附录《住宅典型空调位评价参考》

空调规格及空调板设计的技术参数 分 功率 外机尺寸 空调板最小净尺寸 类 挂 机 (宽*深*高) (宽*深*高) 百叶最小尺寸 (宽*高) 适用面积 (大体) 1P 720*300*550 820*300*650 850*350*750 900*350*750 950*350*850 1050*500*700 1100*500*800 1100*500*900 1200*600*1000 1200*600*1100 1000*700 1100*800 1100*900 1200*1000 1200*1100 1200*1500 14m2 14—23m2 24—32m2 24—32m2 33--45m2 46--90m2 2P 柜 机 2P 3P 5P 950*350*1250 1200*600*1500 注:

1、 空调板最小净尺寸 未计外保温的厚度;已考虑安装栏杆百叶的50mm安装量;

2、 室外机上部和四周按各留出最小100mm的净距计(冷媒管接人方向最小需150mm, 宜大于

200mm);多机位平行摆放时,两机间间距不应小于 200;

3、当空调板中有屋面雨水立管或阳台雨水立管穿过时,搁板宽度应加大

大空调板深度l50mm

150mm,或加

空调机位基本通风要求

单面进出风间距要求

力/若对面有咼碍物.净空嗨仝[肌

双面进出风间距要求

三、空调百叶效果控制及选择

空调百叶有以下几种常用形式进行装饰,并设活动扇,便于安装:防雨百叶、一字

百叶、矩管或金属格栅、栏杆百叶。当采用百叶或矩管时,百叶挡板宽度宜》 直间隔宜》60。穿孔板不太常用,当采用穿孔板围护时,要保证空隙率》 状利于通风。

40,净垂 75%且孔径及形

1、“ Z ”形百页:又叫防雨百页,其设计为Z形的目的为防止雨水飘入空调位。但必须 向下才能起

到防雨作用。夏天时,向下的百页通风效果明显不如向上的百页。且从下往 上容易看到空调外机(右图)。

为了解决前述问题,对防雨百页安装的做法为呈外斜 45。向上方向布置(左图),并 需在空调位内另设排水系统。

D 二 60

向上布直 □■禍| C 防雨功能差k

I I A'^84

产场*

1

向上布置

L 排凤嫂果好

机位外

机位内

“Z\形防水百页图解

2、 “一”形百页:对三层以上的空调机体遮挡完全,立面效果优良(下图),且比 Z形

百页通风效果明显提升。百叶挡板呈外斜角度w 30。水平方向布置通风效果最佳。需在空 调位内另设排水系统。

D=20

3、矩管百页:从右图实例(龙湖?大城小院)可以看到,由于矩管具有一定深度,机位 内部可视度

低,对三层以上的空调机体遮挡完全,立面效果优良。矩管材料可以用氟碳铝 合金管或防腐木条。矩管规格宜为 60*20~30,空隙间隔宜不小于60。矩管的深度过小则

如下图(万科?水晶城)机体内部可视度高,顶层空调机体仍然暴露,立面效果不佳。百 页单方成本约350元,在满足项目总体成本的前提下(特别是高档楼盘)可尽量选用。

距笞百页图解

4、栏杆百页:对散热有利,造型美观,但造价较高,建议有条件选用

室外空调机位的设计要点

空调室外机位的设计要点一、空调规格及空调板设计的技术参数二、空调位基本通风要求三、空调百叶效果控制及选择四、空调板布置、管线设计及安装五、附录《住宅典型空调位评价参考》空调规格及空调板设计的技术参数分功率外机尺寸空调板最小净尺寸类挂机(宽*深*高)(宽*深*高)百叶最小尺寸(宽*高)适用面积(大体)1P720*
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6d16g3y2nz9mzf00wrvr0a0pl1szsm00hiq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享