列出子分部、分项工程名称;

1.2 根据工程规模、施工流水段的划分、楼层、变形缝等确定各分项工程的检验批,形成最小检查单位; 1.3 叙述需进行事前预控的监理工作内容:

1.3.1 认真进行图纸会审前的审图工作,参加图纸会审,做好会议记录,会后落实所提出的问题;

1.3.2 叙述针对工程规模和复杂程度,如何审查施工组织(设计)、施工方案,要指出在审核中应重点注意的问题。

1.3.3 叙述对建筑电气施工单位的管理人员、电工、焊工及特殊岗位人员上岗资格的审核,要指明何时审查,如何审查;

(注:原材料、设备、构配件审核在各分项工程质量控制中叙述) 1.4 叙述施工过程中进行质量控制的监理工作内容: 1.4.1 按各分项工程展开叙述

A.根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中主要设备、材料、成品和半成品进场验收的要求,结合本分项工程的内容,对材料或设备报验提出要求(报验内容参见附录1),要说明检查时应注意哪些问题;

B. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中用黑体字注明的强制性条文应设置质量控制点进行重点检查;并根据工程复杂程度对其中的主控项目和一般项目提出应重点检查的内容: ① 针对每一个控制点要有具体的检查办法和需使用的检测工具; ② 对检验批的检查应形成哪些质量记录;

③ 涉及到应进行工序交接确认的检验批应按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002要求进行工序交接确认;

C.列出需进行旁站监理的控制点,并叙述旁站需注意或应检查的内容。

D.本分项工程是否需要进行通电试验,单机、联动调试等内容。应如何进行检查,应形成哪些记录;

E.本分项工程如何进行分项评定,应有哪些质量记录对分项评定支持。

1.4.2 对分部工程验收时应检查的内容有: a、 本分部所包括分项工程检查评定的汇总; b、 对质量控制资料的检查; c、 安全和功能检查的报告; d、 进行观感质量验收。

2 进度控制监理工作的方法和措施:

2.1 根据总监理工程师批准的施工总进度计划和年、季、月施工进度计划,对本专业工程施工进度执行情况进行检查、分析;

2.2 根据已批准的进度计划,结合本专业的施工工艺和施工重点、难点制定防范性对策,并及时上报总监;

2.3 当发现实际进度滞后于计划进度时,应签发监理通知单指令施工单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度并影响到其余专业的施工时,应及时上报总监;

2.4 可通过工地例会或专门的进度协调会实施进度控制。 3 工程造价控制监理工作的方法和措施:

3.1 电气专业监理工程师按施工合同的约定审核施工方申报的工程量清单,确认本专业月完成工作量,并报总监理工程师审定。应及时建立月完成工程量和工作量统计表,对实际完成量与计划完成量进行比较分析,制定调整措施并及时向总监汇报。

3.2 针对电气材料、设备的质量和价格应向甲方提出合理化建议,经甲方确认后应根据原《施工合同》的有关条款核实增减费用,并提供给业主方确认;

3.3 参加竣工结算工作,负责审核承包单位报送的本专业竣工结算报表。

3.4 工程计量、工程款支付、竣工结算工作的程序应符合《建设工程监理规范》GB50319-2000的规定。

附录1:建筑电气专业材料、设备报验内容提示:

1.变压器、高压电器及电瓷制品; 2.柴油发电机组,蓄电池;

3.电动机、电动执行机构,低压开关设备; 4.开关、插座、接线盒、风扇; 5. 照明灯具;

6. 电线、电缆(阻燃、耐火); 7. 电缆桥架,线槽; 8. 穿线管、型钢、电焊条; 9. 黑色金属镀锌制品;

10. 封闭母线,插接母线、裸母线; 11. 电缆头部件,接线端子;

12. 电杆(钢制、砼制)。

附录2:质量控制点提示

名称 变压器 质量控制点 出厂试验记录,随机文件齐全;交接试验合格;吊装运输有措施,方法正确;壳体接地带防松装置。 高压开关柜 交接试验符合规范 低压开关柜 交接试验符合规范 二次回路 试验值符合规范 照明箱 安装牢固,垂直偏差≯3mm,底边距地1.5m,N、PE汇流排齐全,暗装箱盖紧贴地面。箱体开孔与管径匹配,管子套锁母,暗箱暗配管。 基础型钢 不垂直<1mm/m <5mm/全长 接地防腐 水平度<1mm/m <5mm/全长 不平行度<5mm/全长 盘柜安装 垂直度≯1.5‰,盘间缝≯2mm。陈列盘面偏差≯5mm,绝缘电阻馈电线路>0.5M?,二次回路>1M?。与基础型钢用镀锌螺栓连接且防松装置齐全。 插接母线 对地工频耐压试验符合规范,母线接触面加工后保持清洁并涂以电力复合脂。 电缆桥架 非镀锌金属桥架间跨接线采用铜芯线截面≮4mm2,敷设在竖井内桥架做好防火隔堵措施。 电缆敷设 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、盘柜及管子管口应密封处理,通往室外电缆沟采取防水进入措施。 导线敷设 交流单芯电缆或分相后每相电缆固定用的卡具不应形成闭合磁路 阻燃耐火线阻燃耐火线缆外护层应有明显标识和制造厂标,消防排烟机、正压缆 风机、电梯、消防水泵电源线等一般要求阻燃耐火电缆。 消防泵 现场手动,消防控制室手动、自动,备用互投,双电源末端切换 事故电源 双电源切换,线缆阻燃 吊顶内导线 吊顶内导线必须穿管,防止明敷,吊挂新工艺; 接地线 接地电阻测试,扁钢与扁钢搭接2B三面焊,圆钢搭接6d双面焊,材料镀锌,焊缝做防腐处理,穿墙时加套管。 灯具 超过3kg时预埋吊钩固定,0.5kg以下软线自吊,0.5kg以上吊链,通电试验标准,全部通电24小时 金属软管 刚度好,镀锌好,与管盒连接必须专业接头,不能用做接地线。 直埋电管 防腐沥青漆两遍 室内开关 距门框0.15~0.2m,距地1.3m,面板等塑料材料必须阻燃 膨胀螺栓 严禁在加气砼和空心砖墙上固定 电线导管 接地(镀锌管、金属软管、禁焊、专用接地卡);绝缘导管穿楼板处 保护,埋在墙内或混凝土内采用中型以上。 接线盒 材质刚度好,镀面光滑,埋在混凝土内必须与模板贴紧;砖墙盒口 与抹灰冲筋面平,标高偏差小于5mm;无多余敲落孔。