功率电流快速计算公式,导线截面积与电流的关系
功率电流速算公式:
三相电机: 2A/KW 三相电热设备:1.5A/KW 单相220V, 4.5A/KW 单相380V, 2.5A/KW
铜线、铝线截面积(mm2)型号系列:
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ....... 一般铜线安全电流最大为:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
电缆功率与线径大小
15KW-21KW电缆线径为6平方-10平方 21KW-30KW电缆线径为10平方-16平方 30KW-39KW电缆线径为16平方-25平方 39KW-49KW电缆线径为25平方-35平方 49KW-61KW电缆线径为35平方-50平方
如果是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
例:电热管计算:
1.12kw为三相总功率,分3相后4KW/相,根据公式电流I=4000W/380V=10.52A. 10.52A*1.5(保险系数)=15.8A 即每项线15A.
2.12kw为二相总功率,分3相后4KW/相,根据公式电流I=4000KW/220V=18A. 18A*1.5(保险系数)=27A 即每项线27A. 以上可根据电流大小选项线大小
七、电加热线径匹配标准:
电加热总功率(KW) 3 4.5 6 9 18 24 单项线径( mm) 21 1.5 2.5 4 6 10 电加热总功率(KW) 36 45 54 70 80 90 单项线径( mm) 216 25 35 50 70 95 工程电缆价格明细表
序号 名称 YZ橡套电缆线 YZ橡套电缆线 YZ橡套电缆线 YZ橡套电缆线 YZ橡套电缆线 YZ橡套电缆线 YZ橡套电缆线 YZ橡套电缆线 线径 规格型号 直供价 零售价 单位 元/米 元/米 元/米 元/米 元/米 元/米 元/米 元/米 1 2.5 3+2芯 11.8 13.6 2 4 3+2芯 19.5 22.5 3 6 3+2芯 29 33.6 4 10 3+2芯 50 58 5 16 3+2芯 68 106.6 78 6 7 8 25 3+2芯 123 35 3+2芯 138 160 50 3+2芯 206 238 9 YZ橡套电缆线 YZ橡套电缆线 YZ橡套电缆线 铜软护套线 70 3+2芯 290 335 10 95 3+2芯 395 456 11 120 3+2芯 512 2*0.75 590 12 2.44 2.8 13 铜软护套线 2*1.5 4.11 4.74 14 铜软护套线 2*2.5 6.01 6.93 15 铜软护套线 2*4 9.46 11.18 16 铜软护套线 3*1 4.06 4.67 17 铜软护套线 3*1.5 3.75 4.75 18 铜软护套线 3*2.5 8.25 9.75 19 铜软护套线 PVV RPVV 3*4 3*0.12 15.4 18.2 20 屏蔽信号线 2.23
2.84 元/米 元/米 元/米 元/米 元/米 元/米 元/米 元/米 元/米 元/米 元/米 元/米